Hallo Leute,
jedes Jahr das gleiche Spiel
Kurz zurAnlage:
Wolf CGB 2 24
Drei Familienhaus, 2,5 Stockwerke plus Keller. Heizung im Keller. 450qm
Im Erdgeschoss ist FBH.
In Etage 1 ein Einrohrsystem.
In allen übrigen Räumen ein Zweirohrsystem.
Wir haben an unserem Wolf Wasserspeicher das Mischmodul MSP. Der FBH Kreis hat eine Grundfos Alpha 2 und die HK (sowohl Einrohr als auch Zweirohr) ebenfalls.
Nach nicht zählbaren Stunden des testen und einstellens habe ich die Heizung soweit dass sie nicht mehr ständig taktet und auch nicht einmal pro Jahr einen neuen Wärmetauscher braucht.
Alles aus dem Forum abgelesen. Sie moduliert sogar artig auf 24% runter ab 0 Grad.
Jetzt aber das Problem. In der Wohnung mit dem Einrohrkreis werden die Heizkörper nicht ausreichend warm. Besonders der letzte in der Reihe bekommt kaum wärme ab. Die Raumtemperatur krabbelt so gerade auf 20 Grad. Mir würde es reichen, die Mieter sind da anders.
Wie sollte eurer Meinung nach die Pumpe eingestellt sein? Es handelt sich um die Grundfos 15-60. Laut Anleitung wird für Einrohr die PP empfohlen. Ich verstehe aber beim besten willen nicht den Unterschied.
Ich habe auch keine Lust jetzt sinnlos die VL-Temperaturen hochzuballern bis die HK in der Einrohrabteilung warm genug sind. In meiner Wohnung am gleichen Kreis mit Zweirohrsystem trocknen einem schon längst alle Schleimhäute aus und ich muss die TV´s zuknallen.
jedes Jahr das gleiche Spiel
Kurz zurAnlage:
Wolf CGB 2 24
Drei Familienhaus, 2,5 Stockwerke plus Keller. Heizung im Keller. 450qm
Im Erdgeschoss ist FBH.
In Etage 1 ein Einrohrsystem.
In allen übrigen Räumen ein Zweirohrsystem.
Wir haben an unserem Wolf Wasserspeicher das Mischmodul MSP. Der FBH Kreis hat eine Grundfos Alpha 2 und die HK (sowohl Einrohr als auch Zweirohr) ebenfalls.
Nach nicht zählbaren Stunden des testen und einstellens habe ich die Heizung soweit dass sie nicht mehr ständig taktet und auch nicht einmal pro Jahr einen neuen Wärmetauscher braucht.
Alles aus dem Forum abgelesen. Sie moduliert sogar artig auf 24% runter ab 0 Grad.
Jetzt aber das Problem. In der Wohnung mit dem Einrohrkreis werden die Heizkörper nicht ausreichend warm. Besonders der letzte in der Reihe bekommt kaum wärme ab. Die Raumtemperatur krabbelt so gerade auf 20 Grad. Mir würde es reichen, die Mieter sind da anders.
Wie sollte eurer Meinung nach die Pumpe eingestellt sein? Es handelt sich um die Grundfos 15-60. Laut Anleitung wird für Einrohr die PP empfohlen. Ich verstehe aber beim besten willen nicht den Unterschied.
Ich habe auch keine Lust jetzt sinnlos die VL-Temperaturen hochzuballern bis die HK in der Einrohrabteilung warm genug sind. In meiner Wohnung am gleichen Kreis mit Zweirohrsystem trocknen einem schon längst alle Schleimhäute aus und ich muss die TV´s zuknallen.
Anhänge
-
1 MB Aufrufe: 235