Hallo zusammen,
ich habe eine GB182i-14 zusammen mit einem wasserführenden Holzofen und 800l Puffer als hydraulische Weiche. Laut Plaungunterlagen unter Punkt 2.5.4:
kann eine Fremdwärmeerkennung eingestellt werden (über Weichenfühler am Puffer). Leider konnte ich nicht finden unter welchen Menüpunkt der RC310 ich dies einstellen kann.
Hintergrund ist, die Kesselpumpe schaltet nach dem Abschalten des Gaskessels (Temperatur am Weichenfühler überschritten trotz minimaler Modulation) auch nach der Nachlaufzeit nicht aus wenn der Holzofen brennt und den Puffer weiter aufheizt. Dadurch wird unnötig der Puffer umgewälzt und der Gaskessel immer wärmer da das Wasser im Puffer immer wärmer wird. Die Kesselpumpe ist nicht als Heizkreispumpe konfiguriert es sind zwei getrennte MM100 und Heizkreispumpen vorhanden.
Danke
Gruß Markus
ich habe eine GB182i-14 zusammen mit einem wasserführenden Holzofen und 800l Puffer als hydraulische Weiche. Laut Plaungunterlagen unter Punkt 2.5.4:
kann eine Fremdwärmeerkennung eingestellt werden (über Weichenfühler am Puffer). Leider konnte ich nicht finden unter welchen Menüpunkt der RC310 ich dies einstellen kann.
Hintergrund ist, die Kesselpumpe schaltet nach dem Abschalten des Gaskessels (Temperatur am Weichenfühler überschritten trotz minimaler Modulation) auch nach der Nachlaufzeit nicht aus wenn der Holzofen brennt und den Puffer weiter aufheizt. Dadurch wird unnötig der Puffer umgewälzt und der Gaskessel immer wärmer da das Wasser im Puffer immer wärmer wird. Die Kesselpumpe ist nicht als Heizkreispumpe konfiguriert es sind zwei getrennte MM100 und Heizkreispumpen vorhanden.