Zur Erzielung eines hohen COP-Wertes sollte die Spreizung zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur möglichst gering sein. Gerade im Altbau ist das eine Herausforderung. Deshalb sollte gezielt die wärmste Zeit des Tages genutz werden. Normale WP-Regelungen machen aber das Gegenteil, wenn sie einfach ganztags durchlaufen. Bei geringen Außentemperaturen versuchen sie eine höhere Vorlauftemperatur bereitzustellen mit dem Resultat schlechter COP-Werte. Die günstigen (warmen) Tageszeiten bleiben dabei unberücksichtigt.
Die wärmste Zeit des Tages liegt typischerweise zwischen 09:00 Uhr und 22:00 Uhr mit dem Höchstwert so gegen 14:30 Uhr. Nachts ist es im Schnitt 7 bis 12 Grad kälter als am Tage mit der geringsten Tagestemperatur etwa 30 min nach Sonnenaufgang.
Was denkt ihr zu folgender Regeleinstellung:
Tagsüber (09:00 bis 22:00) Normalbetrieb.
Nachts (22:00 bis 09:00) Absenkbetrieb (-1 bis -2 °C Raumtemperatur, entspricht bei einer Steilheit der Heizungskurve von 1 etwa -5 bis -10 Grad Vorlauftemperatur und passt damit genau zu den geringeren Nachttemperaturen).
Damit sollte ein einigermaßen konstant guter COP-Wert über den ganzen Tag hinzubekommen sein, der nicht durch die niedrigen Nachtwerte oder frühmorgendliche Aufheizorgien bei noch kalten Außentemperaturen verdorben wird.
Die Warmwasserbereitung sollte bei ausreichend großem Speicher nur um die Zeit der Tageshöchsttemperatur vorgenommen werden, also zwischen 13:00 und 16:00 Uhr.
Die wärmste Zeit des Tages liegt typischerweise zwischen 09:00 Uhr und 22:00 Uhr mit dem Höchstwert so gegen 14:30 Uhr. Nachts ist es im Schnitt 7 bis 12 Grad kälter als am Tage mit der geringsten Tagestemperatur etwa 30 min nach Sonnenaufgang.
Was denkt ihr zu folgender Regeleinstellung:
Tagsüber (09:00 bis 22:00) Normalbetrieb.
Nachts (22:00 bis 09:00) Absenkbetrieb (-1 bis -2 °C Raumtemperatur, entspricht bei einer Steilheit der Heizungskurve von 1 etwa -5 bis -10 Grad Vorlauftemperatur und passt damit genau zu den geringeren Nachttemperaturen).
Damit sollte ein einigermaßen konstant guter COP-Wert über den ganzen Tag hinzubekommen sein, der nicht durch die niedrigen Nachtwerte oder frühmorgendliche Aufheizorgien bei noch kalten Außentemperaturen verdorben wird.
Die Warmwasserbereitung sollte bei ausreichend großem Speicher nur um die Zeit der Tageshöchsttemperatur vorgenommen werden, also zwischen 13:00 und 16:00 Uhr.