Wärmepumpe, heizen eines Industrieraums mit Infrarotstrahlern

Diskutiere Wärmepumpe, heizen eines Industrieraums mit Infrarotstrahlern im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Guten Tag, wir bauen eine alte Werkstatt zu einem Veranstaltungsraum um, es handelt sich um eine Zwischennutzung von ein paar Jahren. Geplant ist...

BaeBerlin

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2023
Beiträge
4
Guten Tag,

wir bauen eine alte Werkstatt zu einem Veranstaltungsraum um, es handelt sich um eine Zwischennutzung von ein paar Jahren. Geplant ist eine Wärmepumpe zu nutzen. Nun die Frage, der Raum ist 120 m2, nur unter dem Dach isoliert und die Decke ist 5m hoch. Die Frage ist nun, wie man die Wäre gut im Raum verteilt, Fussbodenheizung kommt nicht in Frage. Meine Recherchen haben ergeben, dass Infrarotstrahler für Industriegebäude in Frage kommen. Wie viele braucht man bei einem 120 m2 Raum, welche Stärke und geht das mit der Wärmepumpe zusammen? Was kostet so ein System im günstigsten Fall. Freue mich über Ideen und weitere Infos, um besser dazu recherchieren zu können. Herzlichen Dank!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.472
Das geht nicht.
Derartige Deckenstrahlplatten brauchen vergleichsweise hohe Temperaturen.

es handelt sich um eine Zwischennutzung von ein paar Jahren.
Definiere ein "paar Jahre" - was ist dann geplant?


Wandheizelemente wären eine Möglichkeit. Die haben auch den Vorteil daß sie relativ schnell Wärme abgeben
 

BaeBerlin

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2023
Beiträge
4
@Hausdoc Erstmal für 5 Jahre, es braucht also tendenziell eine günstige Lösung :) Was bedeutet Deckenstrahplatten brauchen eine hohe Temperatur?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.407
Was bedeutet Deckenstrahplatten brauchen eine hohe Temperatur?
Da warme Luft nach oben steigt, kannst du Konvektion, die bei einem üblichen Heizkörper den bei weitem größten Teil der Wärmeübertragung ausmacht, bei Deckenheizung vergessen.

Du musst daher 100% Strahlungswärme nach unten bringen, und das benötigt hohe Temperaturen an den Heizflächen.

Wenn ein Gasanschluß existiert, nimm Dunkelstrahler.
 

BaeBerlin

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2023
Beiträge
4
Da warme Luft nach oben steigt, kannst du Konvektion, die bei einem üblichen Heizkörper den bei weitem größten Teil der Wärmeübertragung ausmacht, bei Deckenheizung vergessen.

Du musst daher 100% Strahlungswärme nach unten bringen, und das benötigt hohe Temperaturen an den Heizflächen.

Wenn ein Gasanschluß existiert, nimm Dunkelstrahler.
Leider haben wir keinen Gasanschluss, das ist die Herausforderung. Wir brauchen also etwas dass den Raum warm bekommt, vor allem in bestimmten Bereichen und mit einer Wärmepumpe funktioniert.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.407
Leider haben wir keinen Gasanschluss
Man kann Flüssiggasbehälter für 5 Jahre (oder länger) mieten.

Wir brauchen also etwas dass den Raum warm bekommt, vor allem in bestimmten Bereichen und mit einer Wärmepumpe funktioniert.
Eine 120 m² große unisolierte Halle mit 5 m Hohen Decken? :oops:
Niemals auch nur annähernd wirtschaftlich :thumbdown:

Warum denn unbedingt eine WP?

Oder sowas mit Diesel/Heizöl?

1694689476595.png


Dazu Luftkanäle in der Halle montieren und die warme Luft verteilen.

Ansonsten kannst du es mit Luft-Luft-Wärmepumpen versuchen.
Welche Leistung du benötigst müsste jemand mal auslegen:

z.B.
CU-5Z90TBE (panasonic.eu)

Mit 5 Inneneinheiten kommt das Teil auf 10 kW Heizleistung
 
Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.407
Ja genau, das sieht gut aus und ist wohl die praktikabelste Lösung. Danke.
Dann hast du aber nur die Heizflächen, die Wärmeerzeugung ist da noch nicht drin.

Ich würde in Richtung Luft-Luft-WP recherchieren, da ist sowohl die Wärmeerzeugung als auch die -verteilung schon eingebaut.
Dürfte in Summe auch billiger werden, als eine Luft-Wasser-WP + Heizflächen + Verrohrung von Vor- und Rücklauf.
Und kann nach der Mietzeit demontiert werden und woanders zum Einsatz kommen.
Geht z.B. mit den verputzten Wandheizelementen nicht.

Hier ein Teil mit mit 4 Inneneinheiten und 10,8 kW Heizleistung

Johnson Multi Split Klimaanlage J4FM110V2 + 4 x PREM25NT2 Klimaanlage kaufen | ClimaMarket.
 
Zuletzt bearbeitet:

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.573
In Ihren Fall, wäre ein oder mehrere Gas (Öl) beheizte Dunkelstrahler sicher die beste Lösung, diese werden unter der Hallendecke mit installiert und damit sind keine Frostschutzmaßnahmen an den Heizgeräten erforderlich. Wenn der Energieträger Propan gewählt wird, nun dann ist das ganze eine recht einfache und robuste Konstruktion.

Wie hier auf diesen Internet- Foto

1694701070526.jpeg


In vielen Industrie Fertigungen und Material Lagerhallen ist dieses eine der vernünftigen Lösungen, da kein wertvoller Stellplatz unten in der Halle damit verloren geht. Informieren Sie sich mal weiter unter Industrie Dunkelstrahler der verschiedenen Anbieter.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.534
Was wird den in der Halle so gemacht, je nach dem was die Leute darin machen und wieviele es sind, braucht es ggf. unterschiedliche Wärmeverteiler.
Ob getanzt, am (Kalten) Boden geturnt oder am Schreibtisch gearbeitet wird, ist ein grosser Unterschied.
Möglicherweise macht es Sinn die Wärme nur sehr lokal bzw Punkt mässig zu generieren, da wo die Leute Sitzen.
Auch die Menge der anwesenden Leute maxht einen Unterschied, da viele Leute viel wärme abgegen.

Vielleicht wäre ein Pelletoffen was, die Teile geben schnell viel Wärme ab und lassen sich ganz gut steuern.

Soweit die schlechtnisolierte Halle im Winter nicht 24/24 H und 7/7 T genutzt wird, würde ich für eine gute Steuerung der Heizung ggf. mit Fernsteuerung über APP.
Je schlechter was isoliert ist, je mehr lohnt es sich den Ort nur Punktuell bei Bedarf zu nutzen und dann ab zu senken.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.407
Vor allem muss zuerst, vollkommen unabhängig von irgendeiner Heizung, eine Wärmelastberechnung durchgeführt werde, sonst kann niemand irgendwas empfehlen, geschweige denn Verkaufen.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.534
Vor allem muss zuerst, vollkommen unabhängig von irgendeiner Heizung, eine Wärmelastberechnung durchgeführt werde, sonst kann niemand irgendwas empfehlen, geschweige denn Verkaufen.
ja, aber bei einer klassischen Wärmelastberechnung wird lediglich ein kW Wert geliefert, den gebraucht wird, um den ganzen riesigen Raum, bei Auslegetemperatur (zB -8c), auf Zieltemperatur (zB21c) zu bringen.
Bei sehr grossen Raumen sollte aber unbedingt die Nutzung mit einbezogen werden, zB die Anzahl Personen (=Wärmequellen) oder die Punktnutzung im Raum (zB stehen die Büroarbeitsplätze im Winter alle zusammen in einem Bereich, der im Winter zB mit Glass oder Plane zusätzlich abgeschirmt wird, was dann deutlich weniger Heizenergie braucht, als den ganzen Raum zu heizen…
 
Thema:

Wärmepumpe, heizen eines Industrieraums mit Infrarotstrahlern

Wärmepumpe, heizen eines Industrieraums mit Infrarotstrahlern - Ähnliche Themen

  • (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?

    (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu meinem Fernwärmeanschluss. Da ich auch zusätzlich im Sommer einige...
  • Wärmepumpe muss es wohl werden, aber wir heizen mit Fußbodenerwärmung mit Rücklauf

    Wärmepumpe muss es wohl werden, aber wir heizen mit Fußbodenerwärmung mit Rücklauf: Hi, unser Einfamilienhaus ist von 1999 und eigentlich gut gedämmt. Bisher wird mit Gas geheizt. Leider ist die Anlage auch von '99. Unser...
  • Wärmepumpe: bei kaltem Wetter von null heizen

    Wärmepumpe: bei kaltem Wetter von null heizen: Hi, ich bin neuer Besitzer einer Wärmepumpe. Ende November sind wir in einen Neubau mit Wärmepumpe eingezogen. Letzte Woche hat die Wärmepumpe...
  • Vorhandenen Speicher (800l) mit Wärmepumpe heizen

    Vorhandenen Speicher (800l) mit Wärmepumpe heizen: Hallo, in einem anderen Thread von mir kam der Hinweis, den Pufferspeicher nicht mit einem Heizstab sondern mit einer Wärmepumpe zu heizen...
  • Wärmepumpe pausenlos am heizen

    Wärmepumpe pausenlos am heizen: Hallo zusammen, wir haben aktuell das Problem dass die Erdwärmepumpe (siehe Grafik unten) dauerhaft am einheizen ist. Die Wassertemperatur ist...
  • Ähnliche Themen

    Oben