Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.513
Hallo Gemeine
Ich habe hier ein Haus mit einem alter elektro Feststoffspeicher Zentralheizung mit Nachtstrom geheizt wird.
Das Haus wird seit zwei Tagen aus einer 2 Monatiger Absenkung von 10c auf 21c angehoben .
Um raus zu finden, welche Kessel Leistung eine Nachfolge Heizkessel halben sollte, lasse ich mir vom eWerk den Stromverbrauch pro Tag anzeigen.
Die letzten zwei Tage wurde je ca. 160 kWh gezogen.
Kann ich diesen Gegenwert jetzt einfach durch 24 Std teilen um auf die Stunden kW (kWh) des eHeizkessel zu kommen?
Ich frage, weil mir das Ergebiss mit 6.6 kWh sehr gering vorkommt.
Andererseits wird das Haus so schnell warm wie immer die letzten 20j
Der eKessel wurde 1986 mit 30kW angegeben…
Im Haus war kein anderer Verbraucher an.
Die Aussentemperatur lag die letzten zwei Tabe zwischen -1 / +5
Die Aussentemperatur hat einen Einfluss auf die Menge die pro Nacht geladen wird, welchen Einfluss genau ist unbekannt.
Was ich vom Kessel nicht weiss ist, ob er die zwei letzten Nächte jeweils voll geladen hat und wie leer er am Abend kurz vor dem Nachtstrom Aufladen war.
Die Leistung wurde von einem Heizungsplaner auf grund der alten Pläne 2023 Jahr auf 20kWh berechnet.
Hat jemand eine Idee, wie man die benötigte Kesselleistung hier auf Grund des tatsächlichen Verbrauchs nach rechnen kann?
Der Jahresverbrauch des hauses hilft nicht, da das Haus unregelmässig genutzt wird.
Das einzige was möglich ist, sind Tests wir hier beim Aufwärmen oder 5-10 Tage am Stück im Winter, wenn bewohnt…
H.
Ich habe hier ein Haus mit einem alter elektro Feststoffspeicher Zentralheizung mit Nachtstrom geheizt wird.
Das Haus wird seit zwei Tagen aus einer 2 Monatiger Absenkung von 10c auf 21c angehoben .
Um raus zu finden, welche Kessel Leistung eine Nachfolge Heizkessel halben sollte, lasse ich mir vom eWerk den Stromverbrauch pro Tag anzeigen.
Die letzten zwei Tage wurde je ca. 160 kWh gezogen.
Kann ich diesen Gegenwert jetzt einfach durch 24 Std teilen um auf die Stunden kW (kWh) des eHeizkessel zu kommen?
Ich frage, weil mir das Ergebiss mit 6.6 kWh sehr gering vorkommt.
Andererseits wird das Haus so schnell warm wie immer die letzten 20j
Der eKessel wurde 1986 mit 30kW angegeben…
Im Haus war kein anderer Verbraucher an.
Die Aussentemperatur lag die letzten zwei Tabe zwischen -1 / +5
Die Aussentemperatur hat einen Einfluss auf die Menge die pro Nacht geladen wird, welchen Einfluss genau ist unbekannt.
Was ich vom Kessel nicht weiss ist, ob er die zwei letzten Nächte jeweils voll geladen hat und wie leer er am Abend kurz vor dem Nachtstrom Aufladen war.
Die Leistung wurde von einem Heizungsplaner auf grund der alten Pläne 2023 Jahr auf 20kWh berechnet.
Hat jemand eine Idee, wie man die benötigte Kesselleistung hier auf Grund des tatsächlichen Verbrauchs nach rechnen kann?
Der Jahresverbrauch des hauses hilft nicht, da das Haus unregelmässig genutzt wird.
Das einzige was möglich ist, sind Tests wir hier beim Aufwärmen oder 5-10 Tage am Stück im Winter, wenn bewohnt…
H.