Vitodens 300 W B3HB

Diskutiere Vitodens 300 W B3HB im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, hab eine neue Vitodens 300 W B3HB und möchte meinen alten Warmwasserspeicher mit der vorhandenen Speicherladepumpe betreiben,und...

Beagel

Threadstarter
Mitglied seit
13.07.2015
Beiträge
3
Hallo zusammen,

hab eine neue Vitodens 300 W B3HB und möchte meinen alten Warmwasserspeicher mit der vorhandenen Speicherladepumpe betreiben,und nicht über das interne 3 Wegeventil. der Grund ist, dafür müsste ich doppelte Verrohrung ausführen, die Therme befindet sich in einem Anbau, Heizungsverteiler mit Systemtrennung für Fußbodenheizung und Speicher befinden sich im Keller.
Dafür hab ich diesen Parameter "Funktion Ausgang 28" auf 39:2 gesetzt, und die Pumpe an Stecker 28 angeschlossen,leider wird bei Speicherladeanforderung das 3 Wegeventil angesteuert ,nur die Leitungen gibts nicht also kein Warmwasser. (Pumpe an 28 läuft aber)
Gibt es noch einige Parameter die ich noch verstellen müsste ?
Im Handbuch hab ich noch den Parameter 5b:1 "Hydraulischer Anschluß Speicher-Wasserwärmer" gefunden , der könnte es meiner Meinung nach sein, mein Problem ist aber das dieser Punkt in der Parameterebene 2 nirgend wo zu finden ist.
parameter 39.png
Parameter 5b.png
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ohne das jetzt weiter nach gesehen zu haben...Schau mal in die Anleitung und suche das richtige "HydraulikSchema" raus. Müsste in einem der ersten Parameter zu finden sein.

Und bitte poste die lange SerialNummer

LG ThW
 

Beagel

Threadstarter
Mitglied seit
13.07.2015
Beiträge
3
Hallo
die Serien Nr. 75551 1350 4401 106 und ein einfaches Hydraulik schema
heizung.jpg

Danke für die schnelle Hilfe
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Wenn du bitte die SerialNummer vom Vitodens kontrollierst...unter der angegebenen Nummer ist kein Wärmeerzeuger zu finden.
Und im Parameter 00:xx....was ist da programmiert?

LG ThW
 

Beagel

Threadstarter
Mitglied seit
13.07.2015
Beiträge
3
Hallo

hoffentlich jetzt die richtige Nr. 7554201503086101

Im Parameter steht 00:06

Gruß
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Beagel schrieb:
dafür müsste ich doppelte Verrohrung ausführen
Da wirst du nicht drum herum kommen.
Das Umschaltventil (wird durch den Codierstecker vorgegeben) gibt entweder den Weg Heizung oder Warmwasserbereitung frei.

Wenn es so angeschlossen ist, wie es auf deiner (geänderten) Zeichnung zu entnehmen ist, entspricht es nicht den Verwendungszweck.

LG ThW
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Hallo.

Ich habe zwar keine Ahnung von Viessmann geräten jedoch ist es z.B. bei Buderus so das man bei externer Pumpe oder Umschaltventil einfach den stecker vom Internen umschaltventil abziehen soll.
Kann sowas hier auch angewendet werden?

Dann müsste halt die Speicherladepumpe gegen ein Umschaltventil getauscht werden.
 
Thema:

Vitodens 300 W B3HB

Vitodens 300 W B3HB - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben