Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem

Ich habe mir einen Speicher Buderus SM 300 gekauft (gebraucht).

Diesen möchte ich mit meiner Solaranlage von Viessmann ( Vitosol 200) und meiner Gas Heizung anschließen.

An sich ist das ja kein Problem.

Nur der Warmwasseranschluss wurde durch eine Verschraubung auf 1 1/4" vergrößert,da ich mir aber 1" verschraubungen (1"am speicher) gekauft habe wollte ich diese auch beutzen.

Das Problem ist das sich irgendwie der anschluss aufgelöst hat.

nicht irgendwie gewinde und gut ist,nein ca 1-1,5cm weit in den schluss rein,alsob da jetzt eine nut drin ist.

Zurück zu meiner Frage.



Ist es überhaupt noch möglich den weiter Speicher zu betreiben?

Wie kriege ich das dicht,wollte eigentlich wie schon erwähnt mit überwurf flach dichtend arbeiten, das hat sich ja jetzt.



Mir ist die idee gekommen soweit wie die nut ist abzutrennen und dann weiterzubetreiben?!



Wie kann ich feststellen ob die Anode noch ok ist?

Buderusservice meinte das es da wohl spezial messgeräte gibt,aber im grunde genommen brauche ich noch nur den Strom messen?!?

Welcher Wert wäre ok?

Danke schonmal im vorraus.

MFG



Alex
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Du hast Schrott gekauft.
Ich denke der Verkäufer kannte den Fehler.

Diesen Totalschaden kannst du nicht weiter betreiben. Grund: Fehlender Korrosionsschutz an einer evtl Reparaturstelle.

Edit: Der Anodenstrom sollte bei dieser Größe min. 0,2 mA betragen.
 
Thema:

Buderus Bivalent Speicher SM 300

Buderus Bivalent Speicher SM 300 - Ähnliche Themen

  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB 122 / Bivalenter Speicher-Wassererwärmer SM300/1 / Regelgerät ERC

    Buderus GB 122 / Bivalenter Speicher-Wassererwärmer SM300/1 / Regelgerät ERC: Hallo, wir haben 2003 gebaut und damals eine Buderus GB122 (11K) mit Solarunterstützung für Warmwasser, Logamax, ERC und Wasserspeicher SM300/1...
  • Ähnliche Themen

    Oben