Vitodent 300, Heizkörper sind nur mäßig warm

Diskutiere Vitodent 300, Heizkörper sind nur mäßig warm im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle, wir verzweifeln hier gerade. Wir haben vor einigen Monaten ein Haus gekauft mit folgender Heizung: Vitodens 300...

Balthasar

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
1
Hallo an alle,

wir verzweifeln hier gerade. Wir haben vor einigen Monaten ein Haus gekauft mit folgender Heizung: Vitodens 300, Herstellernummer 7404590102861100, Erdgas, 24 kW, Typ WB3 (Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung. Trimatik
An die Heizung ist ein Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher angeschlossen. Zusätzlich ist eine stillgelegte Hoval Festbrennstoffheizung angeschlossen.

Die Heizung hat bisher gut geheizt, auch bei den Minustemperaturen vor ein paar Tagen. Seit vorgestern sind die Heizkörper nun nur noch mäßig warm und wir haben eine Raumtemperatur von ca. 14 Grad:-( Auch das Warmwasser im Speicher ist unter 40 Grad.

Unsere bisherige Fehlersuche:
Druck überprüft - genügend.
Heizkennlinie verändert - keine Reaktion
Scheinbar hat dieses Gerät mehrere Umwältspumpen? - Entlüftungsschrauben geöffnet, bei der oberen Pumpe dreht sich nichts und lässt sich auch kein Wellendende in Bewegung versetzen.

Kann es sein, dass die Umwältspumpe (die ist von 2008) hinüber ist, aber trotzdem Warmwasser in die Heizkörper gelangt?
 

Anhänge

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
Wie ist denn das Gerät mit dem Pufferspeicher verbunden? Gehen Holz und Gasheizung in den Puffer und der Heizkreis vom Puffer ab?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.414
[#post110352']Vitodens 300, Herstellernummer 7404590102861100, Erdgas, 24 kW, Typ WB3 (Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung. Trimatik[/quote]

Die angegebene Herstellnummer ist nicht die des Kessels, das Kesseltypenschild befindet sich oben rechts auf dem Gerät ! Die Vitodensbaureihe gibt es seit 1999 und die Regelungsbaureihe "Trimatik" bis 1999 ! Die hier sichtbare Bedieneinheit ist eine Comfortrol ! Deine Herstellnummer müsste entweder mit 73xxxx oder 71xxxx beginnen und sechzehnstellig sein.

post110352']Kann es sein, dass die Umwältspumpe (die ist von 2008) hinüber ist, aber trotzdem Warmwasser in die Heizkörper gelangt[/quote]

Aus der Summe vieler schlechter Erfahrung heraus könnte die Heizkreispumpe tatsächlich defekt sein !
 
Thema:

Vitodent 300, Heizkörper sind nur mäßig warm

Vitodent 300, Heizkörper sind nur mäßig warm - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Vitodent 200 - 2 Etagenwohnung Heizproblem

    Vitodent 200 - 2 Etagenwohnung Heizproblem: Hallo, wir sind im Dezember 2019 in unsere neue Wohnung eingezogen. Als Heizung haben wir eine Vitodent 200. Die Anlage ist im April 2019...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Vitodent 200 - 2 Etagenwohnung Heizproblem

      Vitodent 200 - 2 Etagenwohnung Heizproblem: Hallo, wir sind im Dezember 2019 in unsere neue Wohnung eingezogen. Als Heizung haben wir eine Vitodent 200. Die Anlage ist im April 2019...
    Oben