kopfnicker
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.09.2022
- Beiträge
- 116
CGB-2-24, 16,4 kW Heizlast
Pro Tag ist es meiner Therme erlaubt, 15 Stunden zu heizen, in vier Tagen also 60 Stunden.
In diesen vier Tagen hatte ich acht Stunden Brennerbetrieb mit 288 Zündungen.
Acht Stunden entspricht 28.800 Sekunden. D.h., der Brenner hat 100 Sekunden geheizt, bevor die Brennertaktsperre für sieben Minuten den Brenner ruhig gestellt hat:
100 Sekunden arbeiten, sieben Minuten Pause; 100 Sekunden arbeiten, sieben Minuten Pause;…
Hab ich hier nen Brenner für den öffentlichen Dienst? Selbst da passt das Arbeits- Pausenverhältnis schon lange nicht mehr.
Ich habe HG16 Pumpenleistung HK minimal von 45% auf 60% erhöht. Außerdem HG09 Brennertaktsperre auf 10 Min verlängert.
Jetzt wieder vier Tage warten
Pro Tag ist es meiner Therme erlaubt, 15 Stunden zu heizen, in vier Tagen also 60 Stunden.
In diesen vier Tagen hatte ich acht Stunden Brennerbetrieb mit 288 Zündungen.
Acht Stunden entspricht 28.800 Sekunden. D.h., der Brenner hat 100 Sekunden geheizt, bevor die Brennertaktsperre für sieben Minuten den Brenner ruhig gestellt hat:
100 Sekunden arbeiten, sieben Minuten Pause; 100 Sekunden arbeiten, sieben Minuten Pause;…
Hab ich hier nen Brenner für den öffentlichen Dienst? Selbst da passt das Arbeits- Pausenverhältnis schon lange nicht mehr.
Ich habe HG16 Pumpenleistung HK minimal von 45% auf 60% erhöht. Außerdem HG09 Brennertaktsperre auf 10 Min verlängert.
Jetzt wieder vier Tage warten