Hi Leute, hab da irgendwie n kleines Einstellungsproblem, das mich schon seit Jahren beschäftigt. Und zwar bleibt speziell in der Übergangszeit die Bude unangenehm kalt.
Heute bei 15 Grad Außentemp hab ich im wärmsten Raum nur 17 Grad gemessen. Jetzt liegts für mich daran, den "Fehler" in der Einstellung zu finden. Weiterhin gibts allgemein noch Optimierungsbedarf an der Einstellung, was die Brennerstrats angeht.
Heizgerät ist eine VCI 196 / 3-5 mit Calormatic 430, Außentempgesteuert und 20L ActoSTOR
Fangen wir erstmal mit den Brennerstarts an...
Auslesewerte:
D.80 16113 = Betriebsstunden Heizung
D.81 201 = Betriebstunden Warmwasser
D.82 548 = Brennerstarts Heizung (x100)
D.83 231 = Brennerstarts Warmwasser (x100)
Wenn ich das jetzt richtig deute, heißt das für mich...
...bei 201 Stunden Warmwasserverbrauch ist der Brenner 23100 x angesprungen / Entspricht einem Start alle ~30 Sek. Da wird man nicht viel ändern können.
...bei 16113 Stunden Heizbetrieb ist der Brenner 54800 x angesprungen / Entspricht einen Start alle ~17 Minuten. Da sollte Verbesserungspotential vorhanden sein.
Weiter gehts mit dem eigentlichen "Wärmeproblem".
Ich hab ne programmierte Heizkurve von 1,4 beim Immobilienkauf übernommen.
Heizzeiten tägl. Mo-So 4:30-21:00 = 20°C / Mo-So 21:00 - 4:30 = 16°C
Jetzt ist die Frage: Pro / Conta Nachtabsenkung. Ja? Nein? Bei mir zu hoch?
Fakt ist, das ich um 11 Uhr bei 15 Grad Ausßentemp nur 17°C im Wohnzimmer/Bad habe, obwohl die Heizung bereits seit 6,5 STD laufen sollte. Irgendwie liegt da m.M.n. was im argen.
Laut Auslese ist das Ding alle Virtelstunde am rödeln, aber es kommt nix bei rum. Quasi Heizen ja, aber nicht warm machen...
Woran kanns liegen, das ca. 3°C Raumtemp fehlen? Außentempfühler scheint richtig zu messen...
MFG Andy
Heute bei 15 Grad Außentemp hab ich im wärmsten Raum nur 17 Grad gemessen. Jetzt liegts für mich daran, den "Fehler" in der Einstellung zu finden. Weiterhin gibts allgemein noch Optimierungsbedarf an der Einstellung, was die Brennerstrats angeht.
Heizgerät ist eine VCI 196 / 3-5 mit Calormatic 430, Außentempgesteuert und 20L ActoSTOR
Fangen wir erstmal mit den Brennerstarts an...
Auslesewerte:
D.80 16113 = Betriebsstunden Heizung
D.81 201 = Betriebstunden Warmwasser
D.82 548 = Brennerstarts Heizung (x100)
D.83 231 = Brennerstarts Warmwasser (x100)
Wenn ich das jetzt richtig deute, heißt das für mich...
...bei 201 Stunden Warmwasserverbrauch ist der Brenner 23100 x angesprungen / Entspricht einem Start alle ~30 Sek. Da wird man nicht viel ändern können.
...bei 16113 Stunden Heizbetrieb ist der Brenner 54800 x angesprungen / Entspricht einen Start alle ~17 Minuten. Da sollte Verbesserungspotential vorhanden sein.
Weiter gehts mit dem eigentlichen "Wärmeproblem".
Ich hab ne programmierte Heizkurve von 1,4 beim Immobilienkauf übernommen.
Heizzeiten tägl. Mo-So 4:30-21:00 = 20°C / Mo-So 21:00 - 4:30 = 16°C
Jetzt ist die Frage: Pro / Conta Nachtabsenkung. Ja? Nein? Bei mir zu hoch?
Fakt ist, das ich um 11 Uhr bei 15 Grad Ausßentemp nur 17°C im Wohnzimmer/Bad habe, obwohl die Heizung bereits seit 6,5 STD laufen sollte. Irgendwie liegt da m.M.n. was im argen.
Laut Auslese ist das Ding alle Virtelstunde am rödeln, aber es kommt nix bei rum. Quasi Heizen ja, aber nicht warm machen...
Woran kanns liegen, das ca. 3°C Raumtemp fehlen? Außentempfühler scheint richtig zu messen...
MFG Andy