Moin zusammen, ich möchte mal ein Feedback geben und Danke sagen, da ich mit Hilfe dieses Forums mein Monster
CGS-2 24KW mit
Bedienmodul BM-2 (FW 3.20) und
MM Mischereinheit +
Systemtrennung
2x tägl. Warmwasser 1 Std + 2x Zirkulation je 90min
einigermaßen in den Griff bekommen habe
Rahmendaten:
160m2 mit Fußbodenheizung FBH
6 Heizkörper im Keller auf 1.5
Haus BJ 1980, gut gedämmt zu der Zeit
Zwischendecke gedämmt, Dach ungedämmt
Brennerlaufzeiten bei Außentemp:
28min / 12,5°C
33min / 10,5°C
47min / 8,5°C
71min / 6,5°C
Ab ca. 4 Grad läuft sie durch, unterbrochen durch 2x Warmwasseraufbereitung
Richtwerte für Neulinge (evtl. kann ja ein Pro nochmal bitte drüberschauen, ob kleine oder große Schnitzer drin sind) :
A00 Raumeinflussfaktor 3 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 0 Std
A05 Anpassung RF 0 °C
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A08 Frostschutzgrenze 2 °C
A10 Freigabe Parallelbetrieb Ein
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Ein
A12 Absenkstopp 0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 45 °C
A14 Warmwassermaximaltemperatur 73 °C
A15 Korrektur AT 0,1 °C
A16 Reiner Raumreg Aus
A17 P-Anteil 20 K/K
A18 I-Anteil 1 K/(K*h)
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00:00 Uhr
A24 Zuordnung PWS Gemeinsam
A26 Freigabe Smarthome Aus
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min 27 °C
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max 45 °C
MI03 Heizkurvenabstand 6 K
MI05/KM01 Konfiguration K08 MiKreis
MI06/HG07 Nachlaufzeit Heizkreis 10 min
MI07 P-Bereich Mischer 7 K
MI10/HG34 eBus Einspeisung Auto
HG01 Schaltdifferenz Brenner 10 °C
HG02 Untere Brennerleistung 25 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 65 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 65 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 55 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart Nat Gas
HG13 Funktion Eingang E1 Keine
HG14 Funktion Ausgang A1 Zirkulationspumpe 100 %
HG15 Speicherhysterese 7 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 60 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 2 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 84 °C
HG23 Warmwasser Maximaltemperatur 74 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 13 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 25 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20 °C
HG39 Zeit Softstart 15 min
HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 Drehzahl ZHP WW 90 %
HG42 Hysterese Sammler 5 °C
HG43 Absenkung IO Basiswert 0
HG44 GPV Kennlinie Offset 29,8 %
HG45 Abgaslängenanpassung 5 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6 °C
HG56 Funktion Eingang E3 ----
HG57 Funktion Eingang E4 ----
HG58 Funktion Ausgang A3 ----
HG59 Funktion Ausgang A4 ----
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 4 °C
HG61 WW Regelung Kesself.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen
Danke euch!
CGS-2 24KW mit
Bedienmodul BM-2 (FW 3.20) und
MM Mischereinheit +
Systemtrennung
2x tägl. Warmwasser 1 Std + 2x Zirkulation je 90min
einigermaßen in den Griff bekommen habe
Rahmendaten:
160m2 mit Fußbodenheizung FBH
6 Heizkörper im Keller auf 1.5
Haus BJ 1980, gut gedämmt zu der Zeit
Zwischendecke gedämmt, Dach ungedämmt
Brennerlaufzeiten bei Außentemp:
28min / 12,5°C
33min / 10,5°C
47min / 8,5°C
71min / 6,5°C
Ab ca. 4 Grad läuft sie durch, unterbrochen durch 2x Warmwasseraufbereitung
Richtwerte für Neulinge (evtl. kann ja ein Pro nochmal bitte drüberschauen, ob kleine oder große Schnitzer drin sind) :
A00 Raumeinflussfaktor 3 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 0 Std
A05 Anpassung RF 0 °C
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A08 Frostschutzgrenze 2 °C
A10 Freigabe Parallelbetrieb Ein
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Ein
A12 Absenkstopp 0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 45 °C
A14 Warmwassermaximaltemperatur 73 °C
A15 Korrektur AT 0,1 °C
A16 Reiner Raumreg Aus
A17 P-Anteil 20 K/K
A18 I-Anteil 1 K/(K*h)
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00:00 Uhr
A24 Zuordnung PWS Gemeinsam
A26 Freigabe Smarthome Aus
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min 27 °C
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max 45 °C
MI03 Heizkurvenabstand 6 K
MI05/KM01 Konfiguration K08 MiKreis
MI06/HG07 Nachlaufzeit Heizkreis 10 min
MI07 P-Bereich Mischer 7 K
MI10/HG34 eBus Einspeisung Auto
HG01 Schaltdifferenz Brenner 10 °C
HG02 Untere Brennerleistung 25 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 65 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 65 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 55 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart Nat Gas
HG13 Funktion Eingang E1 Keine
HG14 Funktion Ausgang A1 Zirkulationspumpe 100 %
HG15 Speicherhysterese 7 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 60 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 2 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 84 °C
HG23 Warmwasser Maximaltemperatur 74 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 13 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 25 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20 °C
HG39 Zeit Softstart 15 min
HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 Drehzahl ZHP WW 90 %
HG42 Hysterese Sammler 5 °C
HG43 Absenkung IO Basiswert 0
HG44 GPV Kennlinie Offset 29,8 %
HG45 Abgaslängenanpassung 5 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6 °C
HG56 Funktion Eingang E3 ----
HG57 Funktion Eingang E4 ----
HG58 Funktion Ausgang A3 ----
HG59 Funktion Ausgang A4 ----
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 4 °C
HG61 WW Regelung Kesself.
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen
Danke euch!