Wolf COB 20, Störung 004

Diskutiere Wolf COB 20, Störung 004 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere Heizung begann die letzte Woche andauernd die Störung 004 zu bringen, diese bedeutet das es keine Flammenbildung gibt. Darauf...

Roma

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2011
Beiträge
1
Hallo,

unsere Heizung begann die letzte Woche andauernd die Störung 004 zu bringen, diese bedeutet das es keine Flammenbildung gibt.
Darauf Informierten wir unseren Installateur, heute kam der Kundendienst und reinigte alles von innen, tauschte die Düse aus und kontrollierte den Druck im Ölsystem.
Stellte auch die Elektroden wieder ein, weil diese ein bisschen verschoben waren auf 0,3 cm. Als er da war ging alles, das Ding fängt an zu drehen und lüftet alles, dann hört man das Öl reingespritzt wird.
Darauf zündete es und der Brenner begann zu starten.
Ca. 2 Stunden später fing das Problem wieder an, Lüfter dreht, Öl wird reingespritzt. Ich habe das gefühl das er manchmal nicht zündet und den Vorgang wiederholt, dies klappt nur manchmal.


Hoffe konnte den Fehler gut beschreiben, bedanke mich im Vorraus für eure Antworten.
 
Thema:

Wolf COB 20, Störung 004

Wolf COB 20, Störung 004 - Ähnliche Themen

  • Wolf CBG-K-20 Störung 043?!

    Wolf CBG-K-20 Störung 043?!: Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee und kannmir weiterhelfen? Ich habe eine CBG-K-20 im Haus verbaut mit Solarthermie und auf zwei Etagen...
  • Neue Heizung Wolf COB-2-20 Störungen 52

    Neue Heizung Wolf COB-2-20 Störungen 52: Hallo zusammen, vorab, der ähnliche Thread hilft leider nicht weiter. Zum Sachverhalt: seit gestern haben wir eine neue Ölheizung. Nun nach...
  • Wolf CGB-2: Störung 13, Abgasfühler defekt

    Wolf CGB-2: Störung 13, Abgasfühler defekt: hallo zusammen, hat Jemand schonmal die Störung 13, sprich dass der Abgasfühler defekt war?! Wie ist der Fühler auszutauschen? welche Kosten?
  • Wolf Ölbrenner Störung

    Wolf Ölbrenner Störung: Hallo und guten Morgen! Seit es bei uns sehr kalt war, geht unser Brenner regelmäßig auf Störung. Ölfilter und Düse sind neu. Folgendes passiert...
  • Wolf CBG -K-20 Störung 004 Wer weiß Rat ?

    Wolf CBG -K-20 Störung 004 Wer weiß Rat ?: Hallo, unsere Gastherme schaltet sich nach der Nachtabsenkung nicht wieder ein. Erst nach dem kompletten Ausstellen lässt sie sich nach ein paar...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CBG-K-20 Störung 043?!

      Wolf CBG-K-20 Störung 043?!: Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee und kannmir weiterhelfen? Ich habe eine CBG-K-20 im Haus verbaut mit Solarthermie und auf zwei Etagen...
    • Neue Heizung Wolf COB-2-20 Störungen 52

      Neue Heizung Wolf COB-2-20 Störungen 52: Hallo zusammen, vorab, der ähnliche Thread hilft leider nicht weiter. Zum Sachverhalt: seit gestern haben wir eine neue Ölheizung. Nun nach...
    • Wolf CGB-2: Störung 13, Abgasfühler defekt

      Wolf CGB-2: Störung 13, Abgasfühler defekt: hallo zusammen, hat Jemand schonmal die Störung 13, sprich dass der Abgasfühler defekt war?! Wie ist der Fühler auszutauschen? welche Kosten?
    • Wolf Ölbrenner Störung

      Wolf Ölbrenner Störung: Hallo und guten Morgen! Seit es bei uns sehr kalt war, geht unser Brenner regelmäßig auf Störung. Ölfilter und Düse sind neu. Folgendes passiert...
    • Wolf CBG -K-20 Störung 004 Wer weiß Rat ?

      Wolf CBG -K-20 Störung 004 Wer weiß Rat ?: Hallo, unsere Gastherme schaltet sich nach der Nachtabsenkung nicht wieder ein. Erst nach dem kompletten Ausstellen lässt sie sich nach ein paar...
    Oben