Wolf GG-1EK 24 kombitherme

Diskutiere Wolf GG-1EK 24 kombitherme im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebes Forum , ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Therme. Sie startet überhaupt nicht . Selbst auf Schornsteinfeger Modus...

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Hallo liebes Forum , ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Therme. Sie startet überhaupt nicht . Selbst auf Schornsteinfeger Modus nicht . Man hört in der Steuerung ein paar Relais klacken aber mehr nicht . Der Techniker ist zwar bestellt aber dauert ein paar Tage .
Ich vermute das es der STB ist weil ich die Tage mal an dem Kabel gewackelt habe und dann ging es wieder für 4 Tage .
Im Anhang seht ihr ein Foto welches Kabel ich unter Verdacht habe .

Wenn ich den STB für Testzwecke überbrücke , kann ich es ja testen oder ?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten .

Grüsse Philip
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Wenn ich den STB für Testzwecke überbrücke , kann ich es ja testen oder ?
Der STB wird nicht überbrückt!!!!!!! Niemals- auch nicht kurzzeitig.

Leitungen abziehen und durchmessen geht aber.
 

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Danke für die Antwort . 2 kleine Kinder und dann kaltes Wasser am Wochenende ist natürlich echt bescheiden .
Aber die Leitung von dem STB die oben drin sitzt. Ich frage mich wo der neue dann befestigt wird?!

Sonst noch jmd eine Idee was es sein könnte ?

Kaltwassersieb ist sauber
Schornsteinfeger Taste geht auch nicht
Ventilator springt natürlich auch nicht an
Entstörtaste leuchtet auch nicht
STB Knopf könnte kaputt sein .
Unterdruck Schläuche hatte ich mal abgemacht aber kein Unterschied,
.
 

Der Erich

Mitglied seit
29.07.2023
Beiträge
33
Moin! Der STB geht in den seltensten Fällen kaputt und wenn man nicht weis was man tut sollte man daran nicht rum Fummeln.
Falls die Pumpe läuft und die Anlage nicht startet dann müsste das Gebläse mal überprüft werden, es kann auch sein das der Feuerungsautomat defekt ist oder nur die Zuleitung.
Beste Grüße
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.540
Der STB wird nicht überbrückt!!!!!!! Niemals- auch nicht kurzzeitig.
Genauso könntest du bei deinem PKW die Bremsschläuche durchtrennen. Da hilft dir auch kein Notbremsassistent mehr.
 

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Moin! Der STB geht in den seltensten Fällen kaputt und wenn man nicht weis was man tut sollte man daran nicht rum Fummeln.
Falls die Pumpe läuft und die Anlage nicht startet dann müsste das Gebläse mal überprüft werden, es kann auch sein das der Feuerungsautomat defekt ist oder nur die Zuleitung.
Beste Grüße
Ok danke für die ganzen Infos . Ich werde berichten wenn der Fehler hoffentlich behoben ist.
 

Philip86

Threadstarter
Mitglied seit
24.03.2022
Beiträge
7
Kleines Update zur Heizung :
Montag war der Heizungsmonteur da und hat soweit alles geprüft und festgestellt das im Grunde nur die Platine vom Feuerungsautomat kaputt sein kann . Bei Wolf gibt es leider keine Originale mehr . Also habe ich rumtelefoniert und über einen anderen Heizungsmonteur der Gott sei Dank noch eine original Platine im Lager rumfliegen hatte . Also abgeholt und getestet : jetzt ist zumindest der Ventilator angesprungen, Unterdruckdose hat geschaltet aber es kam keine Zündung . Daraufhin wieder mit dem Monteur telefoniert und im Grunde konnte es dann nur noch die Hauptplatine sein . Also habe ich meine beiden Platinen zu nem Messregeltechniker gebracht der Platinen repariert . Heute endlich abgeholt : jetzt läuft Ww nur sporadisch wenn man paar mal den STB Prüfschalter gedrückt hat Ww laufen lässt und auf Schornsteinfeger gestellt hat . Auf Automatik funktioniert der STB irgendwie nicht wenn denn WW läuft weil der bei 60-70 grad voll anfängt zu klackern und fast von der Wand fliegt .

Vielleicht ist auch der STB prüfschalter kaputt ?!
Hat den noch jmd?
Für weitere Antworten bin ich dankbar .
 
Thema:

Wolf GG-1EK 24 kombitherme

Wolf GG-1EK 24 kombitherme - Ähnliche Themen

  • Wolf Gas-Kombitherme GU-1EK18 Druckschwankung

    Wolf Gas-Kombitherme GU-1EK18 Druckschwankung: Hallo Habe glaube ein kleines Problem bei meiner Wolf Gas-Kombitherme GU-1EK18 der Druck in der Anlage schwankt um 0,3 - 0,4 Bar und zwar wenn sie...
  • Wolf CGB-K-20 Kombitherme / Wasser nachfüllen

    Wolf CGB-K-20 Kombitherme / Wasser nachfüllen: Guten Tag, bei meiner Wolf Kombitherme ist die Druckanzeige unter dem grünen Bereich - wie ich es im Handbuch gelesen habe, muss ich also Wasser...
  • Wolf Kombitherme CGW20/120- CGI20/120-baugleichCGB20

    Wolf Kombitherme CGW20/120- CGI20/120-baugleichCGB20: Hallo, Ersteinmal möchte ich mich vorweg entschuldigen wenn ich leider keine genauen Angaben mache die genug wären für eine Antwort. Wir haben...
  • Wolf Kombitherme schaltet bei Warmwasser zapfen an und aus.

    Wolf Kombitherme schaltet bei Warmwasser zapfen an und aus.: Moin, Moin ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Wolf Kombitherme Typ TGU-K-18. Kein Warmwasserspeicher. Reihenhaus Komplette Installation 2007...
  • Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch

    Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch: Liebe Mitglieder - kann mir jemand mit oben genannter Kombitherme helfen? Will man WW haben funktioniert das die ersten 45 Sek. dann sinkt die...
  • Ähnliche Themen

    Oben