Moin,
ich habe eine VCW 246/2-C mit VRC 410 in einem Haus in dem ich erst sein letztem Sommer wohne.
Bisher war alles gut.
Neulich, bei einem Kindergeburtstag, hat irgendein Schlaukopf den Notschalter betätigt. Daraufhin war die Heizung aus.
Gemerkt habe ich das erst Stunden später.
Jetzt habe ich ein Problem von dem ich glaube, dass es vorher nicht aufgetreten ist.
Man steht unter der Dusche und auf einmal wird es kalt.
Dann dauert es recht lange bis man wieder warm bekommt.
Was kann das sein?
Ich habe seit ich hier wohne nichts an der Heizung herumgedreht und mir erst heute die Bedienungsanleitung heruntergeladen.
Eigentlich müsste Warmwasser doch Vorrang vor Heizung haben, oder?
Gruß
Michael
P.S.:
Ich habe gerade mal in der Küche Warmwasser voll aufgedreht und laufen lassen.
Anfangs war es heiß, dann wurde es immer kühler, am Ende nur noch lauwarm.
Währenddessen habe ich die Anzeige im Auge behalten.
Heizbetrieb lief.
Vorlauf ca. 53°
Dann Warmwasserhahn auf.
Symbol für Warmwasser geht an, Symbol für Heizung bleibt an.
Temperatur steigt.
Dann fällt sie auf ca. 45°und bleibt da.
Irgendwann habe ich das Warmwasser wieder zugedreht....
ich habe eine VCW 246/2-C mit VRC 410 in einem Haus in dem ich erst sein letztem Sommer wohne.
Bisher war alles gut.
Neulich, bei einem Kindergeburtstag, hat irgendein Schlaukopf den Notschalter betätigt. Daraufhin war die Heizung aus.
Gemerkt habe ich das erst Stunden später.
Jetzt habe ich ein Problem von dem ich glaube, dass es vorher nicht aufgetreten ist.
Man steht unter der Dusche und auf einmal wird es kalt.
Dann dauert es recht lange bis man wieder warm bekommt.
Was kann das sein?
Ich habe seit ich hier wohne nichts an der Heizung herumgedreht und mir erst heute die Bedienungsanleitung heruntergeladen.
Eigentlich müsste Warmwasser doch Vorrang vor Heizung haben, oder?
Gruß
Michael
P.S.:
Ich habe gerade mal in der Küche Warmwasser voll aufgedreht und laufen lassen.
Anfangs war es heiß, dann wurde es immer kühler, am Ende nur noch lauwarm.
Währenddessen habe ich die Anzeige im Auge behalten.
Heizbetrieb lief.
Vorlauf ca. 53°
Dann Warmwasserhahn auf.
Symbol für Warmwasser geht an, Symbol für Heizung bleibt an.
Temperatur steigt.
Dann fällt sie auf ca. 45°und bleibt da.
Irgendwann habe ich das Warmwasser wieder zugedreht....