Vitodens 200

Diskutiere Vitodens 200 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen Es wird mal wieder Winter und schon will meine Heizung nicht mehr Wartung wurde durchgeführt aber seit gestern anbend springt...

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
Hallo zusammen

Es wird mal wieder Winter und schon will meine Heizung nicht mehr

Wartung wurde durchgeführt aber seit gestern anbend springt die heizung nicht mehr an

sie versucht zustarten das Geblässe leuft an dann klickt es kurtz dannach klickt es wieder und der startversuch bricht ab

danach kein neu start und keine fehlermeldung nicht einmal auf Schornsteinfergertaste startet die heizung


kennt jemant das ??



mfG
 

Viessmann Werke

Mitglied seit
29.05.2013
Beiträge
289
Hallo Rene67,

postest du bitte die ersten sieben Stellen der Herstellnummer? Ist der Vitodens mit einer Vitotronic ausgestattet? Wenn ja wurde die Adresse 38 in der Codierebene 2 ausgelesen?

Gruß °mi
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
das ist die 7194473...


mfG
 

VWeirauch

Mitglied seit
16.01.2013
Beiträge
299
eventuell die Gasarmatur .............
 

Viessmann Werke

Mitglied seit
29.05.2013
Beiträge
289
Hallo Rene67, kannst du mal bitte in der Regelung nachschauen, welcher Wert bei der Codieradresse 38 hinterlegt ist?
Die Codieradresse 38 befindet sich in der zweiten Codierebene unter der Gruppe Kessel.

Schönen Gruß °be
 
Thema:

Vitodens 200

Vitodens 200 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 200 (60 kW)

    Viessmann Vitodens 200 (60 kW): Guten Tag, an dem oben erwähnten Gerät befindet sich der im Bild gezeigte Ausdruck. Steht "Eta" für den Wirkungsgrad und wenn ja, wie wird der im...
  • Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden

    Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden: Hallo Community, folgendes Problem - die im Betreff genannte Heizungsanlage bei der Pflichtüberprüfung durch den Schornsteinfeger durchgefallen...
  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Ähnliche Themen

    • Viessmann Vitodens 200 (60 kW)

      Viessmann Vitodens 200 (60 kW): Guten Tag, an dem oben erwähnten Gerät befindet sich der im Bild gezeigte Ausdruck. Steht "Eta" für den Wirkungsgrad und wenn ja, wie wird der im...
    • Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden

      Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden: Hallo Community, folgendes Problem - die im Betreff genannte Heizungsanlage bei der Pflichtüberprüfung durch den Schornsteinfeger durchgefallen...
    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    Oben