Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch

Diskutiere Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Mitglieder - kann mir jemand mit oben genannter Kombitherme helfen? Will man WW haben funktioniert das die ersten 45 Sek. dann sinkt die...

waldhaus

Threadstarter
Mitglied seit
10.05.2021
Beiträge
1
Liebe Mitglieder - kann mir jemand mit oben genannter Kombitherme helfen? Will man WW haben funktioniert das die ersten 45 Sek. dann
sinkt die Temperatur (Kesseltemperatur sinkt auf bis zu 45-50) nur um dann wieder hoch zu gehen ... beim Händewaschen ist das ja OK aber
beim Duschen ist das sehr blöd... jemand ne Idee woran das liegen könnte?
DANKE !!!!
 

Racen5202

Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
416
Bist du da neu eingezogen ? Das ist normal beim Kombigerät. Du hast eine WW Vorlage die gehalten wird deine 45sec die Anlage springt normal sofort an und heißt dennoch kommt ein kurzes warm kalt warm ... Armatur mit Thermostat ? Am Waschbecken das selbe Problem?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.947
Standort
dem Süden von Berlin
Das ist ein häufiger Fehler wenn das warme Wasser unter 5 L Min. abgenommen wird und die Wassertemperatur zu hoch eingestellt wurde.
(keine Spardusche u. genügend warmes Wasser abnehmen aber das mit einer nur etwas erhöhten Nutztemperatur also max. 45 Grad einstellen)

Dann noch beachten, das stehende Wasser muss auch noch vom warmen nachlaufenden Wasser verdrängt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:

Racen5202

Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
416
Das geht wenn die Wassertemperatur nicht über 45 Grad beträgt. Dann öffnet warm fast vollständig und mischt nur geringfügig kalt dazu.
Oft genug werden die Thermostate träge oder reagieren bei falschen Temperaturen
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.947
Standort
dem Süden von Berlin
reagieren bei falschen Temperaturen
...auf alle Fälle zu langsam und wenn zu wenig warmes Wasser abgenommen wird, kommen die Schwankungen schon vom DH weil der dann hochläuft, ausgeht, hochläuft usw. .
Beim DH sind die nicht möglich um da Abhilfe zu schaffen sondern stören nur.
Es sind dadurch 2 Regler nachgeschaltet wo der eine auf den anderen einwirkt und sich damit gegenseitig stören und das noch mit Verzögerung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch

Wolf CGB 2K-24 Kombitherme WW spinnt - ca 45 sek WW dann sinkt die Temperatur und geht dann wieder hoch - Ähnliche Themen

  • Wolf Kombitherme CGU 2K 18 kw ART 2 A 2733054 startet nicht mehr

    Wolf Kombitherme CGU 2K 18 kw ART 2 A 2733054 startet nicht mehr: Hallo zusammen Ich hoffe ihr könnt mir helfen ,wir haben eine Wolf Kombitherme verbaut ,die seit 2 Wochen nicht mehr funktioniert die Therme...
  • Wolf Kombitherme mit ART heizt unregelmäsig und zu heiß (CGU-2K-18 + ART 2A)

    Wolf Kombitherme mit ART heizt unregelmäsig und zu heiß (CGU-2K-18 + ART 2A): Hallo zusammen, ich hätte da eine oder zwei Fragen zu unserer Wolf Kombitherme CGU-2K-18 ohne WW-Speicher. Wir sind vor ein paar Monaten in eine...
  • Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme

    Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme: Hallo , ich habe ein Problem mit einer Wolf GU1EK24 Gaskombitherme.Das Gerät schaltet nicht mehr von Warmwasser auf Heizung zurück. Folgende Teile...
  • Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20

    Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20: Hallo Leute, ich hoffe irgendwer ist hier der uns helfen kann. Hier wird schon seit 4 Wochen an unserer Heizung gedoktert. Nichts bringt Erfolg...
  • Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser

    Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser: Hallo zusammen, ich habe seit 10 Jahren eine Wolf Kombitherme GG-2EK-S18. Seit längerem "springt" sie schwer an, wenn ich das Warmwasser aufdrehe...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben