Hallo,
ich habe die Heizungsanlage G 124L von Buderus mit dem Regelgerät HS 3220. Neben dem normalen Brennerkreis sind noch ein Mischerkreis und Brauchwassererwährmung vorhanden.
Ich habe jetzt folgendes Problem: Im Automatikbetrieb heizt der Brenner immer bis zur Sicherheitsgrenze hoch, aber die Heizkreis- und Mischerpumpe laufen nicht - LED am Reglergerät ist aus - und die Pumpen laufen auch tatsächlich nicht ( Hörtest bzw. Thermometeranzeigen am Vorlauf).
Wenn ich die Anlage auf Handsteuerung umstelle (Schornsteinfeger-Modus und manuell 50-60 Grad), laufen beide Pumpen. Allerdings bleiben die LED's für die Pumpen auch hier aus und der Brenner heizt immer bis zur angegebenen Temperatur. Brauchwassererwährmung funktioniert.
Hab ab hier im Forum schon mal geschaut, aber etwas wirklich passendes nicht gefunden.
Hab schon mal geschaut was ein neues Modul 004 kostet. Da bin ich ja gleich bei 480 EUR, ohne die Gewissheit, dass das Problem dann auch beseitigt ist.
kann mir hier jemand helfen und sagen woran das liegt und was ich ggf austauschen bzw. kontrollieren muss, damit das wieder funktioniert?
So kurz vor Weihnachten passt das mal wieder überhaupt nicht
Vielen Dank
Timo
ich habe die Heizungsanlage G 124L von Buderus mit dem Regelgerät HS 3220. Neben dem normalen Brennerkreis sind noch ein Mischerkreis und Brauchwassererwährmung vorhanden.
Ich habe jetzt folgendes Problem: Im Automatikbetrieb heizt der Brenner immer bis zur Sicherheitsgrenze hoch, aber die Heizkreis- und Mischerpumpe laufen nicht - LED am Reglergerät ist aus - und die Pumpen laufen auch tatsächlich nicht ( Hörtest bzw. Thermometeranzeigen am Vorlauf).
Wenn ich die Anlage auf Handsteuerung umstelle (Schornsteinfeger-Modus und manuell 50-60 Grad), laufen beide Pumpen. Allerdings bleiben die LED's für die Pumpen auch hier aus und der Brenner heizt immer bis zur angegebenen Temperatur. Brauchwassererwährmung funktioniert.
Hab ab hier im Forum schon mal geschaut, aber etwas wirklich passendes nicht gefunden.
Hab schon mal geschaut was ein neues Modul 004 kostet. Da bin ich ja gleich bei 480 EUR, ohne die Gewissheit, dass das Problem dann auch beseitigt ist.
kann mir hier jemand helfen und sagen woran das liegt und was ich ggf austauschen bzw. kontrollieren muss, damit das wieder funktioniert?
So kurz vor Weihnachten passt das mal wieder überhaupt nicht
Vielen Dank
Timo