Brötje Heizkennlinie

Diskutiere Brötje Heizkennlinie im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei mir heizt ein Brötje Brennwertkessel WGB 2N20 mit Raumregelgerät und Außenfühler. Wenn ich am RRG z.B. 20 Grad einstelle, heizt der...

JEN

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2011
Beiträge
1
Hallo,
bei mir heizt ein Brötje Brennwertkessel WGB 2N20 mit Raumregelgerät und Außenfühler. Wenn ich am RRG z.B. 20 Grad einstelle, heizt der Kessel bei 23 Grad immer noch und es kam auch schon vor, dass bei 25 Grad Raumtemperatur der Kessel noch heizte. Mir wurde gesagt, dass ich mal die Heizkennlinie einstellen soll.
Wie muss ich da bei meinem Gerät vorgehen?

Grüße JEN
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Wenn du 20° einstellst, bedeutet das nicht, daß exakt 20° Raumtemperatur erreicht werden.

Es bedeutet nur, daß die Regelung "vermutet", daß mit der hinterlegten Heizkennlinie 20° erreicht werden.

Ist dem nicht so, stellt der Nutzer die Temperatur auf 21...22......23° ein. Dies bewirkt eine Paralleleverschiebung der Heizkurve.

Kein normaler Nutzer käm mit einer Regelung zurecht in der man Fußpunkt, Endpunkt, Parallelverschiebung..... verändern müsste um es etwas wärmer in der Bude zu haben.

Du kannst also diese Temperatureistellung so lange nach unten korrigieren, bis die Raumtemperatur gerade noch behaglich ist. Das kann auch mit der Einstellung 17° der Fall sein. Oder eben 22° . Das musst du testen.
 
Thema:

Brötje Heizkennlinie

Brötje Heizkennlinie - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Brötje EcoTherm Plus WGB 28 H Heizkennlinie

    Brötje EcoTherm Plus WGB 28 H Heizkennlinie: Hallo, ich habe eine Frage zu der Heizkennlinieneinstellung bzw. zum Ablesen der Einstellung. Mir ist bekannt, dass es die Einstellung der...
  • Heizkennlinie für Brötje Ölhizung gesucht

    Heizkennlinie für Brötje Ölhizung gesucht: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich suche für meine Brötje Heizölheizung die Heizkennlinie, Typ des Kessels ist LSL-UG17 und der Brennertyp ist...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Brötje EcoTherm Plus WGB 28 H Heizkennlinie

      Brötje EcoTherm Plus WGB 28 H Heizkennlinie: Hallo, ich habe eine Frage zu der Heizkennlinieneinstellung bzw. zum Ablesen der Einstellung. Mir ist bekannt, dass es die Einstellung der...
    • Heizkennlinie für Brötje Ölhizung gesucht

      Heizkennlinie für Brötje Ölhizung gesucht: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich suche für meine Brötje Heizölheizung die Heizkennlinie, Typ des Kessels ist LSL-UG17 und der Brennertyp ist...
    Oben