Hallo!
Ich möchte ein Vaillant VR 61 Mischermodul verbauen.
Grund:
Es gibt zwei Heizkreise. Ein mal den Primären mit konventionellen Heizkörpern (direkt an den Kessel angeschlossen) und nun noch einen Sekundären, an dem eine Fußbodenheizung hängt.
Letzterer ist nachträglich dazu gekommen.
Der sekundäre Heizkreis ist durch einen Wärmetauscher vom primären getrennt.
Das Wasser aus dem Vorlauf des primären Heizkreises fließt also hier unten rein: klick
Darüber befindet sich ein Wärmetauscher: klick
Und darüber die Pumpengruppe für den sekundären Kreis: klick
Im sekundären Kreis ist natürlich noch ein Vorlauftemperaturfühler.
Am VR61 habe ich nun folgende Anschlussmöglichkeiten: Ladepumpe/Zirkulationspumpe, Pumpe HK1, Mischerventil, Pumpe HK2
Die "alte" Heizungspumpe ist ja weiterhin an der Heizung selbst angeschlossen.
Die Pumpe im Mischerkreis würde ich an "Pumpe HK1" anschließen.
Den Mischer an "Mischerventil". Die Pumpe im sekundären Kreis an Pumpe HK2.
Ladepumpe/Zirkulationspumpe bleibt leer, da mein Warmwasser nicht zirkuliert.
Soweit korrekt?
In der Konfiguration würde ich den HK1 als Brennerkreis konfigurieren.
HK2 als Mischerkreis.
Alles korrekt soweit?
Ich muss mich nun leider selbst um die Geschichte kümmern, da mein Heizungsbauer mich im Regen stehen gelassen hat
Ich hoffe Ihr könnt mir nun helfen!
Danke Euch!
LG
Morris
Ich möchte ein Vaillant VR 61 Mischermodul verbauen.
Grund:
Es gibt zwei Heizkreise. Ein mal den Primären mit konventionellen Heizkörpern (direkt an den Kessel angeschlossen) und nun noch einen Sekundären, an dem eine Fußbodenheizung hängt.
Letzterer ist nachträglich dazu gekommen.
Der sekundäre Heizkreis ist durch einen Wärmetauscher vom primären getrennt.
Das Wasser aus dem Vorlauf des primären Heizkreises fließt also hier unten rein: klick
Darüber befindet sich ein Wärmetauscher: klick
Und darüber die Pumpengruppe für den sekundären Kreis: klick
Im sekundären Kreis ist natürlich noch ein Vorlauftemperaturfühler.
Am VR61 habe ich nun folgende Anschlussmöglichkeiten: Ladepumpe/Zirkulationspumpe, Pumpe HK1, Mischerventil, Pumpe HK2
Die "alte" Heizungspumpe ist ja weiterhin an der Heizung selbst angeschlossen.
Die Pumpe im Mischerkreis würde ich an "Pumpe HK1" anschließen.
Den Mischer an "Mischerventil". Die Pumpe im sekundären Kreis an Pumpe HK2.
Ladepumpe/Zirkulationspumpe bleibt leer, da mein Warmwasser nicht zirkuliert.
Soweit korrekt?
In der Konfiguration würde ich den HK1 als Brennerkreis konfigurieren.
HK2 als Mischerkreis.
Alles korrekt soweit?
Ich muss mich nun leider selbst um die Geschichte kümmern, da mein Heizungsbauer mich im Regen stehen gelassen hat
Ich hoffe Ihr könnt mir nun helfen!
Danke Euch!
LG
Morris