Hallo zusammen,
vielen Dank schon mal für alle Hinweise und Geduld mit mir als Laie! Ich hoffe, ich stelle alle notwendigen Informationen zur Verfügung.
Folgendes Problem:
Im April diesen Jahres sind wir in unsere neu erworbene Bestandsimmobilie mit einer WGB 50d gezogen, bei welcher ein Problem mit der Außentemperaturmessung bekannt war. Aus den Augen aus dem Sinn, hat mich das Thema nun eingeholt, da
1. Die Anlage über den Sommer ausgeschalten war (BWWP vorhanden)
2. Die Wartung (mit Wartungsvertrag) bereits im Januar 2023 durchgeführt wurde
3. Nach einer größeren Reparatur (Wärmetauscher + Lüfter) durch den Fachbetrieb vor 3 Wochen
die Heizung nun wieder in Betrieb genommen wurde.
Die Außentemperaturanzeige im Display des Bedienfelds zeigt, siehe Bild, 000°C an. Muss dies nach längerem Stillstand irgendwie wieder "aktiviert" werden? Die Anlage läuft auf Automatik mit den entsprechenden Werten, die ich mir vor der Außerbetriebnehmung notiert hatte.
Folgende Maßnahmen/Prüfungen habe ich schon durchgeführt:
- Außenfühler durchgemessen, 16°C lt. Thermometer, Widerstand 1290 Ohm, lt. Fühlerwerttabelle also in Ordnung
- Außenfühlerstecker an Platine abgezogen und neu aufgesteckt
Der Installateur weiß zwar Bescheid, schaut sich das "bei Gelegenheit" mal an. Völlig verständlich, dass das keine Prio 1 aufweist, insbesondere bei der glücklichen Auftragslage der Installateure aktuell. Die Heizung als solches läuft ja - nur eben ineffizient.
Vielleicht kann mir hier ja jemand den ein oder anderen Tipp zur Vorgehensweise nennen, als handwerklich geschickter Heimwerker, traue ich mir einiges zu, lasse aber bei allem, was kritisch erscheint, die Finger weg!
Viele Grüße, besten Dank
Nico
vielen Dank schon mal für alle Hinweise und Geduld mit mir als Laie! Ich hoffe, ich stelle alle notwendigen Informationen zur Verfügung.
Folgendes Problem:
Im April diesen Jahres sind wir in unsere neu erworbene Bestandsimmobilie mit einer WGB 50d gezogen, bei welcher ein Problem mit der Außentemperaturmessung bekannt war. Aus den Augen aus dem Sinn, hat mich das Thema nun eingeholt, da
1. Die Anlage über den Sommer ausgeschalten war (BWWP vorhanden)
2. Die Wartung (mit Wartungsvertrag) bereits im Januar 2023 durchgeführt wurde
3. Nach einer größeren Reparatur (Wärmetauscher + Lüfter) durch den Fachbetrieb vor 3 Wochen
die Heizung nun wieder in Betrieb genommen wurde.
Die Außentemperaturanzeige im Display des Bedienfelds zeigt, siehe Bild, 000°C an. Muss dies nach längerem Stillstand irgendwie wieder "aktiviert" werden? Die Anlage läuft auf Automatik mit den entsprechenden Werten, die ich mir vor der Außerbetriebnehmung notiert hatte.
Folgende Maßnahmen/Prüfungen habe ich schon durchgeführt:
- Außenfühler durchgemessen, 16°C lt. Thermometer, Widerstand 1290 Ohm, lt. Fühlerwerttabelle also in Ordnung
- Außenfühlerstecker an Platine abgezogen und neu aufgesteckt
Der Installateur weiß zwar Bescheid, schaut sich das "bei Gelegenheit" mal an. Völlig verständlich, dass das keine Prio 1 aufweist, insbesondere bei der glücklichen Auftragslage der Installateure aktuell. Die Heizung als solches läuft ja - nur eben ineffizient.
Vielleicht kann mir hier ja jemand den ein oder anderen Tipp zur Vorgehensweise nennen, als handwerklich geschickter Heimwerker, traue ich mir einiges zu, lasse aber bei allem, was kritisch erscheint, die Finger weg!
Viele Grüße, besten Dank
Nico