Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung

Diskutiere Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, jeden Morgen hat unsere Heizung Buderus BRE 1.1 Startschwierigkeiten. Nach einmaligem Drücken der Entstörtaste läuft sie den...

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
Hallo zusammen,


jeden Morgen hat unsere Heizung Buderus BRE 1.1 Startschwierigkeiten.

Nach einmaligem Drücken der Entstörtaste läuft sie den ganzen Tag wunderbar durch.

Folgende Komponenten sind nach Fehlermeldung (Brenner Feh) bereits getauscht und neu:

Ölfilter und Entlüfter, Heizölschläuche, Ölpumpe, Tankarmatur, Kupferleitung zum Tank ist gereinigt und alle Verbindungen überprüft, - alles dicht.


Gefühlt ist, nur am Morgen, die Pumpenanlaufzeit zu kurz.

Kann auf diese Zeit Einfluss genommen werden? (Logamatic 2107)


Was meint Ihr dazu, bzw. was kann noch ausschlossen oder getauscht werden?


Besten Dank und viele Grüsse
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Die Leitung zum Tank ist 10 mm?

lfilter und Entlüfter, Heizölschläuche, Ölpumpe, Tankarmatur, Kupferleitung zum Tank ist gereinigt und alle Verbindungen überprüft, - alles dicht.
Woher weißt du daß alles dicht ist?

Wenn nur morgens der Brenner ausfällt ist zu 99,9% die Ölversorgung schuld
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.370
Kondensator am Gebläsemotor.
 

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
Die Leitung zum Tank ist 10 mm?


Woher weißt du daß alles dicht ist?

Wenn nur morgens der Brenner ausfällt ist zu 99,9% die Ölversorgung schuld
Hallo,

die Komponenten von der Armatur bis zur Ölpumpe sind neu und die Verbindungen geprüft.
Das Schauglas im Entlüfter ist prall gefüllt, und im Betrieb rücklaufseitig keine Blasen oder Schaum.
Leitung: 8x1

Können die Ölvorwärmung oder der Ölfeuerungsautomat in Frage kommen?

Besten Dank & Viele Grüsse
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Eigentlich zu groß.......
Wie alt sind die Tankentnahmen?

Wie genau wirden die Verbindungsstellen an den Armaturen bei den Ermetos hergestellt? Schneidringe gefettet? Dichtringe verwendet ? Oder eher Teflon?

Können die Ölvorwärmung oder der Ölfeuerungsautomat in Frage kommen?
Eher sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.

Warscheinlicher wär der Kondensator den @Heizungsdoc beschrieben hat.

Das bemerkst du aber selbst, wenn beim ersten Brennertart das Brennergebläse reltiv kraftlos startet.
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Sind die Ölansaugschläuche im Tank auch kontrolliert/erneuert worden?
Und wie weiter oben schon erwähnt, der Kondensator vom Gebläsemotor käme noch in Frage
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Bitte deinen Fachmann er möge einen Serviceschlauch am Brenner anbringen. Nur so kann man Undichte an der Ölversorgung ausschließen - oder eben auch feststellen.
 

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
Eigentlich zu groß.......
Wie alt sind die Tankentnahmen?

Wie genau wirden die Verbindungsstellen an den Armaturen bei den Ermetos hergestellt? Schneidringe gefettet? Dichtringe verwendet ? Oder eher Teflon?

Die Verbindungen wurden nicht alle neu gemacht nur bei der Tankarmatur (Euroflex 3), Schneidring mit Stützhülse. Kupferdichtringe nur an der Ölpumpe. Teflonschnur beim Entlüftereintritt. Die Schläuchte dichten konisch ohne Hilfe.


Eher sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.

Warscheinlicher wär der Kondensator den @Heizungsdoc beschrieben hat.

Das bemerkst du aber selbst, wenn beim ersten Brennertart das Brennergebläse reltiv kraftlos startet.
Tut er eigentlich nicht. Ich werde den Kondensator mal tauschen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Ich werde den Kondensator mal tauschen.
......lassen.... ;)

Alle Arbeiten hier sind Fachbetriebpflichtig.
Nach Kondensatortausch muss die Brennereinstellung geprüft und korrigiert werden ( weil die Motordrehzahl dann ggf höher ist)
 

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
Ja, richtig :) Der Fachbetrieb war jetzt schon mehrmals hier vor Ort.
Nachdem die getauschte Tankarmatur und die Reinigung der Leitung das Problem nicht beheben konnte soll nun ein Saugpumpenaggrgat helfen,
bzw das Problem lösen.
Ist mir nicht ganz schlüssig wie die Heizung nun 28 jahre ohne Aggregat funktioniert hat, weswegen ich nichts unversucht lassen möchte.....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
soll nun ein Saugpumpenaggrgat helfen,
:kopfnuss:

Fachmann Tauschen!

Dieser Kerl hat nichts an Ölanlagen verloren.😭


Ist mir nicht ganz schlüssig wie die Heizung nun 28 jahre ohne Aggregat funktioniert hat, weswegen ich nichts unversucht lassen möchte.....

Hüstel.......
An einem 28 Jahre altern Golf mit 1 Mio KM auf der Uhr würdest du auch so denken?

PS: Du weißt dass es offiziell seit einigen Jahren keine Ersatzteile für deinen Brenner mehr gibt?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.456
Nachdem die getauschte Tankarmatur und die Reinigung der Leitung das Problem nicht beheben konnte soll nun ein Saugpumpenaggrgat helfen,
bzw das Problem lösen.
Mir fliegt gerade der Kitt aus der Brille ! Sofort den Fachmann tauschen ! Und vor allem einen zertifizierten Fachbetrieb nach §62 Wasserhaushaltgesetz beauftragen.
 

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
:kopfnuss:

Fachmann Tauschen!

Dieser Kerl hat nichts an Ölanlagen verloren.😭





Hüstel.......
An einem 28 Jahre altern Golf mit 1 Mio KM auf der Uhr würdest du auch so denken?

PS: Du weißt dass es offiziell seit einigen Jahren keine Ersatzteile für deinen Brenner mehr gibt?
Ja, wollte die Heizung noch 1-2 Jahre laufen lassen deswegen kommt die morgendliche Entstörung so ungelegen.....
Also zuerstmal den Kondensator tauschen lassen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.456
Vorschlag meinerseits dazu : Lasst den Brenner doch mal für mehrere Tage aus einem Kanister laufen. Entweder er läuft dann durch = dann liegt das Problem in der Ölversorgung o d e r : Er geht auf Störung = dann liegt das Problem am Brenner.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.455
Eine Heizöl Notversorgung, bingt Klarheit bei der Ölleitung und Tankanlage...


1578171055356.png



Und auch mal die Brenner Druck Pumpe, aus der Gebläse Motor Halterung ziehen, ist die Kunststoff Wellen Kupplung Ausgeschlagen oder Pumpen Antriebswelle, etwas feucht vom Heizöl, oder gar schwarze Ablagerungen dort mit Vorhanden, nun dann sollte diese Ölbrennerpumpe, gegen eine neue (gleiche) mit Ausgetauscht werden.

Wenn Vorhanden, das Düsen Einsteck Rückschlag Ventil gegen das Nachtropfen, kommt hin und wieder mal vor. Auch der Motor Hilfs Kondensator wie auch der Zündtrafo, sind die bekannten weiteren Übeltäter. Aber Ihr Fachbetrieb, wird schon recht bald, mit diesen Möglichkeiten, wie auch einer kompletten Abgasmessung dann den Ölbrenner wieder damit zur Arbeit Überzeugen können...


.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Also zuerstmal den Kondensator tauschen lassen?
Eher Fachmann tauschen.

Pumpenkupplung wär auch noch einThema.

Das sind aber alles Dinge die der Fachmann von sich aus aus dem ff abspulen muss.
 

oli_ee8

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2020
Beiträge
15
Eher Fachmann tauschen.

Pumpenkupplung wär auch noch einThema.

Das sind aber alles Dinge die der Fachmann von sich aus aus dem ff abspulen muss.
Ölpumpe inklusive Pumpenkupplung sind neu. Dahinter kein Ölfilm, bisschen schwarze Ablagerungen.
Der Fachmann hat gesagt die Ölpumpe ist nicht kaputt, als sie vor Weihnachten gar kein Öl mehr gefördert hat bekam ich so meine Zweifel ... :)
Läuft die Heizung durch aufgrund tiefer Aussentemperaturenm (Frost ab 5°) läuft sie einwandfrei.
Nur eine längere Ruhephase (22-4.30 Uhr) mag die Heizung nicht.
Einmal entstören und sie läuft.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.456
Läuft die Heizung durch aufgrund tiefer Aussentemperaturenm (Frost ab 5°) läuft sie einwandfrei.
Nur eine längere Ruhephase (22-4.30 Uhr) mag die Heizung nicht.
Einmal entstören und sie läuft.
Führt einfach den Kanistertest durch ! Der sorgt für Klarheit !
 
Thema:

Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung

Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Ähnliche Themen

    Oben