pschaumburg
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.02.2023
- Beiträge
- 8
Hallo zusammen,
wir haben nun bereits vor knapp zwei Jahren unsere Wärmepumpe erhalten und sind grundsätzlich zufrieden damit.
Leider haben wir immer wieder das Problem, dass wenn zumindest 2 Personen direkt hintereinander (ohne einen Abstand von mindestens 15-20 Minuten), die zweite Person ab einem gewissen Zeitpunkt im kühlen Wasser steht.
Die erste Vermutung war, dass das Warmwasser keine Priorität hat. Das wurde bereits umgestellt.
Das hat gefühlt eine minimale Besserung gebracht. 1 von 10 kühleren Duschen fällt jetzt weg.
Ich persönlich würde das aber nicht als "Erfolg" oder ähnliches Bezeichnen, da sich natürlich die generellen Umstände drum herum auch ändern könnten. Wenn es jetzt das alles halbiert hätte, wäre ich schonmal glücklicher
Was ich aber, wenn ich mir unser Anlagenschema anschaue, so gar nicht verstehe: Warum ist die Frischwasserstation nicht mit dem EMS Bus der Wärmepumpe verbunden und eigenständig? Und das, obwohl sie sich den selben Schichtenspeicher/Pufferspeicher teilen?
Vielleicht könnt ihr euch das erklären?
Noch ein paar Details:
- Anlagenschema habe ich angehängt (wir haben keine Solarmodule)
- Frischwasserstation FS20/" wird per Logamatic SC300 gesteuert (hat aber keine Verbindung zur Wärmepumpe oder dessen EMS Bus)
- Fußbodenheizung (Temperaturen und Stellantriebe werden gesondert gesteuert und spielen nicht mit rein)
- PNRZ750.6, FS20/2, IDU8iE, ODU8.2i
Ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll mit schreiben. Stellt gerne Fragen, die ich bestmöglich beantworten möchte
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Gruß
wir haben nun bereits vor knapp zwei Jahren unsere Wärmepumpe erhalten und sind grundsätzlich zufrieden damit.
Leider haben wir immer wieder das Problem, dass wenn zumindest 2 Personen direkt hintereinander (ohne einen Abstand von mindestens 15-20 Minuten), die zweite Person ab einem gewissen Zeitpunkt im kühlen Wasser steht.
Die erste Vermutung war, dass das Warmwasser keine Priorität hat. Das wurde bereits umgestellt.
Das hat gefühlt eine minimale Besserung gebracht. 1 von 10 kühleren Duschen fällt jetzt weg.
Ich persönlich würde das aber nicht als "Erfolg" oder ähnliches Bezeichnen, da sich natürlich die generellen Umstände drum herum auch ändern könnten. Wenn es jetzt das alles halbiert hätte, wäre ich schonmal glücklicher
Was ich aber, wenn ich mir unser Anlagenschema anschaue, so gar nicht verstehe: Warum ist die Frischwasserstation nicht mit dem EMS Bus der Wärmepumpe verbunden und eigenständig? Und das, obwohl sie sich den selben Schichtenspeicher/Pufferspeicher teilen?
Vielleicht könnt ihr euch das erklären?
Noch ein paar Details:
- Anlagenschema habe ich angehängt (wir haben keine Solarmodule)
- Frischwasserstation FS20/" wird per Logamatic SC300 gesteuert (hat aber keine Verbindung zur Wärmepumpe oder dessen EMS Bus)
- Fußbodenheizung (Temperaturen und Stellantriebe werden gesondert gesteuert und spielen nicht mit rein)
- PNRZ750.6, FS20/2, IDU8iE, ODU8.2i
Ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll mit schreiben. Stellt gerne Fragen, die ich bestmöglich beantworten möchte
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Gruß
Anhänge
-
282,7 KB Aufrufe: 231