Moin, Ging leider nicht früher.
Also, In den Parametern hast du ein Lade Pumpe und kein 3 Wege ventil für die Speicherladung!!
Das 3 Vege ventil ist für eine Rücklaufanhebung und so wird die Solare energie mit in den Heizungskreislauf geschickt. Der Anschluss am Puffer muss mir dem Kennzeichen "A" markiert sein.
Es ist naheliegend das der SC10 für dieses Umschaltventil zuständig ist.
Ich persönlich bin der Meinung, das man lieber alle Regelungen und Steuerungen über ein Controller laufen lässt, damit das ""Hand in Hand"" arbeiten kann.Auch würde ich hier wohl auch kein Umschaltventil setzen, eher ein Mischer, aber nun gut... auch die Positionen am Puffer... hmmm... (aber das hat nix mit deinem Fehler zu tun)...
An deinen Kombi Puffer müssen 3 Sensoren gehen. 1 unten, ein mitte, 1ner etwa 1drittel von oben.
Diese obere geht zum Kessel. Dieser Sensor sorgt für den Fehler. Ist er zu tief, gibt unplausibele werte... Das gleich gilt für eine Mangelhaft Befestigung...
Meine Vermutung:
Der untere Sensor geht zum SM100... Hier mal im Info menü gucken, was dort für ein Wert für Solar, und für Speicher speicher...
Der Mittlere Sensor vom Kombi Puffer geht zum SC10. Dieser hat noch ein 2ten Sensor am Rücklauf der Heizungsleitung... Ich vermute ihn hinter dem Heizgerät, Rechte Wand, Rohr ganz unten... Das Ist der Rücklauf...
Diese Werte kannst du wohl am SC10 abfragen. Sinnbildlich: Solarkollektor für Puffer Mitte, und Speichertemperatur für Rücklauf Heizungsleitung...
Diese Bilder auf dem display sind egal. Da es nur als Delta T Steuerung dient.
Wenn also 11 Grad im Warmwasser angezeigt werden. Ist es durchaus möglich, das der Sensor der eigentlich im oberen Drittel hängen müsste, ganz unten montiert ist.
Es kommt auch mal vor das ein Sensor defekt ist, keine Frage, aber so aus erfahrung: von 500 ist das mal 1ner... also sehr sehr selten...
Wenn es dir also Möglich ist, zu prüfen, was wo hingeht, dann könnte man dem Fehler eventuell auf die Spur kommen...
So wie
@tricotrac das sieht, hat er absolut recht. Leider war man hier etwas freizügig mit der Montage der Komponenten. Ich meine auch, das es 2 Schlau Verbindungen gibt. 1x hinterm Heizgerät und 1x am Puffer...
Auch wird dir die Kondensatleitung auf Dauer Probleme machen...