HNS
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.04.2012
- Beiträge
- 1
Hallo zusammen,
nach einigen Monaten mit häufigen ausfällen der Heizungsanlage (Vissmann Vitodens 200) wurde endlich die Ursache gefunden!
Auf dem "Zündteil" (weiss jetzt nicht wie es exakt heisst) lagen zwei Hornissen (siehe Bild-Anhang)!
Vorgeschichte:
Seit ca. zwei Jahren andauernder Ausfall der Heizungsanlage mit drei bis vier Ausfälle pro Tag! Fehlermeldung: "Brennsteuergerät auf Störung" und "Heizkessel schaltet nicht ein"!
Nach Filter- und Gerätereinigungen, etc. (die keine Besserung brachten), wurden dann neue Gas-Leitungen zur Anlage gelegt, aber daraufhin leider auch nur kurzzeitig Besserung!
Das total Nervigste daran war aber - das nach den Ausfällen sich die Heizungsanlage nur noch sehr, sehr schwierig starten lies (teilweise erst nach dreizig Startversuchen)!!!
Jetzt wurde die Anlage nochmals überprüft und folgende Fehler gefunden:
- Sieb war etwas verschmutzt (es wird demnächst ein grösseres Vorsatz-Sieb eingebaut).
- und zwei Hornissen lagen auf dem "Zündelement" (weiss jetzt nicht wie es exakt heisst). Das Teil war komplett verrußt!
Seitdem läuft die Heizung wieder komplett störungsfrei!
Wahrscheinlich sind im Sommer ein paar Hornissen durch den Kamin bis dorthin gekrabbelt!?!
Nur als Hinweis für alle die auch schonmal dem Wahnsinn nahe waren und nicht wussten woran es evtl. liegen könnte!
Gruss HNS
nach einigen Monaten mit häufigen ausfällen der Heizungsanlage (Vissmann Vitodens 200) wurde endlich die Ursache gefunden!
Auf dem "Zündteil" (weiss jetzt nicht wie es exakt heisst) lagen zwei Hornissen (siehe Bild-Anhang)!
Vorgeschichte:
Seit ca. zwei Jahren andauernder Ausfall der Heizungsanlage mit drei bis vier Ausfälle pro Tag! Fehlermeldung: "Brennsteuergerät auf Störung" und "Heizkessel schaltet nicht ein"!
Nach Filter- und Gerätereinigungen, etc. (die keine Besserung brachten), wurden dann neue Gas-Leitungen zur Anlage gelegt, aber daraufhin leider auch nur kurzzeitig Besserung!
Das total Nervigste daran war aber - das nach den Ausfällen sich die Heizungsanlage nur noch sehr, sehr schwierig starten lies (teilweise erst nach dreizig Startversuchen)!!!
Jetzt wurde die Anlage nochmals überprüft und folgende Fehler gefunden:
- Sieb war etwas verschmutzt (es wird demnächst ein grösseres Vorsatz-Sieb eingebaut).
- und zwei Hornissen lagen auf dem "Zündelement" (weiss jetzt nicht wie es exakt heisst). Das Teil war komplett verrußt!
Seitdem läuft die Heizung wieder komplett störungsfrei!
Wahrscheinlich sind im Sommer ein paar Hornissen durch den Kamin bis dorthin gekrabbelt!?!
Nur als Hinweis für alle die auch schonmal dem Wahnsinn nahe waren und nicht wussten woran es evtl. liegen könnte!
Gruss HNS
Anhänge
-
101,4 KB Aufrufe: 399