ZR 18 4 Ke 23 B heizt nicht.

Diskutiere ZR 18 4 Ke 23 B heizt nicht. im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Meine Junkers ZR heizt seit ein paar Tagen nicht mehr die Heizkörper. Warmwasser läuft. Die Heizung verfügt über einen Speicher...

pfanner

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2014
Beiträge
3
Hallo zusammen.

Meine Junkers ZR heizt seit ein paar Tagen nicht mehr die Heizkörper. Warmwasser läuft.
Die Heizung verfügt über einen Speicher.
Dachte die Membrane vom Hydraulikventil sei bestimmt hinüber und habe das komplette ZSR Ventil getauscht.
War mir ziemlich sicher, dass es daran lag weil, die Dichtung der alten Membrane ziemlich mitgenommen aussieht.
Funktioniert aber immer noch nicht :-(. Woran könnte es noch liegen?? Am Hydraulikventil kann ich eine Spannung von 15volt messen sobald die Heizung auf Brauchwasser+ Heizung umgestellt wird.

Vielen Dank
E.E
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.455
Ich vermute daß die Hilfsbohrung der Steuerleitung verstopft ist.

Aber 14 V sind nicht korrekt. 15 V sollten es sein ( bei angesteckter Spule) . Die Spule sollte 85 Ohm haben
 

pfanner

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2014
Beiträge
3
14.7 Volt sind es genau.

Ich habe eben bemerkt das die Umwälzpumpe nicht immer anläuft wenn man von stufe 1 auf 2 schaltet... bzw wenn sie sich einschaltet. Die Welle lässt sich mit einem Schraubenzieher drehen.

Kann es sein dass es daran liegt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.455
pfanner schrieb:
Kann es sein dass es daran liegt?
Aber natürlich.

Jetzt kommt es drauf an. Bekommt die Pumpe zeitweise von der Regelung keinen Strom oder hat die Pumpe selbst ein Problem.

Test: Pumpe abklemmen und die Leitungsenden durch vernünftige Klemmen isolieren. An die Pumpe kommt ein Stück Kabel mit Stecker dran.
Die Pumpe lässt du dann erst mal einige Stunden/Tage im Dauerbetrieb laufen.

Generell würd ich in dieses Gerät aber nicht mehr so viel Geld investieren.
 

pfanner

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2014
Beiträge
3
Haai,

Kondensator von der Umwälzpumpe war auch noch defekt.
Hab ihn gegen einen ähnlichen getauscht nun geht alles wieder :).

Mal ne andere Frage:

Wäre es prinzipiell möglich die original Umwälzpumpe UPS 15 35 50 gegen ne Biral A 12 1 zu tauschen?

Die Biral würde natürlich extern sitzen.

Hab die noch unbenutzt rumliegen. ..
Und die zieht ja deutlich weniger Strom.

ThX
E.E
 
Thema:

ZR 18 4 Ke 23 B heizt nicht.

ZR 18 4 Ke 23 B heizt nicht. - Ähnliche Themen

  • Heizung heizt im Sommer nicht

    Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
  • Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C

    Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C: Hallo liebe Community, meine Vaillant VKO 246/7 icoVIT exclusiv heizt seit zwei Wochen das WW im Speicher ungefragt auf über 70°C. Das tritt...
  • Vaillant VC112 E heizt durch

    Vaillant VC112 E heizt durch: Hallo zusammen, Ich brauche eure Unterstützung. Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung...
  • Heizung heizt nicht auf Stufe 3

    Heizung heizt nicht auf Stufe 3: Hallo, wir wohnen seit ca. 1 Jahr in einer Mietwohnung mit einer Gasheizung - Einrohrsystem mit 5 Heizkörpern in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben...
  • Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist

    Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist: Hallo zusammen, meine Heizung ist jetzt 8 Jahre alt und seit 2 Jahren nicht mehr gewartet, da mein Heizungsbetrieb nicht mehr existiert. Seit...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung heizt im Sommer nicht

      Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
    • Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C

      Vaillant VKO 246/7 icoVIT heizt WW sporadisch auf über 70°C: Hallo liebe Community, meine Vaillant VKO 246/7 icoVIT exclusiv heizt seit zwei Wochen das WW im Speicher ungefragt auf über 70°C. Das tritt...
    • Vaillant VC112 E heizt durch

      Vaillant VC112 E heizt durch: Hallo zusammen, Ich brauche eure Unterstützung. Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung...
    • Heizung heizt nicht auf Stufe 3

      Heizung heizt nicht auf Stufe 3: Hallo, wir wohnen seit ca. 1 Jahr in einer Mietwohnung mit einer Gasheizung - Einrohrsystem mit 5 Heizkörpern in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben...
    • Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist

      Brötje BBS EVO 15 heizt nur, wenn Trinkwasser ausgestellt ist: Hallo zusammen, meine Heizung ist jetzt 8 Jahre alt und seit 2 Jahren nicht mehr gewartet, da mein Heizungsbetrieb nicht mehr existiert. Seit...
    Oben