Hallo zusammen,
wir haben eine technische Frage zu unserer Heizungsanlage.
Wir haben eine Vitosolar 300-F Kompaktgerät zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit Vitodens 200-W B2HA-26, Heizungsanlage für den witterungsgeführten Betrieb (mit einem 400 Liter-Kessel und einem Heizkreis 2).
Jetzt im Sommer haben wir die Heizungsanlage aus, also das Betriebsprogramm "nur Warmwasser". Da wir ständig Gasverbrauch haben, haben wir mehrere Tage einige Werte aufgeschrieben, um herauszufinden woran es liegt. Uns ist aufgefallen, dass die gemeinsame Vorlauftemperatur und die WW-Temperatur ständig bei 66 -72 Grad liegen. Wir vermuten, dass diese Komponenten Verursacher sind. Sinkt die gem. VL Temp/WW-Temp. auf unter 66 Grad, springt der Brenner an. Die WW-Soll-Temperatur haben wir auf nur 50 Grad eingestellt. Die Frage ist: Warum also haben wir immerzu eine gemeinsame Vorlauftemperatur und WW-Temperatur von ca. 70 Grad?
Wir möchten gern die Ursache für die hohe Vorlauf- und WW-Temperatur finden.
Mit der Heizungsanlage bringen wir es momentan gedanklich eigentlich nicht in Verbindung, da diese aus ist (und wenn sie im Betrieb wäre, ist sie auch nur auf ein niedrige Heizkennlinie mit niedriger Vorlauftemperatur eingestellt, da wir komplett Fußbogenheizung haben.)
Hier einige Einstellungsdaten:
Solar
Heizunterdrückung: ein
Warmwasser
Zeitprogramm WW: Mo-Fr 9:30 - 18 Uhr (vorher war 5:30 - 20 Uhr, die Zeitumstellung bewirkte aber keine Veränderung)
Zirkulationspumpe: Mo-Fr 9:30 - 18 Uhr (vorher war 5:30 - 20 Uhr, die Zeitumstellung bewirkte aber keine Veränderung)
Warmwassertemp. Soll: 50 Grad
(Heizung - obwohl sie aus ist - hier ein paar Einstellungsdaten)
Betriebsstatus Abschaltbetrieb
Betriebsprogramm nur Warmwasser
Heizkreispumpe aus
Mischer zu
Neigung 0,7
Niveau 0 K
red. Raumtemp. Soll 5 Grad
Raumtemperatur Soll 20 Grad
und hier ein paar Ablesedaten:
Uhrzeit 5:40 5:48 6:07 8:15 10:00 12:30 14:25 16:05
Gaszähler 625,31 625,41 625,58 625,76 626,05 - - 626,05
Kesseltemp. 31 71 74 54 70 44 37 32
Außentemp. 16 16 16 18 22 26 26 30
gem.VL-Temp. 66 67 69 70 72 73 72 71
WW-Temp. 66 67 69 71 73 73 72 71
Kollektor-Temp. 16 16 16 39 72 158 161 123
WW-Solar-Temp. 47 47 47 41 55 71 69 67
Heizung VL-Temp. 22 22 26 26 33 34 25 24
4b:1
Codierung EA1:
3A:0
3b:0
3C:0
analoger Eingang 0-10V: wissen wir nicht (wo kann man den Wert sehen?)
Das ist nur mal ein Beispiel. An unseren weiteren Aufzeichnungen können wir jedenfalls mit Sicherheit sagen, dass sobald die gemeinsame VL Temp. und die WW-Temp. unter 66 Grad sinken - dann der Brenner anspringt. (Es wurde bei den Messungen morgens - als der Brenner lief, kein WW entnommen!)
Ich bedanke mich für die Hilfe im Voraus!
wir haben eine technische Frage zu unserer Heizungsanlage.
Wir haben eine Vitosolar 300-F Kompaktgerät zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit Vitodens 200-W B2HA-26, Heizungsanlage für den witterungsgeführten Betrieb (mit einem 400 Liter-Kessel und einem Heizkreis 2).
Jetzt im Sommer haben wir die Heizungsanlage aus, also das Betriebsprogramm "nur Warmwasser". Da wir ständig Gasverbrauch haben, haben wir mehrere Tage einige Werte aufgeschrieben, um herauszufinden woran es liegt. Uns ist aufgefallen, dass die gemeinsame Vorlauftemperatur und die WW-Temperatur ständig bei 66 -72 Grad liegen. Wir vermuten, dass diese Komponenten Verursacher sind. Sinkt die gem. VL Temp/WW-Temp. auf unter 66 Grad, springt der Brenner an. Die WW-Soll-Temperatur haben wir auf nur 50 Grad eingestellt. Die Frage ist: Warum also haben wir immerzu eine gemeinsame Vorlauftemperatur und WW-Temperatur von ca. 70 Grad?
Wir möchten gern die Ursache für die hohe Vorlauf- und WW-Temperatur finden.
Mit der Heizungsanlage bringen wir es momentan gedanklich eigentlich nicht in Verbindung, da diese aus ist (und wenn sie im Betrieb wäre, ist sie auch nur auf ein niedrige Heizkennlinie mit niedriger Vorlauftemperatur eingestellt, da wir komplett Fußbogenheizung haben.)
Hier einige Einstellungsdaten:
Solar
Heizunterdrückung: ein
Warmwasser
Zeitprogramm WW: Mo-Fr 9:30 - 18 Uhr (vorher war 5:30 - 20 Uhr, die Zeitumstellung bewirkte aber keine Veränderung)
Zirkulationspumpe: Mo-Fr 9:30 - 18 Uhr (vorher war 5:30 - 20 Uhr, die Zeitumstellung bewirkte aber keine Veränderung)
Warmwassertemp. Soll: 50 Grad
(Heizung - obwohl sie aus ist - hier ein paar Einstellungsdaten)
Betriebsstatus Abschaltbetrieb
Betriebsprogramm nur Warmwasser
Heizkreispumpe aus
Mischer zu
Neigung 0,7
Niveau 0 K
red. Raumtemp. Soll 5 Grad
Raumtemperatur Soll 20 Grad
und hier ein paar Ablesedaten:
Uhrzeit 5:40 5:48 6:07 8:15 10:00 12:30 14:25 16:05
Gaszähler 625,31 625,41 625,58 625,76 626,05 - - 626,05
Kesseltemp. 31 71 74 54 70 44 37 32
Außentemp. 16 16 16 18 22 26 26 30
gem.VL-Temp. 66 67 69 70 72 73 72 71
WW-Temp. 66 67 69 71 73 73 72 71
Kollektor-Temp. 16 16 16 39 72 158 161 123
WW-Solar-Temp. 47 47 47 41 55 71 69 67
Heizung VL-Temp. 22 22 26 26 33 34 25 24
4b:1
Codierung EA1:
3A:0
3b:0
3C:0
analoger Eingang 0-10V: wissen wir nicht (wo kann man den Wert sehen?)
Das ist nur mal ein Beispiel. An unseren weiteren Aufzeichnungen können wir jedenfalls mit Sicherheit sagen, dass sobald die gemeinsame VL Temp. und die WW-Temp. unter 66 Grad sinken - dann der Brenner anspringt. (Es wurde bei den Messungen morgens - als der Brenner lief, kein WW entnommen!)
Ich bedanke mich für die Hilfe im Voraus!