JumpY
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.01.2013
- Beiträge
- 12
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit unserer Heizung
von Buderus. Ende letzten Jahres hatte ich bereits Probleme mit einem
defekten Kesselfühler. Der Fühler wurde von mir provisorisch ersetzt,
dieser sollte eigentlich längst neu hier sein.. Da gibt's das nächste
Problem!
--------
Seit einigen Tagen schwankt die
Temperatur in unserem Haus an den Heizkörpern und am Brauchwasser
ziemlich stark, jedoch konnte ich der Sache bislang nicht richtig auf
die Spur kommen.
Gestern Abend ~18:00 Uhr war es dann so, dass das
Wasser in der Dusche nach etwa 3-5 Minuten schlagartig kühler bis kalt
wurde. Vorher hat mehrere Stunden niemand Warmwasser entnommen
(höchstens Hände gewaschen), weswegen ich nicht glauben kann, dass der
Speicher einfach leer gewesen wäre. Nun gut, nachdem ich fertig war habe
ich die Heizung gesichtet, keinen Fehler festgestellt.
Zusätzlich
schwanken die Heizkörper extrem. Morgens sind die Heizkörper sehr heiß,
den Tag über habe ich bislang nicht geprüft aber ich habe keine negative
Veränderung festgestellt & Abends sinkt die Temperatur schlagartig
ab. Zum jetzigen Zeitpunkt z.B. ist der Zulauf zum Heizkörper nur
Handwarm, der Heizkörper kann sich also garnicht aufheizen. Die Räume
kühlen dann eine ganze Zeit lang aus bis zur späteren Stunde
(22Uhr-23Uhr ca.) die Heizkörper wieder sehr heiß werden. In der Zeit
sitzen eigentlich alle Personen auf dem Sofa oder liegen im Bett,
niemand spielt an irgend etwas rum..
Hier schreibe ich das aktuelle Programm der Heizung nieder:
- Täglich: 4:45 Uhr Brauchwassererwärmung AN
- Täglich: 5:00 Uhr Kesselkreis AN (HK I)
- Täglich: 5:15 Uhr Brauchwasserzirkulation und Mischerkreis 2 AN (HK III)
- Täglich: 21:30 Uhr Brauchwasserzirkulation und Mischerkreis 2 AUS (HK III)
- Täglich: 22:30 Uhr Brauchwassererwärmung AUS
- Täglich: 23:00 Uhr Kesselkreis AUS (HK I)
So
steht das Programm seit einiger Zeit, eigentlich hat das immer so
funktioniert. Falls daran schon etwas völliger quatsch ist, bitte um
Meldung.
Der Heizungsmonteur war heute da und konnte nichts
finden. Die Anschlussplatine besitzt meine Steuerung nicht, deswegen
denke ich nicht das es damit zusammen hängen könnte.
Ich habe mich danach rangemacht und alle Fühler gemessen:
Brauchwasserfühler: 400 Ohm ~ 46°C
Kesselfühler: 200 Ohm ~ 68°C
Außenfühler: 970 Ohm ~ 7,5°C
Somit wären die Fühlerwerte alle im Bereich, keiner springt völlig aus der Reihe.
Zusätzlich
haben wir eine Fernbedienung im Wohnzimmer (BFM). Dazu habe ich keine
richtigen Messwerte gefunden, im Datenblatt der HS 3220 stehen nur Werte
für eine BFR drin. Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, müsste die
Fernbedienung ja die gleichen Werte ausgeben wie die BFM, sonst dürfte
man die ja nicht an die Steuerung setzen.
Ich habe alle gemessen wie
im Datenblatt der BFR beschrieben (Tagschalter 25°C, Nacht 10°C.
Wahlschalter auf Sonne kann ich nicht stellen, besitzt meine
Fernbedienung nicht. Da leuchtet die Lampe für Automatik...)
Messung 1: 2160 Ohm (Soll: 2200 Ohm)
Messung 2: 1730 Ohm (Soll: Irgendwas zwischen 4200 und 4300 je nach Raumtemperatur)
Messung 3: 1580 Ohm (Soll: 2100 Ohm)
Messung 4: 12330 Ohm (Soll: 32500 Ohm)
Messung 5: 3740 Ohm (Soll: 100 Ohm)
Jetzt
gibt es die Möglichkeit das ich mit den Werten garnichts anfangen kann,
weil die Fernbedienung eine andere ist und ich deswegen andere Klemmen
messen muss oder es gibt einfach andere Richtwerte, oder aber die
Fernbedienung ist im Eimer. Kann das daran liegen? Die Fernbedienung
steht bei uns immer auf 15°C (beide Regler), weil keiner weiß wie das
Ding wirklich funktioniert und wir keine Veränderungen wahrnehmen (lange
Zeit her).
Kann mir jemand das richtige Datenblatt besorgen, wo
die Widerstandswerte für die BFM drinstehen die unten an den
Heizungsklemmen ankommen müssten? Ansonsten, kann ich das Ding irgendwie
überbrücken, oder reicht es den Stecker an der Heizung abzuziehen.
Vielleicht macht das ja wirklich Probleme.
Ansonsten bin ich jetzt überfragt und weiß nichtmehr was ich tun kann, vielleicht weiß ja noch jemand etwas.
Danke schonmal
ich habe mal wieder ein Problem mit unserer Heizung
von Buderus. Ende letzten Jahres hatte ich bereits Probleme mit einem
defekten Kesselfühler. Der Fühler wurde von mir provisorisch ersetzt,
dieser sollte eigentlich längst neu hier sein.. Da gibt's das nächste
Problem!
--------
Seit einigen Tagen schwankt die
Temperatur in unserem Haus an den Heizkörpern und am Brauchwasser
ziemlich stark, jedoch konnte ich der Sache bislang nicht richtig auf
die Spur kommen.
Gestern Abend ~18:00 Uhr war es dann so, dass das
Wasser in der Dusche nach etwa 3-5 Minuten schlagartig kühler bis kalt
wurde. Vorher hat mehrere Stunden niemand Warmwasser entnommen
(höchstens Hände gewaschen), weswegen ich nicht glauben kann, dass der
Speicher einfach leer gewesen wäre. Nun gut, nachdem ich fertig war habe
ich die Heizung gesichtet, keinen Fehler festgestellt.
Zusätzlich
schwanken die Heizkörper extrem. Morgens sind die Heizkörper sehr heiß,
den Tag über habe ich bislang nicht geprüft aber ich habe keine negative
Veränderung festgestellt & Abends sinkt die Temperatur schlagartig
ab. Zum jetzigen Zeitpunkt z.B. ist der Zulauf zum Heizkörper nur
Handwarm, der Heizkörper kann sich also garnicht aufheizen. Die Räume
kühlen dann eine ganze Zeit lang aus bis zur späteren Stunde
(22Uhr-23Uhr ca.) die Heizkörper wieder sehr heiß werden. In der Zeit
sitzen eigentlich alle Personen auf dem Sofa oder liegen im Bett,
niemand spielt an irgend etwas rum..
Hier schreibe ich das aktuelle Programm der Heizung nieder:
- Täglich: 4:45 Uhr Brauchwassererwärmung AN
- Täglich: 5:00 Uhr Kesselkreis AN (HK I)
- Täglich: 5:15 Uhr Brauchwasserzirkulation und Mischerkreis 2 AN (HK III)
- Täglich: 21:30 Uhr Brauchwasserzirkulation und Mischerkreis 2 AUS (HK III)
- Täglich: 22:30 Uhr Brauchwassererwärmung AUS
- Täglich: 23:00 Uhr Kesselkreis AUS (HK I)
So
steht das Programm seit einiger Zeit, eigentlich hat das immer so
funktioniert. Falls daran schon etwas völliger quatsch ist, bitte um
Meldung.
Der Heizungsmonteur war heute da und konnte nichts
finden. Die Anschlussplatine besitzt meine Steuerung nicht, deswegen
denke ich nicht das es damit zusammen hängen könnte.
Ich habe mich danach rangemacht und alle Fühler gemessen:
Brauchwasserfühler: 400 Ohm ~ 46°C
Kesselfühler: 200 Ohm ~ 68°C
Außenfühler: 970 Ohm ~ 7,5°C
Somit wären die Fühlerwerte alle im Bereich, keiner springt völlig aus der Reihe.
Zusätzlich
haben wir eine Fernbedienung im Wohnzimmer (BFM). Dazu habe ich keine
richtigen Messwerte gefunden, im Datenblatt der HS 3220 stehen nur Werte
für eine BFR drin. Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, müsste die
Fernbedienung ja die gleichen Werte ausgeben wie die BFM, sonst dürfte
man die ja nicht an die Steuerung setzen.
Ich habe alle gemessen wie
im Datenblatt der BFR beschrieben (Tagschalter 25°C, Nacht 10°C.
Wahlschalter auf Sonne kann ich nicht stellen, besitzt meine
Fernbedienung nicht. Da leuchtet die Lampe für Automatik...)
Messung 1: 2160 Ohm (Soll: 2200 Ohm)
Messung 2: 1730 Ohm (Soll: Irgendwas zwischen 4200 und 4300 je nach Raumtemperatur)
Messung 3: 1580 Ohm (Soll: 2100 Ohm)
Messung 4: 12330 Ohm (Soll: 32500 Ohm)
Messung 5: 3740 Ohm (Soll: 100 Ohm)
Jetzt
gibt es die Möglichkeit das ich mit den Werten garnichts anfangen kann,
weil die Fernbedienung eine andere ist und ich deswegen andere Klemmen
messen muss oder es gibt einfach andere Richtwerte, oder aber die
Fernbedienung ist im Eimer. Kann das daran liegen? Die Fernbedienung
steht bei uns immer auf 15°C (beide Regler), weil keiner weiß wie das
Ding wirklich funktioniert und wir keine Veränderungen wahrnehmen (lange
Zeit her).
Kann mir jemand das richtige Datenblatt besorgen, wo
die Widerstandswerte für die BFM drinstehen die unten an den
Heizungsklemmen ankommen müssten? Ansonsten, kann ich das Ding irgendwie
überbrücken, oder reicht es den Stecker an der Heizung abzuziehen.
Vielleicht macht das ja wirklich Probleme.
Ansonsten bin ich jetzt überfragt und weiß nichtmehr was ich tun kann, vielleicht weiß ja noch jemand etwas.
Danke schonmal