2Rsch26111111
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.01.2020
- Beiträge
- 5
Können Fehler nicht wirklich finden. Nenne alles mal in Stichworten:
Brenner fällt aus,
beim andrücken auf Störungsschalter springt er wieder an,
dies aber meistens nur bis zum nächsten automatischen anfeueren hauptsächlich nachts.,
Installateur kommt stellt fest Öl filter zu schmutzig wechselt Düse
und Filtereinsatz.
Rechnung kommt 200 € und direkt bezahlt.
Ein Tag später wieder das gleiche Problem.
Installateur kommt und setzt neue Düse mit grösserem Loch ein.
Werte für Schornsteinfeger Emissionen hervorragend
Auf meine Frage ob wir vielleicht das Tauchrohr höher stellen sollten wusste er nicht trotz Gebrauchsanweisung ob ein Schwimmer vorhanden ist.
Daraufhin ein Angebot vom Chef für neue Heizungsanlage der zweite Besuch ( zweiter Düsenwechsel ) würde dann nicht berechnet
Ein Tag später wieder das gleiche Problem.
Wechsele selbst nochmal Filter und warte nochmals 14 Tage um Ablagerungen im Filter zu sehen welche auch mit drei Schmutzpartikel im Filtertopf waren. samt Filter und Öl noch vorhanden und eingetütet.
Wechsele nochmals Filter mit Dichtungsring. Keine Schmutzpartikel mehr aber immer noch das gleiche Problem.
Auffälig bei jedem Wechsel des Filter wird Filtertopf erst voll und später nur noch einviertel mit Öl ( angesaugt ) gefüllt.
Auffälig auch das tagsüber der Brenner nicht so oft ausfällt also selbständig anfeuert.
Also Chefbesuch beim Heizungsunternehmer zuhause.
Sein Vorschlag gesamte Leitung zum Brenner wechseln und von Tauchrohr auf Schwimmer wechseln für ca. 1000,-- €. Am Tauchrohr selber dürfte er nichts verändern bzw. der Aufwand wäre zu hoch.
Auf meine Frage hin, ob dann auch der Fehler wirklich behoben ist konnte er das nicht bejahen aber bezahlen müsste ich trotzdem. Ich dachte für mich dies ist ja wie pokern.
Habe jetzt Oventrop Toc Duo 3 Heizölfilter / Ölfilter & Entlüfter Einstrang- Bestellt und will den wechseln.
Auffälig auch dass der Schallschutz druckminderer ( Braukmann D 06 F ) tropft und ich ständig Wasser zugeben muss ( laut Installateur hat dies aber nichts mit dem Brenner zu tun, Kessel muss aber erneuert werden )
Meine Fragen nun ausser woran kann es liegen?. Bin Koch und muss mich in die Materie einarbeiten .
Tatsache ist aber auch das ich von meinem Vater (RIP) gehört hatte, dass, das Tauchrohr höher gestellt werden kann um nicht den abgesetzten Schlamm zu transportieren
Meine Fragen nun.
Warum funktioniert die Heizung tagsüber. Hat dies etwas mit den Timereinstellungen zu tun?
Kann man den Öltank mit der Leitung am eventuellem Tauchrohr selbst verändern.
Kann ich dem Unternehmen trauen ?
Kann es an Sensoren oder falsche Düse liegen ( wurde kontrolliert da mehrere Düsen in Frage kommen, Unternehmer hat mir dies per PC gezeigt).?
Kann es sein das irgendeine Dichtung nicht in Ordnung ist und Luft zieht? Oder einfach die Timereinstellungen zur Störung führen?
Wie sollte ich weiter agieren Finanziell bin auch nicht gerade so aufgestellt, dass ich mal nebenbei über 20 000,-- € aufbringen kann.?
Daten: Brenner Jet K1 (6,5 ) 619899 Baujahr 1998, Druckminderer: Braukmann D 06 F, Ölfilter: Oventrop Toc Duo 3 Heizölfilter / Ölfilter & Entlüfter Einstrang-, Öltank: Nau-GFK BOWA
Brenner fällt aus,
beim andrücken auf Störungsschalter springt er wieder an,
dies aber meistens nur bis zum nächsten automatischen anfeueren hauptsächlich nachts.,
Installateur kommt stellt fest Öl filter zu schmutzig wechselt Düse
und Filtereinsatz.
Rechnung kommt 200 € und direkt bezahlt.
Ein Tag später wieder das gleiche Problem.
Installateur kommt und setzt neue Düse mit grösserem Loch ein.
Werte für Schornsteinfeger Emissionen hervorragend
Auf meine Frage ob wir vielleicht das Tauchrohr höher stellen sollten wusste er nicht trotz Gebrauchsanweisung ob ein Schwimmer vorhanden ist.
Daraufhin ein Angebot vom Chef für neue Heizungsanlage der zweite Besuch ( zweiter Düsenwechsel ) würde dann nicht berechnet
Ein Tag später wieder das gleiche Problem.
Wechsele selbst nochmal Filter und warte nochmals 14 Tage um Ablagerungen im Filter zu sehen welche auch mit drei Schmutzpartikel im Filtertopf waren. samt Filter und Öl noch vorhanden und eingetütet.
Wechsele nochmals Filter mit Dichtungsring. Keine Schmutzpartikel mehr aber immer noch das gleiche Problem.
Auffälig bei jedem Wechsel des Filter wird Filtertopf erst voll und später nur noch einviertel mit Öl ( angesaugt ) gefüllt.
Auffälig auch das tagsüber der Brenner nicht so oft ausfällt also selbständig anfeuert.
Also Chefbesuch beim Heizungsunternehmer zuhause.
Sein Vorschlag gesamte Leitung zum Brenner wechseln und von Tauchrohr auf Schwimmer wechseln für ca. 1000,-- €. Am Tauchrohr selber dürfte er nichts verändern bzw. der Aufwand wäre zu hoch.
Auf meine Frage hin, ob dann auch der Fehler wirklich behoben ist konnte er das nicht bejahen aber bezahlen müsste ich trotzdem. Ich dachte für mich dies ist ja wie pokern.
Habe jetzt Oventrop Toc Duo 3 Heizölfilter / Ölfilter & Entlüfter Einstrang- Bestellt und will den wechseln.
Auffälig auch dass der Schallschutz druckminderer ( Braukmann D 06 F ) tropft und ich ständig Wasser zugeben muss ( laut Installateur hat dies aber nichts mit dem Brenner zu tun, Kessel muss aber erneuert werden )
Meine Fragen nun ausser woran kann es liegen?. Bin Koch und muss mich in die Materie einarbeiten .
Tatsache ist aber auch das ich von meinem Vater (RIP) gehört hatte, dass, das Tauchrohr höher gestellt werden kann um nicht den abgesetzten Schlamm zu transportieren
Meine Fragen nun.
Warum funktioniert die Heizung tagsüber. Hat dies etwas mit den Timereinstellungen zu tun?
Kann man den Öltank mit der Leitung am eventuellem Tauchrohr selbst verändern.
Kann ich dem Unternehmen trauen ?
Kann es an Sensoren oder falsche Düse liegen ( wurde kontrolliert da mehrere Düsen in Frage kommen, Unternehmer hat mir dies per PC gezeigt).?
Kann es sein das irgendeine Dichtung nicht in Ordnung ist und Luft zieht? Oder einfach die Timereinstellungen zur Störung führen?
Wie sollte ich weiter agieren Finanziell bin auch nicht gerade so aufgestellt, dass ich mal nebenbei über 20 000,-- € aufbringen kann.?
Daten: Brenner Jet K1 (6,5 ) 619899 Baujahr 1998, Druckminderer: Braukmann D 06 F, Ölfilter: Oventrop Toc Duo 3 Heizölfilter / Ölfilter & Entlüfter Einstrang-, Öltank: Nau-GFK BOWA
Anhänge
-
1,6 MB Aufrufe: 549
-
564,4 KB Aufrufe: 540