Hallo,
ich habe heute morgen ein etwas merkwürdiges Problem bei der Wärmepumpe festgestellt (WLW196)
Die Vorlaufsolltemperatur ist deutlich höher als der Istvorlauf. Auch über die letzten Stunden, hat sich das nicht verbessert.
Die Raumtemperatur 1,5 Grad niedriger, als eingestellt (21 anstatt 22,5). Die Wärmepumpe scheint aber nicht an irgendeiner Lastgrenze zu sein, die Kompressorlastanforderung steht meist bei irgendwas um die 60%
Die Anlage ist aussentemperaturgeführt. Warmwasseraufbereitung funkt im Moment nicht dazwischen. Im Wohnzimmer ist ein RC100H installiert.
Anbei mal ein paar Werte.
Mir scheint, die Wärmepumpe könnte mehr, will aber aus irgendwelchen Gründen nicht.
Hat noch jemand eine Idee, was mir logisch dazwischenfunken könnte? Bei Warmwasser werden die eingestellten 50 Grad ohne elektrischen Zuheizer ja auch erreicht.
ich habe heute morgen ein etwas merkwürdiges Problem bei der Wärmepumpe festgestellt (WLW196)
Die Vorlaufsolltemperatur ist deutlich höher als der Istvorlauf. Auch über die letzten Stunden, hat sich das nicht verbessert.
Die Raumtemperatur 1,5 Grad niedriger, als eingestellt (21 anstatt 22,5). Die Wärmepumpe scheint aber nicht an irgendeiner Lastgrenze zu sein, die Kompressorlastanforderung steht meist bei irgendwas um die 60%
Die Anlage ist aussentemperaturgeführt. Warmwasseraufbereitung funkt im Moment nicht dazwischen. Im Wohnzimmer ist ein RC100H installiert.
Anbei mal ein paar Werte.
Mir scheint, die Wärmepumpe könnte mehr, will aber aus irgendwelchen Gründen nicht.
Hat noch jemand eine Idee, was mir logisch dazwischenfunken könnte? Bei Warmwasser werden die eingestellten 50 Grad ohne elektrischen Zuheizer ja auch erreicht.