Als Update. Am Tag nach der Änderung und heute, der Kessel geht nicht mehr über 60 Grad. Also hat der Parameter Sollwert Maximum 2212 funktioniert. Die Heizkörper werden während der TWW-Vorbereitung immer noch warm, aber zumindest nicht über 60 Grad. Ich erwäge, sie auf 55 Grad zu senken, bis wir den 3-Wege-Ventil ersetzen. Gibt es einen Nachteil, wenn man sie unter 60 Grad absenkt?