Folgendes Phänomen kann ich bei meinem "Buderus Logamax GB 152" neuerdings beobachten:
Heizung läuft, WW komplett aus
- Anlagendruck 1,2 bar
Verhalten beim Zuschalten der WW-Bereitung
- WW an = Anlagendruck 1,4 bar
- WW wird gezapft = Anlagendruck 1,5 bar
- WW Zapfende = Anlagendruck 1,1 bar
- WW aus = 1,2 bar
Zusätzlich
- Druckverlust von 0,1 bar pro Woche
Dieses Verhalten (Druckanstieg beim WW-Zuschaltung) ist reproduzierbar.
Was könnte das sein?
Anlagendaten zu Ihrer Info
- Gastherme: Buderus Logamax plus GB 152, Bj 2008
- Regler RC 35
- 9 neue Planheizkörper Buderus. Thermostate, Bj 2016
- 1 FH mit EG (6 HK) + DG (3HK), Anlagenhöhe ca. 4m
- Therme Außentemperatur gesteuert, Heizkennlinie -10°/60°, Tagtemp 21°/Nachtabsenkung 17°
Bereits verbaute Neuteile
- Gebläse V3 (2017)
- MAG, 12l/0,75 bar + SV, 3 bar (2018)
Heizung läuft, WW komplett aus
- Anlagendruck 1,2 bar
Verhalten beim Zuschalten der WW-Bereitung
- WW an = Anlagendruck 1,4 bar
- WW wird gezapft = Anlagendruck 1,5 bar
- WW Zapfende = Anlagendruck 1,1 bar
- WW aus = 1,2 bar
Zusätzlich
- Druckverlust von 0,1 bar pro Woche
Dieses Verhalten (Druckanstieg beim WW-Zuschaltung) ist reproduzierbar.
Was könnte das sein?
Anlagendaten zu Ihrer Info
- Gastherme: Buderus Logamax plus GB 152, Bj 2008
- Regler RC 35
- 9 neue Planheizkörper Buderus. Thermostate, Bj 2016
- 1 FH mit EG (6 HK) + DG (3HK), Anlagenhöhe ca. 4m
- Therme Außentemperatur gesteuert, Heizkennlinie -10°/60°, Tagtemp 21°/Nachtabsenkung 17°
Bereits verbaute Neuteile
- Gebläse V3 (2017)
- MAG, 12l/0,75 bar + SV, 3 bar (2018)