Buderus Brennerproblem

Diskutiere Buderus Brennerproblem im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und Guten Abend! Ein Neuer meldet sich im Forum und bittet um Hilfe. Der Kessel: Buderus G105U / 21-3, Baujahr 1991, Gelbbrenner, 21 KW...

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Hallo und Guten Abend!
Ein Neuer meldet sich im Forum und bittet um Hilfe.
Der Kessel: Buderus G105U / 21-3, Baujahr 1991, Gelbbrenner, 21 KW, Ein-Rohr-Ölzufuhr

Ich habe schon das Forum durchstöbert, vieles gefunden und bitte trotzdem noch um Hilfe zu fogenden Problem:
Nach nunmehr 26 Jahren Betriebszeit ist der Fehler einfach nicht zu finden. Der Brenner geht tagsüber ca. 5 - 10 mal auf Störung (rote Lampe). Die Störung zeigt sich beim Start: Gebläse läuft an, dann öffnet das Magnetventil an der Ölpumpe und im Momente des Zündens kommt die Störlampe. Die Flamme bleibt aus. Nach Drücken des Startknopfes zündet er wieder und läuft eine ganze Weile.

Die Heizungsfirma hat bisher folgendes gewechselt:
>Düse und Zündelektroden,
>Fotozelle,
>Steuergerät (probeweise),
>Umbau der Ölzufuhr von 10 auf 6 mm Cu-Rohr (keine Luftblasen im Filter sichtbar).

Natürlich wurde der Brenner danach ordentlich eingemessen, der Pumpendruck eingestellt und ein Rußmessung durchgeführt (kein Ruß). Auffällig ist für mich, dass der Zeitpunkt nach dem Öffnen des Magnetventils bis zur Zündung länger als bisher üblich ist und dass Flammbeginn wesentlich lauter (härter) als bisher ist.

Vielleicht hat ein Forumsmitglied einen Tipp auf den selbst der Fachmann nicht gekommen ist.
Ich sag schon einmal im Voraus vielen Dank.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Mit welchen Öldruck/ Vakuum und CO2 läuft er? Und wurde bei den vielen Aktionen der Filzig einmal erneut?

LG ThW
 

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Pumpendruck u. Vakuum kann ich nicht sagen, wäre aber laut Buderustabelle. CO2 ist 12. Was ist Holzig?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Welcher Brenner ganz genau tut denn hier Dienst?
Welcher Düsentyp wurde verwendet?
 

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Nach meinen Unterlagen ist es der ECKERLE-Pumpe.
Ich denke der Monteur hat von einer Danfos-Düse gesprochen.
 

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Nach meinen Unterlagen ist es der BDE 1.2 Brenner mit einer ECKERLE-Pumpe.
Ich denke der Monteur hat von einer Danfos-Düse gesprochen
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Filzring ... Sollte das heißen :D

Und Hausdoc meint den Brenner Typ ...BE xx zBsp

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Mit einer Danfoss Düse möchte dieser Brenner auch nicht zusammenarbeiten. ;)

Mit einer Steinen 0,5 / 60° ST sollte das klappen

Ggf auch eine Delavan 0,5 / 45°B ct
 

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Hallo Hausdoc,
danke für die bisherigen Nachrichten. Habe gesucht und gefunden: die alten Düsen der ersten 3 Wartungen, als der Kessel neu war. Es waren tatsächlich Danfos-Düsen mit der Bezeichnung 0,55/60° S eingebaut.

Mich stört auch bei einem Start des Kessels der laute dumpfe Klang beim Zünden, so als ob zuviel Öl gezündet wird.
Habe heute schon wieder vonHand starten müssen.

L.G.
Robur
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Robur schrieb:
Es waren tatsächlich Danfos-Düsen mit der Bezeichnung 0,55/60° S eingebaut
Lt original Serviceunterlage gehört da eine Steinen 0,5/60°St rein.
Danfoss ist demnach nicht korrekt.


Da es aber auch mit dieser Düse gelegentlich Startprobleme gibt, werwende ich hier die genannte Delavan Düse.

Daß die Zündung "hart " ist, liegt an zuwenig Öl.

CO² 12 ist falsch. Der Weert muss exakt (!) bei 12,5% liegen
 

Robur

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2018
Beiträge
12
Wie hoch sollte denn der Pumpendruck sein und könnte auch das Magnetventil an der Ölpumpe nicht richtig arbeiten (öffnen)? Akustisch zieht das Relais an.

LG
Robur
 
Thema:

Buderus Brennerproblem

Buderus Brennerproblem - Ähnliche Themen

  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Buderus Brennerproblem

    Buderus Brennerproblem: Halo zusammen, wir sind neu hier und hätten eine Bitte. Vielleicht hat jemand eine Idee. Unser Brenner ist ein Buderus G115-17RE, Bj. 1996, 17kW...
  • Ähnliche Themen

    Oben