Buderus RC35 defekt ?

Diskutiere Buderus RC35 defekt ? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an die Profis, gibt es unterschiede bei der RC35 von Buderus ? Bei meinen GB 125 hatte sich der Innenfühler bzw. Controller verabschiedet...

AndyHKH

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2023
Beiträge
7
Hallo an die Profis,

gibt es unterschiede bei der RC35 von Buderus ? Bei meinen GB 125 hatte sich der Innenfühler bzw. Controller verabschiedet und wurde gewechselt gegen einen Gebrauchten. Jetzt habe ich festgestellt, das dieser neue Gebrauchte RC35 wenn er angeschlossen ist, am Kessel auf Störung geht.

Vielen Dank für eure Hilfe

Gruß Andy
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.429
das dieser neue Gebrauchte RC35 wenn er angeschlossen ist, am Kessel auf Störung geht.
1. Finde den Fehler ;) Wer bitte verkauft funktionierende derartige Teile ?

2. Der "Neue" wurde von der Ursuppe an neu parametriert?
 

AndyHKH

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2023
Beiträge
7
Zu 1. Muss ich sagen, das ich das jetzt nicht schön finde. Das hat mit den Problem überhaupt nichts zu tun.

Zu 2. Nein der wurde nicht parametriert, wie soll das gemacht werden ?

VG
 

AndyHKH

Threadstarter
Mitglied seit
16.11.2023
Beiträge
7
sympathisch von dir !

Da hier nur lieber auf andere fehler fertig gemacht werden, hat es keinen zweck hier weiter zu schreiben. Ich bitte darum dieses Thema zu löschen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.478
Zitat: Ich bitte darum, dieses Thema zu löschen.

1700413260820.jpeg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.429
Zu 1. Muss ich sagen, das ich das jetzt nicht schön finde. Das hat mit den Problem überhaupt nichts zu tun.
Doch, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Auf div Kleinanzeigenseiten wird diesbezüglich fast ausschließlich Elektroschrott verklingelt.

Zu 2. Nein der wurde nicht parametriert, wie soll das gemacht werden ?
Servicemenü öffnen und alle Einstellungen auf deine Anlage passend prüfen und ggf ändern.

Wenn da vorher z.b. ein MM 10 Mischermodul angemeldet war, welches du z.b. nicht hast würde diesbezüglich eine Fehlermeldung erscheinen.


PS: Was hast du für den RC 35 bezahlt?
Warum kein neuer RC 310?
 
Thema:

Buderus RC35 defekt ?

Buderus RC35 defekt ? - Ähnliche Themen

  • Buderus GB112-29 Umstellung von ERC auf RC35

    Buderus GB112-29 Umstellung von ERC auf RC35: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus GB112-29 Therme und habe günstig ein RC35 erstanden. Leider habe ich etwas Probleme mit dem Gerät. Ich...
  • Buderus gb112 mit rc35 fbh und Heizung

    Buderus gb112 mit rc35 fbh und Heizung: ich habe eine buderus gb112 gesteuert mit rc35 außengeführt, Bungalow 1974 vor einem Jahr erworben 100qm eg 100qm Keller Dachboden ca 55 qm...
  • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

    Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
  • Buderus RC35

    Buderus RC35: Hallo Frage: Wenn ich beim RC35 unter Diagnose gehe Monitorwert/WW kommt die Anzeige Speicher 40/60 also sollwert 40 / ist wert 60 Bei der...
  • Buderus 125 - RC35 reagiert nicht auf Einstellung.

    Buderus 125 - RC35 reagiert nicht auf Einstellung.: Meine Heizung Buderus 125 / rc35. Heizkörper, Außentemperatur geführt. Da jetzt die Außentemperatur mal kurzzeitig wieder niedriger ist, habe ich...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB112-29 Umstellung von ERC auf RC35

      Buderus GB112-29 Umstellung von ERC auf RC35: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus GB112-29 Therme und habe günstig ein RC35 erstanden. Leider habe ich etwas Probleme mit dem Gerät. Ich...
    • Buderus gb112 mit rc35 fbh und Heizung

      Buderus gb112 mit rc35 fbh und Heizung: ich habe eine buderus gb112 gesteuert mit rc35 außengeführt, Bungalow 1974 vor einem Jahr erworben 100qm eg 100qm Keller Dachboden ca 55 qm...
    • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

      Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
    • Buderus RC35

      Buderus RC35: Hallo Frage: Wenn ich beim RC35 unter Diagnose gehe Monitorwert/WW kommt die Anzeige Speicher 40/60 also sollwert 40 / ist wert 60 Bei der...
    • Buderus 125 - RC35 reagiert nicht auf Einstellung.

      Buderus 125 - RC35 reagiert nicht auf Einstellung.: Meine Heizung Buderus 125 / rc35. Heizkörper, Außentemperatur geführt. Da jetzt die Außentemperatur mal kurzzeitig wieder niedriger ist, habe ich...
    Oben