Hallo Zusammen,
erstmal möchte ich mich im Vorfeld schonmal bedanken, dafür das es Foren wie diese gibt, wo versucht wird zu helfen und wo Leute wie Ihr sich Zeit nehmen. Danke.
Zu meiner Problematik.
Vor ca 3 Wochen habe ich meine genannte Therme Warten lassen. Die Zünd und Ionisationselektrode wurde getauscht und die gesamte Anlage wurde gereinigt. Am übernächsten Tag sprang die Therme an, heizte sich selbst auf 90 Grad auf und hielt die Temperatur sobald sie wieder auf ca 75 Grad runterging. Es besteht in dem moment kein Wärmebedarf. Das würde so 24Std weitergehen, deshalb habe ich die Therme komplett aus, außer wir duschen.
Der Techniker war nochmal da. Er hat den Vorlauffühler mit Multimeter geprüft. Angeblich defekt und Ursache für das permanente laufen der Therme. Ich habe das Teil neu bestellt und eingebaut. Ohne Änderung. Daraufhin habe ich den alten Vorlauffühler selbst geprüft. Widerstand ist noch da, also nicht defekt.
Ich weiß echt nicht, ob Ihr eine Ferndiagnose machen könnt, aber ich wäre echt dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen und Meinungen äußern könnt.
Noch ein Hinweis.
Wenn das Raumthermostat das signal gibt zu Heizen, springt die Pumpe nicht an. Die Heizkörper bleiben kalt, die Therme steht weiterhin auf 90Grad. Die Pumpe ist aber nicht defekt, da diese bei Schornsteinfeger Modus läuft und die Heizkörper versorgt.
Viele Grüße
Die Bilder zeigen das Modell der Therme und den Vorlauffühler.
Nemra
erstmal möchte ich mich im Vorfeld schonmal bedanken, dafür das es Foren wie diese gibt, wo versucht wird zu helfen und wo Leute wie Ihr sich Zeit nehmen. Danke.
Zu meiner Problematik.
Vor ca 3 Wochen habe ich meine genannte Therme Warten lassen. Die Zünd und Ionisationselektrode wurde getauscht und die gesamte Anlage wurde gereinigt. Am übernächsten Tag sprang die Therme an, heizte sich selbst auf 90 Grad auf und hielt die Temperatur sobald sie wieder auf ca 75 Grad runterging. Es besteht in dem moment kein Wärmebedarf. Das würde so 24Std weitergehen, deshalb habe ich die Therme komplett aus, außer wir duschen.
Der Techniker war nochmal da. Er hat den Vorlauffühler mit Multimeter geprüft. Angeblich defekt und Ursache für das permanente laufen der Therme. Ich habe das Teil neu bestellt und eingebaut. Ohne Änderung. Daraufhin habe ich den alten Vorlauffühler selbst geprüft. Widerstand ist noch da, also nicht defekt.
Ich weiß echt nicht, ob Ihr eine Ferndiagnose machen könnt, aber ich wäre echt dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen und Meinungen äußern könnt.
Noch ein Hinweis.
Wenn das Raumthermostat das signal gibt zu Heizen, springt die Pumpe nicht an. Die Heizkörper bleiben kalt, die Therme steht weiterhin auf 90Grad. Die Pumpe ist aber nicht defekt, da diese bei Schornsteinfeger Modus läuft und die Heizkörper versorgt.
Viele Grüße
Die Bilder zeigen das Modell der Therme und den Vorlauffühler.