Abgasleitung

Diskutiere Abgasleitung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei uns war heute der Schornsteinfeger vor Ort und hat im Raahmn der Feuerstäätenschau die Abgasleitung bemängelt. Folgendes Problem: Die...

heizugi

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2017
Beiträge
6
Hallo, bei uns war heute der Schornsteinfeger vor Ort und hat im Raahmn der Feuerstäätenschau die Abgasleitung bemängelt.
Folgendes Problem:

Die Abgasleitungsrohre sind ineinandergesteckt und mit Klemmschellen fixiert. Laut Aussage des Schornsteinfegers ist es von Vaillant seit ein paar Jahren vorgeschrieben, dass die Rohre mit Schellen verbunden werden die dann mit 3cm Stahlschrauben gegen ein auseinanderrutschen gesichert werden müssen. Er meinte dass sei von Vaillant zwingend so vorgeschrieben, da ansonsten die Betriebserlaubnis der Gastherme erlischt.

Kann das so jemand bestätigen? Habe dazu leider keine genaueren Informationen im Internet gefunden und wüsste das gerne bevor ich den Heizungsbauer kommen lasse.
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Ja das stimmt,durfte das in letzter Zeit häufig erledigen.
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.728
Servus,

kannst jetzt jammern - typisch deutsch- oder du tippst in dein beschissenes Google Esslingen und CO ein, und bist froh das du noch lebst!!

Gruß
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Du kannst auch "Unfall Autobahn" googeln und froh sein, dass du noch lebst.
Anscheinend hast du die Ernsthaftigkeit dieses Problems noch nicht richtig erkannt. Kann das möglich sein ? :kopfnuss:
 
Thema:

Abgasleitung

Abgasleitung - Ähnliche Themen

  • Austausch der Kessel-Abgasleitung

    Austausch der Kessel-Abgasleitung: Hallo zusammen, bin neu hier :) , freue mich auf gute Hinweise und verspreche, vor dem Fragen erstmal viel zu Lesen! Wir betreiben eine gute...
  • Abgasleitung getrennt?

    Abgasleitung getrennt?: Hallo Leute! In einem anderen Beitrag wurde mir mal OT gesagt dass etwas mit meiner Abgasleitung nicht stimmen würde (die Leitung wäre getrennt)...
  • Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125

    Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125: Hallo Zusammen, ich möchte gerne meinen alten Buderus G124 Lownox Pro gegen einen Brennwert-Kessel GB 212-15 tauschen. Ich habe mich diese Woche...
  • Abgasleitung Vailant turboTec plus VC195/4-5E*,11,0-20 4kW

    Abgasleitung Vailant turboTec plus VC195/4-5E*,11,0-20 4kW: Hallo Vaillant Forum! Auch von mir noch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Mein Jahr hat leider etwas schwierig begonnen. Ich habe ein...
  • Bezugsquelle 70/110mm Abgasleitung

    Bezugsquelle 70/110mm Abgasleitung: Guten Abend, ich habe derzeit in meinem Haus eine Vitopend 200 Anlage (Heizwert). Diese steht im EG und die Abgase werden durch eine kurze...
  • Ähnliche Themen

    • Austausch der Kessel-Abgasleitung

      Austausch der Kessel-Abgasleitung: Hallo zusammen, bin neu hier :) , freue mich auf gute Hinweise und verspreche, vor dem Fragen erstmal viel zu Lesen! Wir betreiben eine gute...
    • Abgasleitung getrennt?

      Abgasleitung getrennt?: Hallo Leute! In einem anderen Beitrag wurde mir mal OT gesagt dass etwas mit meiner Abgasleitung nicht stimmen würde (die Leitung wäre getrennt)...
    • Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125

      Buderus GB 212-15 Abgasleitung 60/100 oder 80/125: Hallo Zusammen, ich möchte gerne meinen alten Buderus G124 Lownox Pro gegen einen Brennwert-Kessel GB 212-15 tauschen. Ich habe mich diese Woche...
    • Abgasleitung Vailant turboTec plus VC195/4-5E*,11,0-20 4kW

      Abgasleitung Vailant turboTec plus VC195/4-5E*,11,0-20 4kW: Hallo Vaillant Forum! Auch von mir noch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Mein Jahr hat leider etwas schwierig begonnen. Ich habe ein...
    • Bezugsquelle 70/110mm Abgasleitung

      Bezugsquelle 70/110mm Abgasleitung: Guten Abend, ich habe derzeit in meinem Haus eine Vitopend 200 Anlage (Heizwert). Diese steht im EG und die Abgase werden durch eine kurze...
    Oben