Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert)

Diskutiere Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert) im Umfragen! Forum im Bereich Allgemein; 1.Heizlastberechnung ca.60kw - check. 2.Ermittlung Heizwärmebedarf - check. 3.Die Auslegung der Wärmepumpe mit ca.16kw - check. 4.Auslegung der...

JPi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2023
Beiträge
27
1.Heizlastberechnung ca.60kw - check.
2.Ermittlung Heizwärmebedarf - check.
3.Die Auslegung der Wärmepumpe mit ca.16kw - check.

4.Auslegung der Gas Brennwerttherme - wie würdet ihr das machen?

Da eine Differenz von ca.44kw vorliegt würde ich eine GasBWT mit 50kw vorsehen um noch einen Puffer zu haben.
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Wenn die Wärmepumpe bei Auslegungs-/Normaußentemperatur tatsächlich noch 10kW liefern kann, könnte man das machen. Aber die dürfte dann ziemlich ineffizient laufen. Ich würde die Gasheizung einfach gemäß Heizlast (60kW) auslegen und mir gar nicht die Mühe machen, eine Restheizleistung der WP reinzuwurschteln. Mir würde es auch nicht gefallen, im Worst Case 2 Wärmeerzeuger zum Warmhalten des Haus zu brauchen.

Warum bei der Heizlast eigentlich eine Therme und keinen Kessel?
Wie soll Warmwasser gemacht werden?
 

JPi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2023
Beiträge
27
Die WP soll die Grundlast stämmen und als Anteil der zukünftigen 65% dienen.

Warum bei der Heizlast eigentlich eine Therme und keinen Kessel?
- ich korrigiere , Kessel.
Dieser soll bei erhöhtem Wärmebedarf zuschalten.

Warmwasser gibt es nicht.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Die WP soll die Grundlast stämmen und als Anteil der zukünftigen 65% dienen.
Ah, dann müsste man eigentlich das neue GEG abwarten. Nach heutigem Stand müsste die WP eigentlich eine höhere Leistung haben (30% der Heizlast).
 
Thema:

Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert)

Auslegung Hybridheizung (WP+GasBrennwert) - Ähnliche Themen

  • Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler

    Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler: Hallo, zwischen Demontage alter Heizung und MOntage neuer Heizung liegen bei mir einige Wochen, da der Kellerraum saniert wird. Das Haus ist in...
  • Auslegung Wärmepumpe nach Heizlastberechnung und Auslegung FBH/HK

    Auslegung Wärmepumpe nach Heizlastberechnung und Auslegung FBH/HK: Hallo Forumgemeinde, ich hätte gerne einmal eure Ratschlage, Ideen und Einschätzung zu folgender Berechnung: Wir haben eine Heizlastberechnung...
  • Auslegung Pufferspeicher Solarthermie zzgl. Pellet

    Auslegung Pufferspeicher Solarthermie zzgl. Pellet: Guten Tag, ich saniere aktuell in Eigenleistung ein 2 FH. Das Haus ist maßgeblich aus den 40ern, Gebäudehülle und Dach unisoliert. Die Fenster...
  • Heizlast Berechnung Erfahrung SHK? WP Auslegung?

    Heizlast Berechnung Erfahrung SHK? WP Auslegung?: Hallo zusammen, Ich habe mir 2017 ein Gebäude gekauft. BJ 1969. 510m2 Wohnfläche gesamt. Saniere seitdem alles selbst. Habe einen Freund als...
  • Neue Heizungsanlage für Einfamilienhaus Hydraulikschema und Auslegung

    Neue Heizungsanlage für Einfamilienhaus Hydraulikschema und Auslegung: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema ist hier richtig platziert, gern würde ich eure Meinung dazu einholen. Habe nach langer suche endlich eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben