Anschluss Vaillant VR61 Mischermodul

Diskutiere Anschluss Vaillant VR61 Mischermodul im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Ich möchte ein Vaillant VR 61 Mischermodul verbauen. Grund: Es gibt zwei Heizkreise. Ein mal den Primären mit konventionellen Heizkörpern...

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Hallo!

Ich möchte ein Vaillant VR 61 Mischermodul verbauen.

Grund:
Es gibt zwei Heizkreise. Ein mal den Primären mit konventionellen Heizkörpern (direkt an den Kessel angeschlossen) und nun noch einen Sekundären, an dem eine Fußbodenheizung hängt.

Letzterer ist nachträglich dazu gekommen.
Der sekundäre Heizkreis ist durch einen Wärmetauscher vom primären getrennt.

Das Wasser aus dem Vorlauf des primären Heizkreises fließt also hier unten rein: klick
Darüber befindet sich ein Wärmetauscher: klick
Und darüber die Pumpengruppe für den sekundären Kreis: klick

Im sekundären Kreis ist natürlich noch ein Vorlauftemperaturfühler.

Am VR61 habe ich nun folgende Anschlussmöglichkeiten: Ladepumpe/Zirkulationspumpe, Pumpe HK1, Mischerventil, Pumpe HK2

Die "alte" Heizungspumpe ist ja weiterhin an der Heizung selbst angeschlossen.
Die Pumpe im Mischerkreis würde ich an "Pumpe HK1" anschließen.
Den Mischer an "Mischerventil". Die Pumpe im sekundären Kreis an Pumpe HK2.
Ladepumpe/Zirkulationspumpe bleibt leer, da mein Warmwasser nicht zirkuliert.

Soweit korrekt?

In der Konfiguration würde ich den HK1 als Brennerkreis konfigurieren.
HK2 als Mischerkreis.


Alles korrekt soweit?
Ich muss mich nun leider selbst um die Geschichte kümmern, da mein Heizungsbauer mich im Regen stehen gelassen hat :(
Ich hoffe Ihr könnt mir nun helfen!

Danke Euch!

LG
Morris
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Morris schrieb:
Der sekundäre Heizkreis ist durch einen Wärmetauscher vom primären getrennt
Sehr gut :thumbsup:

Morris schrieb:
In der Konfiguration würde ich den HK1 als Brennerkreis konfigurieren.
Das ist abhängig wie die Anlage aufgebaut ist...
Variante1. Interne Heizkreispumpe versorgt beide Heizkreise mit Wärmemenge und muss auch die Versorgung der Heizkörper aus HK1 übernehmen...oder
Variante2. Interne Heizkreispumpe versorgt beide Heizkreise mit Wärmemenge und der HK1 hat eine eigene Pumpe

Bei Variante1....Nein. Da sich die Programmierung auf das VR61 bezieht und HK1 nicht belegt ist.
Basis meiner Antwort ist das hier..Unbenannt.PNG

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Also die interne Heizungspumpe versorgt die konventionellen Heizkörper und bringt das Wasser bis vor die Mischergruppe.
Die neue Pumpe in der Mischergruppe soll (soweit ich das verstanden habe) das Wasser nur im Mischerkreis zirkulieren lassen.

Ich habe also 3 Pumpen:
- interne Heizungspumpe (innerhalb der Heizung angeschlossen)
- Mischergruppe (am VR61)
- Fußbodenheizung (am VR61)

Ich kann für HK1 wählen:
Brennerkreis oder inaktiv

Für HK2:
Mischerkreis, inaktiv, Zone

LG
Morris
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Die Vaillant Eco Compact VSC /2
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wie gesagt....
Morris schrieb:
Die "alte" Heizungspumpe ist ja weiterhin an der Heizung selbst angeschlossen.
Das wäre bildlich gesprochen HK0

Also nix HK1...

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Also ist
HK0 -> konventionelle Heizkörper
HK1 -> Mischerkreis
HK2 -> Fußbodenheizung

korrekt?

Aber dann ist HK1 ja weder Brennerkreis, noch inaktiv... ?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nein.

Du hast das hier...Unbenannt1.PNG
Nur ist die Pumpe im konventionellen Heizkreis nicht über das VR61 angeschlossen (wie im Bild. dann wäre es HK1 richtig), sondern direkt im Wärmeerzeuger (WE).

Erst wenn diese Pumpe wie im Bild verdrahtet ist, ist es HK1.

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Ich steh glaub ich auf dem Schlauch. :p

Also ich ändere an der internen Pumpe nix.
Die Pumpe im primären Mischerkreis kommt elektrisch an den Anschluss "Pumpe HK1" an VR61
Die Pumpe im sekundären Kreis kommt elektrisch an "Pumpe HK2" am VR61.
Der Anschluss Zirkulationspumpe/Ladepumpe bleibt frei.

Was stelle ich nun in der Konfiguration der Steuerung für HK1 ein?
Und was für HK2?

Vielen Dank für Deine Hilfe :)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Du hast 2 Möglichkeiten....

Zum Einen: VR61 an den Bus des WE anschliessen, Mischer HK2 und Pumpe HK2 (deine Fb-Heizung) an VR61 anschliessen.

Zum Anderen: VR61 an den Bus des WE anschliessen, Mischer HK2 und Pumpe HK2 (deine Fb-Heizung) an VR61 anschliessen. UND ZUSÄTZLICH die Pumpe von deinem konvetionellen Heizkreis UMKLEMMEN und zwar aus dem WE heraus und in das VR61 auf HK1 (nur dann ist das auch HK1).

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Ich glaube wir haben ein Missverständnis!
Das von Dir gezeigte Bild habe ich so nicht! Vielleicht habe ich das etwas blöd beschrieben.

Hier ein Bild (muss man anklicken, Seitenverhältnis ist ungünstig):
FBH.jpg

Woran schließe ich nun den Mischer und Pumpe 1/2 am VR61?
Und wie ist die Konfiguration?

Ist echt blöd, aber der Vaillant support hilft dem Endkunden leider nicht und der Heizungsbauer hat mich total im Regen stehen lassen :(

Vielen Dank noch mal für die Geduld!

LG
Morris
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Klar, dass wir da aneinander vorbei reden^^

Hast du eine Empfehlung bekommen, was du etwa kaufen sollst oder war das deine Entscheidung? Das wird ja eine hydraulische Krücke :S

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Ist Rettung in Sicht oder ist es einfacher, die obere und die untere Gruppe gegen einander zu tauschen?

Dann wäre der Mischer mit einer Pumpe im sekundären Kreis.

Im primären Kreis wären dann auch wieder zwei Pumpen.
Die in der Heizung integrierte Pumpe und die in der Rohrgruppe.

Ist die zweite im primären Kreis dann nicht überflüssig?
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Ok... Und nun?

Die Rohrgruppen sind doch aus dem gleichen Material oder nicht?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nein. Oben ist Rotguss und unten Stahl.

Wieviel Quadratmeter werden mit der Fb-Heizung beheizt?

Lg ThW
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wird ein "Wintergarten" oder Wohnraum beheizt und welches Baujahr (hätte ich eben schon fragen sollen)

LG ThW
 

Morris

Threadstarter
Mitglied seit
31.03.2015
Beiträge
21
Ein Wintergarten mit etwa 20qm und 17mm Rohr.
Und Wohnraum mit 12er Rohr (Dünnschichtsystem) und rund 50qm.

Haus ist aus den 50ern aber wird aktuell Wärmeisoliert mit neuer 3fach Verglasung und kellerdeckendämmung.
wintergarten ist 2fach verglast (von 2001).
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Morris schrieb:
Hier ein Bild (muss man anklicken, Seitenverhältnis ist ungünstig):
Von dem kannst du unterhalb der unteren Ventile alles beiseite legen.
Stattdessen benötigst du ein Honeywell-Ventil Typ V5825B1027 und ein Antrieb Typ M6410L2031

Denn passt es auch hydraulisch wieder.

LG ThW
 
Thema:

Anschluss Vaillant VR61 Mischermodul

Anschluss Vaillant VR61 Mischermodul - Ähnliche Themen

  • Vaillant atmoTEC - Wo ist der Anschluss um Wasser nach zu füllen?

    Vaillant atmoTEC - Wo ist der Anschluss um Wasser nach zu füllen?: Liebes Heizungsforum, bei mir ist gestern Abend die Therme "ausgefallen" bzw. hat die Therme keinen Druck mehr "drauf", siehe Foto, Heizung geht...
  • Kurze Fragen bezüglich einer Gastherme der Marke Vaillant Baujahr 1994 und deren Anschlüsse

    Kurze Fragen bezüglich einer Gastherme der Marke Vaillant Baujahr 1994 und deren Anschlüsse: Hallo, 1. kann mir jemand sagen, woran man erkennen kann, ob an einer Gastherme der Marke Vaillant, Baujahr 1994 zwei Wohnungen hängen? D.h...
  • Calormatic VRT250 Anschluss an Vaillant VKS

    Calormatic VRT250 Anschluss an Vaillant VKS: Guten Tag, ich muss, da defekt (brummt ständig) meinen Raumtemperaturregler VRT 230 ersetzen. Als Nachfolger wurde mir seitens des Vaillant Help...
  • Vaillant EcoCompact - Anschluss Fußbodenheizung möglich?

    Vaillant EcoCompact - Anschluss Fußbodenheizung möglich?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit einer neuen Gasheizungsanlage von Vaillant. Hier wurde von klassisch Öl auf Gas vor 3 Jahren umgestellt...
  • Anschluss ACV SL 160 Warmwasserspeicher an Vaillant Gastherme VC 195/3

    Anschluss ACV SL 160 Warmwasserspeicher an Vaillant Gastherme VC 195/3: Hallo, meine Frage betrifft den Anschluss eines ACV SL 160 Warmwasserspeichers an eine ältere Vaillant Gastherme VC 195/3. Der neue...
  • Ähnliche Themen

    Oben