Xandt

Threadstarter
Mitglied seit
04.07.2015
Beiträge
3
Hallo zusammen,
Wir haben eine Halle und planen derzeit zu der Halle ein Wohnhaus zu bauen. In der Halle haben wir einen Bereich von ca 120qm der über eine wärmepumpe (wasser /wasser mit 2 Brunnen) mit Fußbodenheizung geheizt wird.Beim Bau der Halle haben wir schon eine pumpe mit einer größeren Leistung genommen, da von Anfang an geplant war das evtl kommende Wohnhaus ebenfalls an die Pumpe zu hängen. Es handelt sich um eine dimplex te27 mit 26,1kw lt Typenschild.
Jetzt fällt das Haus etwas größer aus als ursprünglich mal gedacht, weit sind jetzt bei ca 350qm beheizter Fläche im Wohnhaus + die ca 120qm in der Halle. Das Haus wird gem kfw70 sein und die Leitung von pumpe zu Haus wird ca 40-50m sein.
Unser Heizungsbauer meinte jetzt, dass es wohl nicht funktionieren wird, da die Wärmepumpe zu klein ist.
Der beheizte Bereich in der Halle wird in der Regel nur auf ca. 19 Grad geheizt.
Falls es nicht reichen sollte, habe ich vermutlich eine völlig über dimensionierte wärmepumpe in der Halle.
Der Vorschlag des Heizungsbauers ist, für das Wohnhaus eine Luftwärmepumpe zu nehmen,oder falls der Brunnen es hergibt eine zweite wärmepumpe da dran zu hängen.
Beide Vorschläge finde ich nicht gut, da es vor allem ursprünglich mal anders gedacht und kalkuliert wurde (von einem heizanlagenplaner).
Wie schätzt ihr die Lage ein, wird es tatsächlich nicht gehen mit der bestehenden pumpe oder haben wir noch eine Chance?
Falls die Daten zu ungenau sind oder für eine fundierte Aussage mehr benötigt wird sagt es mir bitte.
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Xandt
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.740
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ich werde dir da leider nicht weiter helfen können...nicht meine Fachrichtung. Aber 26KW, unabhängig von Förderleistung der Heizkreispumpe, hört sich grenzwertig an :/
Soll das Haus denn mit Fb-Heizung oder mit Heizkörpern beheizt werden?

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Wie hoch ist die Halle?

Aus was bestehen die Außenwände? Porenbeton? Ziegel? Sandwichplatten?

Das Wohnhaus wird ca 14 KW nur für die Heizung benötigen. Dazu kommt noch der Warmwasseranteil.

Aus dem Bauch rauch würd ich sagen das reicht. Es wird allerhöchstens im Auslegungsfall ( je nach dem wo du wohnst bei - 12 bis - 20°) grenzwertig.
In dem Fall kann man aber regelungstechnisch was stricken. z.b. in dem Fall die Wärmeversorgung der Halle stundenweise etwas drosseln und schlimmstenfalls eine weitere Wärmequelle einsetzen.

Poste mal bitte die den genauen Typ der Wärmepumpe. Dimplex TE... sagt mir nämlich nichts. Ist das eine SI 26-130TU?
 

Xandt

Threadstarter
Mitglied seit
04.07.2015
Beiträge
3
Hallo,
Danke schon mal die die Rückmeldungen.
Also bzgl Halle ist es so, dass es sich bei dem beheizten Teil um einen Verkaufsraum mit kleinem Lager, Toiletten und Küche handelt. Es ist eine Seite mit großer Glasfront,der Rest ist massiv gemauert mit dämmung,ein Teil ca 5m hoch Großteil (70%) hat knapp 2,40m.
Bei der pumpe handelt es sich um eine wi 27 te, sorry hatte ich gestern Nacht nicht mehr richtig im Kopf.
Danke
Xandt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Ich würds so versuchen, dabei aber auf absolut korrekte Hydraulik + ausrechend großen Puffer achten..
In den Pufferspeicher könnte man dann immer noch im Katastrophenfall eine weitere Wärmequelle einbinden

Wie siehts denn mit den EVU Sperrzeiten vor Ort aus? Bitte klären.

PS: Wie ist denn die Warmwasserbereitung im Wohnhaus gedacht?
Ein normaler WW Speicher ist hier vollkommen hirnrissig.
Idealerweise würde man hier einen Hygiene(kombi)speicher ( Heizungspufferspeicher welcher im Durchfluss das Warmwasser erwärmt)
Hier kann (und sollte auch) eine Solaranlage angeschlossen werden , welche bei solarem Ertrag sowohl das Warmwasser bereitet als auch ggf automatisch die Heizung unterstützt
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Ich hätte da auch keine Bedenken.
Bei einem Neubau mit KFW brauchst du nicht mehr wie 30 Watt/m² für die Heizung.
Manche Kollegen nehmen nur 25 Watt/m² für die Auslegung an.
Solar würde ich nicht mit dazu nehmen, lieber eine PV - Anlage, wenn überhaupt.
 

Xandt

Threadstarter
Mitglied seit
04.07.2015
Beiträge
3
Super, vielen Dank für eure Informationen. Werd ich so mal mit unserem Heizungsbauer durchstreifen.
 
Thema:

Wärmepumpe ausreichend?

Wärmepumpe ausreichend? - Ähnliche Themen

  • Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe

    Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe: Hallo zusammen, bin ein Wärmepumpenanfänger und habe daher folgende Frage. Habe eine alte ROTEX Wärmepumpe (rrhq014aaw18 und Hybrid Cube...
  • Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich

    Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich: Hallo, kurze Frage: erst Einbau Wärmepumpe, dann hydraulischer Abgleich und evtl. Austausch Heizkörper, oder umgekehrt? In welcher Reihenfolge...
  • Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler

    Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler: Hallo, ich plane den Austausch einer 25 Jahre alten Wärmpepumpe und Elektroboilers und würde mich über eure Hilfe freuen um ein neues System...
  • Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen

    Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen: Hallo, dieser Beitrag ist nur ein Info über eine falsch angeschlossene Frischwasserstation. Hatte hier schon einmal einen Beitrag eingestellt...
  • Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?

    Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?: Hallo, bin dabei mir eine Wolf CHA07 Wärmepumpe zu kaufen. Wer in der Gegend von Kassel hat eine die ich mir einmal ansehen / anhören kann ...
  • Ähnliche Themen

    • Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe

      Schaltzeiten Rotex Wärmepumpe: Hallo zusammen, bin ein Wärmepumpenanfänger und habe daher folgende Frage. Habe eine alte ROTEX Wärmepumpe (rrhq014aaw18 und Hybrid Cube...
    • Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich

      Reihenfolge: Wärmepumpe - Abgleich: Hallo, kurze Frage: erst Einbau Wärmepumpe, dann hydraulischer Abgleich und evtl. Austausch Heizkörper, oder umgekehrt? In welcher Reihenfolge...
    • Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler

      Austausch Wärmepumpe und Elektroboiler: Hallo, ich plane den Austausch einer 25 Jahre alten Wärmpepumpe und Elektroboilers und würde mich über eure Hilfe freuen um ein neues System...
    • Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen

      Frischwasserstation bei Wärmepumpe falsch angeschlossen: Hallo, dieser Beitrag ist nur ein Info über eine falsch angeschlossene Frischwasserstation. Hatte hier schon einmal einen Beitrag eingestellt...
    • Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?

      Wer hat eine Wärmepumpe CHA 07 in Kassel ?: Hallo, bin dabei mir eine Wolf CHA07 Wärmepumpe zu kaufen. Wer in der Gegend von Kassel hat eine die ich mir einmal ansehen / anhören kann ...
    Oben