Trabant
Threadstarter
Liebe Leute,
ich habe eine 2-Zimmer-Eigentumswohnung mit Einrohrheizung. Ganz klassisch mit einer DN20 Ringleitung und 5 quasi daraufsitzenden, mit einfachen T-Stücken (auf DN15) angeschlossenen Heizkörpern.
Alle HK haben Thermostatventile. Von mir nicht identifizierbare, aber vom Gewinde und Aufbau mit Heimeier kompatiblen Ventile, nicht voreinstellbar und älteren Datums, aber funktional.
Alle bis auf einen. Im Bad wurde offensichtlich vor nicht allzulanger Zeit (aber vor dem Wohnungskauf) der HK durch einen Handtuchtrockner getauscht, dieser hat ein (vermutlich originales) Heimeier-Ventil und -Kopf sowie als einziger eine Rücklaufverschraubung.
Und als einziger wird dieser nicht bzw. kaum warm. Minimaler Durchfluss. RL-Verschraubung ganz auf, Kopf abgenommen, Ventil an sich gängig. Mehrfach kontrolliert und getestet. Dasselbe ob Pumpe auf Stufe 1 oder 2. Dieser HK ist ist an 3. Stelle im Ring, 4 und 5 danach haben kein Problem.
Auf der Suche nach der Art des Ventils habe ich einen Heimeier Katalog durchgesehen. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es für Schwerkraft- und Einrohrsysteme Ventile mit besonders geringem Widerstand (Produktnr. 2242-02.000) gibt.
Meine Vermutung ist, dass beim Austausch des HK ein "normales" 2202-02.000 verwendet wurde und der Fließdruck einfach nicht ausreicht, um das Ventil aufzudrücken und einen entsprechenden Volumenstrom herzustellen.
Ich habe mal ein Bild des verbauten Ventils angehängt, denn zweifelsfrei identifizieren konnte ich es nicht.
Die Frage wäre also, ob meine Vermutung zutreffen könnte, oder jemand eine andere Idee hat?
Im Zweifelsfall würde ich das Ventil einfach gegen das o.g. mit geringem Widerstand tauschen und sehen ob mein Problem damit behoben ist... die 20 Euro wäre mir das schon wert.
Dank für Eure Inputs!
Alex
ich habe eine 2-Zimmer-Eigentumswohnung mit Einrohrheizung. Ganz klassisch mit einer DN20 Ringleitung und 5 quasi daraufsitzenden, mit einfachen T-Stücken (auf DN15) angeschlossenen Heizkörpern.
Alle HK haben Thermostatventile. Von mir nicht identifizierbare, aber vom Gewinde und Aufbau mit Heimeier kompatiblen Ventile, nicht voreinstellbar und älteren Datums, aber funktional.
Alle bis auf einen. Im Bad wurde offensichtlich vor nicht allzulanger Zeit (aber vor dem Wohnungskauf) der HK durch einen Handtuchtrockner getauscht, dieser hat ein (vermutlich originales) Heimeier-Ventil und -Kopf sowie als einziger eine Rücklaufverschraubung.
Und als einziger wird dieser nicht bzw. kaum warm. Minimaler Durchfluss. RL-Verschraubung ganz auf, Kopf abgenommen, Ventil an sich gängig. Mehrfach kontrolliert und getestet. Dasselbe ob Pumpe auf Stufe 1 oder 2. Dieser HK ist ist an 3. Stelle im Ring, 4 und 5 danach haben kein Problem.
Auf der Suche nach der Art des Ventils habe ich einen Heimeier Katalog durchgesehen. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es für Schwerkraft- und Einrohrsysteme Ventile mit besonders geringem Widerstand (Produktnr. 2242-02.000) gibt.
Meine Vermutung ist, dass beim Austausch des HK ein "normales" 2202-02.000 verwendet wurde und der Fließdruck einfach nicht ausreicht, um das Ventil aufzudrücken und einen entsprechenden Volumenstrom herzustellen.
Ich habe mal ein Bild des verbauten Ventils angehängt, denn zweifelsfrei identifizieren konnte ich es nicht.
Die Frage wäre also, ob meine Vermutung zutreffen könnte, oder jemand eine andere Idee hat?
Im Zweifelsfall würde ich das Ventil einfach gegen das o.g. mit geringem Widerstand tauschen und sehen ob mein Problem damit behoben ist... die 20 Euro wäre mir das schon wert.
Dank für Eure Inputs!
Alex
Anhänge
-
7,6 MB Aufrufe: 100