Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen

Diskutiere Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Da hast Du recht. Wenn es mit 12 klappt ist es perfekt. Mit 15 Grad kann man es durchaus versuchen. Wobei da 10 Minuten Werkseinstellung ist.

du_wolf

Mitglied seit
07.03.2023
Beiträge
127
Oha. Ja. Das kann sein. Dann sind es auch die 10 Minuten bei mir. Tatsächlich geht die Temperatur bei Start nicht höher als 5-6 Grad über Vorlauf-Soll. Danach moduliert der Brenner schön runter auf Minimalleistung und die Heizung geht dann in die Taktsperre (DAS sind 30 Minuten, da lohnt es sich die Werkseinstellungen zu überschreiben), wenn schön langsam (oder schneller, je nach Außentemperatur) das System die Wärme der Minimalleistung nicht mehr abführen kann. Bei 12 Grad Außentemperatur ist das ärgerlich oft.
 

gstuner

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
42
Ort
Bayern
ich wundere mich gerade wieso die Mischerpumpe weiterläuft obwohl das System seit 10min in der Taktsperre ist und MI06=0 eingestellt ist - das zieht doch wieder kaltes/kälteres Wasser in den Heizkreis ...

Meine aktuellen Wert sind in der Signatur (HG09 habe ich jetzt von 20 auf 15 gestellt)
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

gstuner

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
42
Ort
Bayern
weil der Brenner nicht läuft und ich so kaltes Heizwasser ziehe - deswegen gibt es doch die Parameter für die Konfiguration des Pumpennachlaufs.
Dann reduziere ich die Taktsperre, so ist das kontraproduktiv ...
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Der Pumpennachlauf gilt wenn zb. die eingestellte Tagtemperatur überschritten wird und das Gerät aus geht. Damit dann kein Wärmestau entsteht gibt es den Nachlauf.
 

gstuner

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
42
Ort
Bayern
wie kann ich also vermeiden dass kaltes Wasser nachläuft?
 

heizregelung

Mitglied seit
17.06.2023
Beiträge
136
Der Pumpennachlauf gilt wenn zb. die eingestellte Tagtemperatur überschritten wird und das Gerät aus geht. Damit dann kein Wärmestau entsteht gibt es den Nachlauf.
Ja. So habe ich das auch beobachtet (HG07) - aber nur, wenn der Wechsel weitgehend direkt aus einem Lauf heraus passiert.
Genauso auch beim Wechsel in die Nachtabschaltung (mit aktivem ECO/ABS). Wenn man HG07 lang genug einstellt, scheint es auch nach einem normalen Lauf nach der Spülung noch zuzuschlagen.
Das bescheuerte an HG07 ist, dass die Pumpenleistung statisch vorgegeben ist (mit wohl 55%) - was ich bei mir sofort höre. Daher ist HG07 auf 1 - das ist der default Wert - zumindest bei einem TOB.

wie kann ich also vermeiden dass kaltes Wasser nachläuft?
Am Ende eines Laufs ohne grundsätzliche Abschaltung des Heizbetriebs (also, wenn man in die Taktsperre gelaufen ist, z.B.) kenne ich auch keine Variante, wie man um den bescheuerten Nachlauf rumkommt. Hier zieht ja HG17 - HG16 wäre sofort ab Brennerabschaltung eigentlich die richtige Lösung.
 

Corsair89

Mitglied seit
29.09.2022
Beiträge
186
Das bescheuerte an HG07 ist, dass die Pumpenleistung statisch vorgegeben ist (mit wohl 55%) - was ich bei mir sofort höre. Daher ist HG07 auf 1 - das ist der default Wert - zumindest bei einem TOB.
Ja das verstehe ich auch nicht, ich möchte grundsätzlich HG07 auf 0 haben, da ich sonst laute Strömungsgeräusche habe. Aktuell habe ich den Wert zumindest auf 1, allerdings beträgt die Kesseltemperatur dann immer noch über 60°C.
 

heizregelung

Mitglied seit
17.06.2023
Beiträge
136
Naja, 60 °C sollten ja eigentlich kein Problem sein. Wenn man aus einem WWB-Lauf im Sommer z.B. kommt, ist die Stauwärme deutlich höher. So um die 70 °C. Die regelt die Steuerung da selbst ein. Dann gehe ich doch mal davon aus, dass das kein Problem darstellen sollte (hoffentlich). Ich beobachte die Temperatur jedoch wie Du auch nach einem "Abwürgen" wg. ECO/ABS z.B.
 

gstuner

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
42
Ort
Bayern
bekommt man bei den aktuellen Temperaturen (8 - 12C) die massiven Brennerstarts irgendwie besser in den Griff? Meine Parameter sind in der Signatur - mehr Infos sieht man ggfs. im Screenshot
 

Anhänge

UdoBeRunner

Mitglied seit
03.12.2023
Beiträge
47
Vielleicht kannst hier was abschauen
 
Thema:

Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen

Wolf Grundwissen u. Verständnisfragen - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben