Ich habe das Problem, dass wenn die Heizung morgens anspringt, er meistens immer zuerst für Warmwasser sorgt, was ich nicht brauche.
Nun gibt es wahrscheinlich 2 Optionen.
Option 1 wäre das Warmwasser aus dem Vorrang zu nehmen (also Warmwasser Vorang aus). Da stellt sich mir aber die Frage: macht er dann noch überhaupt noch, besonders wenn es draußen sehr kalt ist, Warmwasser, denn Parallelbetrieb geht bei einer GB125 mit MC 110 glaube ich nicht ?
Option 2 wäre das Warmwasser nicht an den Heizbetrieb zu binden, sondern ein eigenes Zeitprogramm festzulegen z.B Start ca. eine STD vor Heizprogramm und Ende mit Beginn der Nachtabsenkung.
was wäre effektiver?
Man könnte auch den gesammten Heizbetrieb um eine Stunde vorverlegen, aber das will ich nicht unbedingt.
Nun gibt es wahrscheinlich 2 Optionen.
Option 1 wäre das Warmwasser aus dem Vorrang zu nehmen (also Warmwasser Vorang aus). Da stellt sich mir aber die Frage: macht er dann noch überhaupt noch, besonders wenn es draußen sehr kalt ist, Warmwasser, denn Parallelbetrieb geht bei einer GB125 mit MC 110 glaube ich nicht ?
Option 2 wäre das Warmwasser nicht an den Heizbetrieb zu binden, sondern ein eigenes Zeitprogramm festzulegen z.B Start ca. eine STD vor Heizprogramm und Ende mit Beginn der Nachtabsenkung.
was wäre effektiver?
Man könnte auch den gesammten Heizbetrieb um eine Stunde vorverlegen, aber das will ich nicht unbedingt.