Vitodens 300 Aktueller Gasverbrauch/Lesistung ermitteln,aber wie ?

Diskutiere Vitodens 300 Aktueller Gasverbrauch/Lesistung ermitteln,aber wie ? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den gerade aktuellen Verbrauch oder die aktuelle Leistung zu ermitteln? Könnte man den aktuellen Volumenstrom...

KVBAMM

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
35
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit, den gerade aktuellen Verbrauch oder die aktuelle Leistung zu ermitteln?

Könnte man den aktuellen Volumenstrom ,Kesseltemperatur und Rücklauftemperatur dazu verwenden? Ich stelle mir z.B. vor

Volumenstrom x Temp-Diffrenz Vor -Rücklauf = Leistung.

Danke für die Antworten.

Gruß
Kalle
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.415
Ja. kann man.

Volumenstrom x Temp-Diffrenz Vor -Rücklauf = Leistung.
Korrekt. Wobei Volumenstrom l/h anzunehmen sind.

Allerdings erhältst du so das Ergebnis in Kcal - das musst du noch in KW Umrechnen.
 

KVBAMM

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
35
Vielen Dank Hausdoc,

dann werde ich gleich mal rechnen.
Gruß

Kalle
 
Thema:

Vitodens 300 Aktueller Gasverbrauch/Lesistung ermitteln,aber wie ?

Vitodens 300 Aktueller Gasverbrauch/Lesistung ermitteln,aber wie ? - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben