Vitodens 200-W

Diskutiere Vitodens 200-W im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Unsere neue Heizung geht einmal pro Tag mit "Feuerungsautomat 80" auf Störung. Kann der Fehler daher kommen, dass der Gasdruck vom Gastank nicht...

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Unsere neue Heizung geht einmal pro Tag mit "Feuerungsautomat 80" auf Störung. Kann der Fehler daher kommen, dass der Gasdruck vom Gastank nicht stimmt? Wie hoch soll der Gasdruck eigentlich sein?
Gruß Monti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Die Anlage läuft mit Füssiggas?
An der Regelung ist auch Betrieb mit Flüssiggas eingestellt? ( Codieradresse 82....) BZW sollte bei Flüssigas zusätzlich eine Intervallzündung eingestellt werden ( Flüssiggas entmischt sich bei Stagnation und ungünstiger Temperatur, durch die zwangsweise Intervallzündung wird diese Stagnation verhindert) . Über Codieradresse 28 wird das eingestellt.

Achtung!!!! Selbst kannst du hier nichts nachsehen oder messen! Ausnahme Codieradresse prüfen ( jedoch selbst nicht ändern!)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Schau mal auf das Typenschild vom Vitodens, steht da etwas vom Typ : B2XB aus der Bauzeit April 2016 bis ca. August 2017 ?
Dann rufe deinen Fachmann an, er weiß was er dann zu tun hat ! Hier gibt es ein Problem mit dem Radiallüfter und dem Gasventil !
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Die Fachfirma hat den Fehler an der nagelneuen Heizung immer noch nicht gefunden. So wird abwechselnd geheizt und gefroren. Armes Deutschland, wenn noch nicht einmal neue Anlagen ihren Dienst tun. Bei alten Anlagen wird immer auf das Alter verwiesen, bei neuen funktioniert diese Ausrede aber nicht.
Gruß Monti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Poste mal bitte die vollständige Herstellnummer
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Wenn mir meine Tochter die Herstellnummer gegeben hat, werde ich sie hier einstellen. Vielen Dank dafür, dass du uns helfen willst.
Gruß Monti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
steht oben auf dem Gerät...
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@Hausdoc

CE-0085 19 bzw. CE-0085CN0050

Dann gibt es noch: B2HB-13 bzw. B2HB.

Ich hoffe, dass du das Passende findest.

Gruß Monti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Die Herstellnummer beginnt mit 7...............und ist 16 stellig.....

Das B2HB-13 hilft aber aber schon mal weiter..


Den Störungscode 80 finde ich in der Dokumentation nicht.......... jedoch gibt es die Meldung B0 kann das sein?
Das wär Kurzschluss Abgassensor

Gasdruck ist ganz andere Baustelle......( Das wären auch ganz andere Fehlermendungen .....E5.....E8.....EB....) Das müsste man auch mit externen Messgerät messen ( Fließdruck bei Warmwasserleistung min 42,5 mbar)
 
Zuletzt bearbeitet:

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@Hausdoc
Die Herstellnummer lautet: 7570781901706118
Der Heizungsbauer hat gestern auf Verdacht einige Bauteile ausgetauscht und dann bemerkt: Wenn das nicht geholfen hat, kommt ein Mann von Viessmann. Man muss jetzt mal abwarten, ob die Heizung durchläuft.
Gruß Monti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Weißt du welche Teile???? Was steht da auf dem Arbeitsbericht?
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@Hausdoc und @tricotrac
Der Handwerker hat nach seiner Aussage ein neues Gasventil mit Lüfter (mein Kommentar: vielleicht meinte er Gasventil und Radiallüfter) bei Viessmann beschafft und eingebaut. Seitdem ist die Heizung nicht mehr auf Störung gegangen. Mal sehen wie lange es gut geht.
Tricotrac schrieb unter #3:
"Schau mal auf das Typenschild vom Vitodens, steht da etwas vom Typ : B2XB aus der Bauzeit April 2016 bis ca. August 2017 ?
Dann rufe deinen Fachmann an, er weiß was er dann zu tun hat ! Hier gibt es ein Problem mit dem Radiallüfter und dem Gasventil !"

Der Handwerker, der zu meiner Tochter zur Störungsbeseitigung kam, sagte, als er die Fehlermeldung erfuhr: "Haben die immer noch dieses Problem?" Wenn ich das mit dem Kommentar von tricotrac verknüpfe, haben die das Problem vermutlich seit mehr als 3 Jahren.

Gruß Monti

PS Meine Brötje läuft nun nach häufigem Auftreten des Fehlers 169 mit Diagnosecode 373 seit 11 Tagen störunngsfrei. Ich würde gerne eine Nachtabsenkung auf 18° C ausprobieren, traue mich aber nicht. In einem 22° C warmen Zimmer zu schlafen, ist auch kein Vergnügen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Der Handwerker, der zu meiner Tochter zur Störungsbeseitigung kam, sagte, als er die Fehlermeldung erfuhr: "Haben die immer noch dieses Problem?" Wenn ich das mit dem Kommentar von tricotrac verknüpfe, haben die das Problem vermutlich seit mehr als 3 Jahren.
Das ist tatsächlich so. Aber man muss der Fa. Viessmann zu gute halten : Sie kümmern sich drum, obwohl es ein Problem des Zulieferers ist !
 
Thema:

Vitodens 200-W

Vitodens 200-W - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben