ZR 24-4 KE 21B, heizt nur sporadisch, Fehlermeldung Eb

Diskutiere ZR 24-4 KE 21B, heizt nur sporadisch, Fehlermeldung Eb im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich bin Mieter und habe eine ZR 24-4 KE 21B in meiner Wohnung. 4 Zimmer, Küche Bad auf 3 Etagen, Altbau. Gastherme hängt...

HansWursT619

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2014
Beiträge
2
Hallo zusammen,
Ich bin Mieter und habe eine ZR 24-4 KE 21B in meiner Wohnung.
4 Zimmer, Küche Bad auf 3 Etagen, Altbau.

Gastherme hängt unten, Regler im Nebenraum.
Macht nur Heizwasser. Vorlauftemp. steht auf E(ca. 65°C?).

Nun zum Problem, die Heizung heizt nur sporadisch.
Die Heizung springt an, Brenner zündet und rödelt für ca. 10 Sekunden mit blauer Flamme.
Dann geht der Brenner aus, für ca 25 Sekunden. Während dessen ändern sich die Geräusche der Heizung, klingt als würde etwas hoch drehen.
Der Zyklus beginnt dann neu.

Temperatur schwankt während dessen um 30°C. Entsprechend wird die Bude nicht warm.

Ab und an wird sie aber auch richtig heiß, bis 70°C.

Und manchmal fällt sie mit Fehlercode Eb aus.

Nun habe ich gelesen, der Fehler habe mit der Flamme zu tun, das diese nicht erkannt wurde.
Heißt das also, dass die Heizung selbst nicht merkt das sie zündet und deshalb in diesen Zyklus verfällt bzw. Manchmal eben die Fehlermeldung ausgibt?

Kann man da etwas tun?

Vielen Dank für die Hilfe.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Wie oft pro Tag kommt das vor?

Erst mal Gasfliessdruck messen lassen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß z.b. Gaszähler oder Gasdruckreger deines Gasversorgers fehlerhaft sind
 

HansWursT619

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2014
Beiträge
2
Der Zyklus lief so gestern den ganzen Tag, hat nur einmal richtig geheizt.
Der Fehler Code trat früher selten auf.
Jetzt 1x in der Woche.
 
Thema:

ZR 24-4 KE 21B, heizt nur sporadisch, Fehlermeldung Eb

ZR 24-4 KE 21B, heizt nur sporadisch, Fehlermeldung Eb - Ähnliche Themen

  • Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C

    Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C: Hallo liebe Community, meine Vaillant VKO 246/7 icoVIT exclusiv heizt seit zwei Wochen das WW im Speicher ungefragt auf über 70°C. Das tritt...
  • Vaillant VC112 E heizt durch

    Vaillant VC112 E heizt durch: Hallo zusammen, Ich brauche eure Unterstützung. Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung...
  • Heizung heizt nicht auf Stufe 3

    Heizung heizt nicht auf Stufe 3: Hallo, wir wohnen seit ca. 1 Jahr in einer Mietwohnung mit einer Gasheizung - Einrohrsystem mit 5 Heizkörpern in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben...
  • Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist

    Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist: Hallo zusammen, meine Heizung ist jetzt 8 Jahre alt und seit 2 Jahren nicht mehr gewartet, da mein Heizungsbetrieb nicht mehr existiert. Seit...
  • Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf

    Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf: Hallo, Wir haben regelmäßig festgestellt, dass beim Laden des Trinkwarmwasserspeichers auch der Heizkreis mit entsprechend erhitztem Wasser (ca...
  • Ähnliche Themen

    Oben