Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4

Diskutiere Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Wir haben einen Wolf COB 29 mit 1000l Pufferspeicher und Solarmodul, eingebaut 2008. Seit einiger Zeit steht die Anlage morgens auf Störung und...

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Wir haben einen Wolf COB 29 mit 1000l Pufferspeicher und Solarmodul, eingebaut 2008. Seit einiger Zeit steht die Anlage morgens auf Störung und zwar gefühlsmässig immer dann, wenn nachts aufgrund der Außentemperaturen kein Heizbetrieb war. Es begann mit Störung 52, der Hb konnte keine Fehlfunktion feststellen. Nach 4 Wochen folgten die Störungen 11 und 4, zuerst nach 10, dann nach 2 Tagen. Heute wieder #4. Der Hb vernutete einen Fehler im Bedienmodul u d führte ein Reset durch. Heute Morgen wieder Störung 4. Drücke ich den Entstörknopf, läuft die Anlage ohne Probleme an. Bis zur nächsten morgendlichen Störung. Die Heizung wird jährlich gewartet mit Austausch der Flammendüse. Hat jemand eine Idee?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Seit einiger Zeit steht die Anlage morgens auf Störung
Zu 90% Störung in der Ölversorgung. Das ist nix zum selber schrauben, da seit August 2017 für Heizölverbrauchsanlagen eine Fachbetriebspflicht besteht. Fachmann rufen und einen Kanistertest durchführen lassen.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Aber wieso läuft die sonst auch mal wochenlang durch? Wenn Luft angesaugt werden würde, käme es doch auch sonst zu Ausfällen? Oder eher die Magnetpumpe?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Aber wieso läuft die sonst auch mal wochenlang durch?
Hängt unter Umständen vom Füllstand des oder Tank(s) ab. Leckagestelle vom Heizöl umschlossen - Brenner funktioniert ohne Probleme. Heizöl wird verbraucht, der Flüssigkeitsspiegel sinkt und die Leckagestelle kann Luft mit einsaugen - Brenner geht mehr oder weniger in Störabschaltung.

Fußventil in der Saugleitung verschmutzt. Bei Brennerstillstand läuft die Saugleitung langsam aber stetig leer. soll der Brenner dann anspringen, so bekommt die Brennerpumpe die verlorene Menge nicht schnell genug angesaugt - Störabschaltung. Nur um mal zwei Klassiker aufzuzählen.

Beschreibe mal deine Ölversorgung ein wenig näher. Tank(s) im Gebäude oder außerhalb ? Im Keller zusammengeschweißter Blechtank oder Blechbatterietanks oder Kunststoffbatterietanks ? Anzahl der Tanks. Ein- oder Zweileitungsystem ? Heberschutzventil nachgerüstet ?
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Erdtank außen, sauganLage vor 2 Jahren getauscht, eine Kupferleitung, Vakuumleckwarnanlage, Tank über die Hälfte voll.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Erdtank außen, sauganLage vor 2 Jahren getauscht, eine Kupferleitung,
Okay. Der Öltank ist ein liegender Zylinder ; ein stehender Öltank oder ein Kugelbehälter ? Kupferrohr als Ein- oder Zweistrangsystem zischen Erdtank und Ölbrenner ? Welchen Außendurchmesser hat diese Leitung ?
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Ich glaube liegender Zylinder, Einstrang, von Wolf vorgeschriebene 6 mm leitung.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Einstrang, von Wolf vorgeschriebene 6 mm leitung.
Dann wäre erster Verdächtigter das im Tank befindliche Fußventil. Der höchste Punkt des Erdtanks liegt tiefer wie der Wärmeerzeuger ? Bei Einstranginstallation gibt es eine Kombi aus Filter und Entlüfter. Welcher Hersteller ist das ?
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Der tiefste Punkt des Erdtanks lieg nicht tiefer als der wärmeerzeuger.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Ich meine natürlich den höchsten Punkt. Sorry. Beide liegen höher als der wärmeerzeuger. (Haus in Hanglage)
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Die letzten Tage lief der Brenner problemlos an - obwohl er dank entsprechender Außentemperaturen und Solarthermie ab nachmittag des Vortages nicht mehr anspringen musste…. Vielleicht doch die zündelektroden?
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
ich gebe nicht auf 😅: Ölpumpe und Filter wurden geprüft, zündelektroden und -Trafo getauscht. Wenn die Anlage läuft, läuft sie absolut ruhig. Sie startet gerade auch, allerdings erst beim 3. Zündversuch. Was kann es denn sonst noch sein? Auf der Abdeckung des Wärmetauschers war eine ganz kleine Öllache. Ölanschluss wurde daraufhin nachgezogen. Haben die Experten noch irgendeinen Rat. Würde gerne mal wieder ausschlafen und nicht morgens neben meinem Brenner stehen….
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Ölanschluss wurde daraufhin nachgezogen.
Dein Wärmeerzeuger ist aus 2008. Wurden die Ölschläuche schon mal ersetzt ? viele Hersteller empfehlen diese alle 5 Jahre zu erneuern. Das sind stahlummantelte Gummischläuche, wo nicht unbedingt Öl austritt, aber eben Luft auch einsickern kann.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Wurden vor 1oder 2 Jahren erneuert
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Wie gesagt: das Ding läuft absolut ruhig und zuverlässig den ganzen Tag… Mein HB hält mich schon für verrückt, weil nichts auf die sporadische morgendliche Störung hinweist….
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Ölpumpe und Filter wurden geprüft,
Hersteller und Typ der Ölpumpe ist welche Firma ? Filtertasse bzw. deren O-Ringdichtung wurde auch ersetzt ? Diese O-Ringe werden gerne übermäßig durch zu festes Anziehen breit gedrückt und nehmen dann ein ovales statt rundes Profil ein. Dann sickern auch da stetig kleine Mengen Luft ein.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Mein HB hat sich gestern alles genau angeschaut - es wurde damals alles komplett getauscht, das Öl steht auch zu Beginn der Brennvorgänge absolut ruhig im Schauglas und im Filter, nicht ein Bläschen. Solange der Brenner beim 3. Versuch morgens anspringt bzw. nach betätigen der entstörtaste gehts ja noch. Aber ein Dauerzustand sollte das nicht sein.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Ich kenne Hersteller und Typ der Pumpe leider nicht. Aber der HB baut immer Originalteile bzw vom Hersteller empfohlene Teile ein.
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Ok. Wenn der HB wieder kommt - in welcher Reihenfolge soll er sich die Ölversorgung anschauen, denn die Erklärungen hierzu klangen am plausibelsten. Mit der Ansaugvorrichtung am Tank? Ölschläuche im Kessel? Pumpe und Filter sind ja schon gecheckt…
 
Thema:

Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4

Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4 - Ähnliche Themen

  • Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe

    Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe: Die zweite Brennerstufe des Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96 (48/96 kW, Baujahr 1995, Regelung Wolf R32) macht schon seit längerer Zeit Probleme. Sie...
  • Wolf COB 15 Störung 005 und 004

    Wolf COB 15 Störung 005 und 004: Hallo. Bei meiner Wolf COB 15 Ölheizung kommt seit kurzem die Störung 005 und manchmal 004. Habe die Wartung durchgeführt und die Teile wie zb...
  • Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie

    Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie: Ich will hier keine Beratung, sondern von den Teilnehmern des Forums wissen, ob der Wolf-Service geschafft hat, nach einer 005-Phase eine COB20...
  • Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24

    Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24: Ich wohne seit 2 Jahren im Haus meiner Großmutter und habe ein großes Problem mit meiner Wolf CGB-2K-24 Gastherme mit dem Bedienmodul BM-2. Sie...
  • Wolf CGB-2 24 Störung

    Wolf CGB-2 24 Störung: Servus! Unsere CGB-2 24 verrichtet seit 3 Jahren anstandslos ihren Dienst. Vor kurzem meldete die Anlage allerdings zwei Tage lang mehrere...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe

      Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe: Die zweite Brennerstufe des Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96 (48/96 kW, Baujahr 1995, Regelung Wolf R32) macht schon seit längerer Zeit Probleme. Sie...
    • Wolf COB 15 Störung 005 und 004

      Wolf COB 15 Störung 005 und 004: Hallo. Bei meiner Wolf COB 15 Ölheizung kommt seit kurzem die Störung 005 und manchmal 004. Habe die Wartung durchgeführt und die Teile wie zb...
    • Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie

      Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie: Ich will hier keine Beratung, sondern von den Teilnehmern des Forums wissen, ob der Wolf-Service geschafft hat, nach einer 005-Phase eine COB20...
    • Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24

      Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24: Ich wohne seit 2 Jahren im Haus meiner Großmutter und habe ein großes Problem mit meiner Wolf CGB-2K-24 Gastherme mit dem Bedienmodul BM-2. Sie...
    • Wolf CGB-2 24 Störung

      Wolf CGB-2 24 Störung: Servus! Unsere CGB-2 24 verrichtet seit 3 Jahren anstandslos ihren Dienst. Vor kurzem meldete die Anlage allerdings zwei Tage lang mehrere...
    Oben