..ohne jetzt den ganzen Thread nochmal gelesen zu haben: Ne WP für dein Haus würde nicht funktionieren? Bei ner 30(!)kWp-Anlage wäre das natürlich nicht verkehrt..
Ist mir klar, allerdings werden 65% Erneuerbare eher nicht wirtschaftlich sinnvoll machbar sein.Also erstmal werden Öler ab 2024 nicht _verboten_, auch nicht ab 2026 - man muss dann 'nur' einen entspr Anteil an 'regenerativen Energien' mit verbauen.
Genau das war mein Gedanke!Wenn definitiv eh PV kommt: BWWP mit zusätzlichem WT für den Anschluss des Ölers. Bei genug Ertrag dann mittels PV, sonst per Öl
Mist, immer neue Probleme. Ich dachte das ginge relativ einfach.Eine solche Steuerung lässt sich u.U. nicht mit den herstellereigenen Bordmitteln realisieren - also auch da müsstest du dich vorher mal schlau machen, was für Möglichkeiten du mit den verschiedenen Systemen hast.
ok, super danke dir!Falls du bzgl solcher 'freien' Adapterlösungen Infos brauchst, sag Bescheid. Ich kenne zwar auch nicht alle Systeme, aber zumindest für einige große/wichtige Heizungshersteller.
Alles klar! So werde ich das machen!Wie gesagt, wenn definitiv ohnehin PV kommt - BWWP mit zusätzlichem WT. Dann einen entspr neuen Öler (pass auf, dass dir kein überdimensionierter Öler hingestellt wird!!!) und gut ist.
Leider noch nicht...ohne jetzt den ganzen Thread nochmal gelesen zu haben: Ne WP für dein Haus würde nicht funktionieren? Bei ner 30(!)kWp-Anlage wäre das natürlich nicht verkehrt..
Es ist so einfach, lass dir nichts erzählen.Mist, immer neue Probleme. Ich dachte das ginge relativ einfach.
ok, da muss ich mich schlau machen
Soweit ich weiß ca. 500-800 kw/h pro Person und Jahr.Was überlegst du mit den Stromkosten. Eine BWWP hat nur 500 Watt. Das braucht im Jahr ca 300€ an Stromkosten. Das wirst du bis zur PV Anlage wohl überleben.
Ja, ich weiß! Da muss ich unbedingt mittelfristig ran!Bei mir habe ich nur mit einigen Optimierungen der Einstellungen und des Anlagenverhaltens ca 1000l/a gespart - mit den Werkseinstellungen, wie sie uns hingestellt wurde, war das ne Katastrophe und der "30% sparsamere Brennwerter" hat mehr verbraucht, als der olle Kessel vorher. Kommentar des Meisters/Meisterbetriebs: "Kann gar nicht sein, da müsst ihr euch verguckt haben!" - tja, das hätte er auch ruhig mal dem Öllieferanten all die Jahre sagen können.. . Leider habe ich das die ersten Jahre nicht mitbekommen, weil ich da nicht hier wohnte - insofern kann ich dir da nur raten: Einarbeiten. Wird evtl zu nem neuen "(Zwangs-)Hobby", aber ich persönlich hatte nie ein "Hobby", was sich so rentiert hat wie jetzt dieses hier..
Sehr interessant!Verbrauch und Kosten:
2 Personenhaushalt (ich bade fast täglich). Volumen Speicher 290 Liter, auf 50 °C temperiert.
1,5 kWh pro Tag im Mittel, 542 kWh pro Jahr, ergibt Kosten von 271 € pro Jahr, 22,58 € pro Monat. Bei einem Strompreis von 0,50 €/kWh.
Dirk
Deine Rechnung ist falsch. Die BWWP verbraucht je nach Personen und Verbrauch ca 1,5 bis 2,5 kwh Strom am Tag. Das sind in der Praxis gemessene Werte.Soweit ich weiß ca. 500-800 kw/h pro Person und Jahr.
Bei 4 Personen sagen wir mal 2200 kw/h.
Strompreis würde ich mittelfristig eher mal von 0,50 Euro p. Kilowattstunde ausgehen.
2200 kw/h x 0,50 Euro = 1.100,00 Euro.
Ist neben den Kosten ein P!atzproblem.Da steht im Prinzip, dass die WP nicht mit dem externen Kessel kommuniziert und dass die Einstellungen des Kessels vollkommen getrennt von der WP sind.
Ich denke wirklich, dass die externe BWWP ohne Speicher bei der Kombination mit PV einfacher zu steuern ist...
Klar.Kann man das Kondenswasser eigentlich auf dem gleichen Weg wie das Kondenswasser der Brennwertheizung "entsorgen"?
Ich habe das mal im Sommer versucht, aber bei meinem 13tsd Liter Tank sieht man da praktisch keine Veränderung/VerbrauchUnd den Stromverbrauch kannst du mit deinem jetzigen Gas oder Ölverbrauch für WW abschätzen.
Die Rohrwendel auf dem Bild ist der Wärmetauscher.Kann mir (Laie) bitte nochmal jemand mit einfachen Worten erklären wie das mit dem zusätzlichen Wärmetauscher bei der BWWP funktioniert?
Also wie kommt die Wärme von dem Ölkessel in die Brauchwasserwärmepumpe?