Hallo in die Runde,
in unserem EFH werkelt seit ca. 22 Jahren eine Erdwärmepumpe von Heliotherm, bisher ohne größere Maläste, ...gut, ein billig-Relais (steuert den Kompressorschütz) hatte nach 11 Jahren den Geist aufgegeben, aber sonst toi toi ;-)
Jedenfalls gibt es seit einiger Zeit das leidige Phänomen, dass im Menü unter "Temperatur Außenfühler" permanent "9,9°C" erscheint, egal welche Temperatur draußen herrscht! Es scheint gerade so, als ob die Steuerung hier einen mittleren "Not-Wert" annimmt, weil sie derzeit keinen anderen bekommt!?
Der "Witz" dabei: Der Außenfühler scheint i.O. zu sein! Am betreffenden Eingang der Steuerung Excel 50 mmi von Honeywell liegt eine veränderliche Spannung im niederen Voltbereich an! Klemmt man den Außenfühler ab passiert mit der Anzeige - NIX. Dies, obwohl sich die Steuerspannung deutlich erhöht! Auch auf ein angeschlossenes Poti reagiert die Steuerung mit stoischer Ignoranz...
Derzeit bin ich da mit meinem Latein etwas am Ende. Obwohl die Wärmepumpe natürlich auch ohne Außenfühler ihre Arbeit tut, ...muss man halt von Hand immer etwas nachführen, ansonsten regelt sich das Ganze ja eh mehr oder weniger über die Vorlauf-, Rücklauftemperatur - so würde ich den Fehler natürlich trotzdem gerne finden und beheben - logisch ;-)
Jemand eine Idee, wo hier der Hase im Pfeffer liegen könnte?
in unserem EFH werkelt seit ca. 22 Jahren eine Erdwärmepumpe von Heliotherm, bisher ohne größere Maläste, ...gut, ein billig-Relais (steuert den Kompressorschütz) hatte nach 11 Jahren den Geist aufgegeben, aber sonst toi toi ;-)
Jedenfalls gibt es seit einiger Zeit das leidige Phänomen, dass im Menü unter "Temperatur Außenfühler" permanent "9,9°C" erscheint, egal welche Temperatur draußen herrscht! Es scheint gerade so, als ob die Steuerung hier einen mittleren "Not-Wert" annimmt, weil sie derzeit keinen anderen bekommt!?
Der "Witz" dabei: Der Außenfühler scheint i.O. zu sein! Am betreffenden Eingang der Steuerung Excel 50 mmi von Honeywell liegt eine veränderliche Spannung im niederen Voltbereich an! Klemmt man den Außenfühler ab passiert mit der Anzeige - NIX. Dies, obwohl sich die Steuerspannung deutlich erhöht! Auch auf ein angeschlossenes Poti reagiert die Steuerung mit stoischer Ignoranz...
Derzeit bin ich da mit meinem Latein etwas am Ende. Obwohl die Wärmepumpe natürlich auch ohne Außenfühler ihre Arbeit tut, ...muss man halt von Hand immer etwas nachführen, ansonsten regelt sich das Ganze ja eh mehr oder weniger über die Vorlauf-, Rücklauftemperatur - so würde ich den Fehler natürlich trotzdem gerne finden und beheben - logisch ;-)
Jemand eine Idee, wo hier der Hase im Pfeffer liegen könnte?