Viessmann 200-W Pausenzeitenoptimierung?

Diskutiere Viessmann 200-W Pausenzeitenoptimierung? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Experten, in meinem Angebot für Viessmann 200-W steht "Pausenzeitenoptimierung". Wie funktioniert das?Wozu? Es wurde 200-W B2HF 19KW mit...

Fuchsmann

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2022
Beiträge
4
Hallo, Experten,
in meinem Angebot für Viessmann 200-W steht "Pausenzeitenoptimierung". Wie funktioniert das?Wozu?
Es wurde 200-W B2HF 19KW mit 160 WWS angeboten für:
DHH vom 1994, 110m2, 2 Personen, 3 Etagen mit 8 Heizkörper, Keller, Dachausbau mit Studio.
1. Sind 19kW ok ?
2. warum müssen alle Thermostatköpfe/Ventile erneuert werden auf OVENTROP 1011465? Die alten sind Ok.

Danke !
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
in meinem Angebot für Viessmann 200-W steht "Pausenzeitenoptimierung". Wie funktioniert das?Wozu?
Das Heizgerät wird anfangen zu takten (= ständiges Ein-/Ausschalten), wenn die Mindestleistung des Geräts größer als der Wärmebedarf des Hauses wird. Takten ist ungünstig, weil es Verbrauch, Emissionen und Verschleiß erhöht. Pausenzeitenoptimierung ist eine Regelungsstrategie, die die Häufigkeit des Taktens reduzieren soll und die auch tatsächlich gut funktioniert. Dabei wird die Länge der Brennerpause (Brenner ist aus und wartet auf das Wiedereinschalten) abhängig vom Anstieg der Kesseltemperatur vor dem Ausschalten dynamisch angepasst. Geringerer Temperaturanstieg -> längere Brennerpause.
Jeder Hersteller hat hier wohl seine eigene Strategie; bei einfacheren Regelungen können für die Pausenzeit z.B. nur feste Werte eingestellt werden.
1. Sind 19kW ok ?
Sehr wahrscheinlich zu viel und das 11kW-Gerät dürfte auch ausreichen. Wurde die Heizlast (= max. erforderliche Leistung für das Haus) vom Heizungsbauer ermittelt? Die 11- und 19kW-Geräte sind praktisch baugleich und das 19kW-Gerät kostet 'nur' etwas mehr. Ansonsten hat die Überdimensionierung keine nennenswerten Nachteile.
2. warum müssen alle Thermostatköpfe/Ventile erneuert werden auf OVENTROP 1011465? Die alten sind Ok.
Hängt vermutlich mit dem hydraulischen Abgleich zusammen; Einbau von einstellbaren Heizkörperventilen und dabei/dafür Ersatz der Thermostat-Köpfe.
Da Thermostate auch altern und alte Ausführungen ggf. recht ungenau sind, kann ein Tausch unabhängig davon sinnvoll sein; spart Energie.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
Es wurde 200-W B2HF 19KW mit 160 WWS angeboten für:
Es gibt bessere, die tiefer runtermodulieren können.
Unter 2 kW halte ich schon für wichtig, sonst taktet es.
Und 19 kW sind bestimmt viel zu groß!
 

Elsensee

Mitglied seit
29.04.2022
Beiträge
20
Interessante Frage von Fuchsmann, ich stehe ja vor fast gleicher Entscheidung bei stark ähnlichen Bedingungen.
@cephalopod : ich habe den 200-W B2KF im Visier, der laut DB bis 2,5 KW abregeln soll.
Ich finde aber keinen, der "nur" 11 KW und Durchlauf kann, weil zum Aufheizen deutlich mehr max Leistung benötigt wird.
Einzige Abhilfe Brennerzeit Optimierung ???
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
@cephalopod : ich habe den 200-W B2KF im Visier, der laut DB bis 2,5 KW abregeln soll.
...
Einzige Abhilfe Brennerzeit Optimierung ???
Nein, Hersteller wechseln.
Bosch / Junkers / Buderus haben Geräte, die bis auf 1,9 kW runter gehen.

weil zum Aufheizen deutlich mehr max Leistung benötigt wird.
Was meinst mit "Aufheizen"?
Jede Heizung muss nur das ausgleichen, was durch eine schlechte Isolierung abgegeben wird.


Du meinst eine Kombitherme?
Da wird es mit 11 kW natürlich nichts werden, ich halte selbst 19 kW für zu wenig.
Nimm lieber ein 24 kW Gerät.
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
ich habe den 200-W B2KF im Visier, der laut DB bis 2,5 KW abregeln soll.
Das ist diesbezüglich derzeit wohl das Optimum auf dem Markt; ich kenne keine Kombitherme mit besserer Modulation / Mindestleistung.
Ich finde aber keinen, der "nur" 11 KW und Durchlauf kann, weil zum Aufheizen deutlich mehr max Leistung benötigt wird.
Der Warmwasserdurchfluss ist bei diesen Geräten von der Brennerleistung abhängig. Je mehr Leistung, desto mehr Warmwasser. Also haben die Teile hohe Leistungen. Beim Vitodens könntest Du aber eigentlich die kleinste Version (19kW) nehmen, weil die bereits eine sehr hohe Warmwasser-Leistung von ca. 26kW für 14,5l/min bei ΔT=30 K hat. Die größeren Geräte (25 und 32kW) sind nicht so viel besser (ca. 30 und 33kW bzw. 15,5 und 17l/min). Musst Du halt von Deinem Warmwasser-/Komfortbedarf abhängig machen.
 

Elsensee

Mitglied seit
29.04.2022
Beiträge
20
Sodele, habe noch einmal den Markt abgegrast nach < als 2.5 KW Minimalleistung.
Da wäre der Vitodens 300-W, ist keine Kombitherme, dann ein Wolf CGB-2-14 geht runter bis 1.8 KW, als Kombi 20 KW min ca 3 KW und raumluftabhängig.
Nein, ich bleibe beim Vitodens 200-W-2BKF, morgen kommt der HB, dann schnacken wir, vom Ergebnis werde ich dann hier schnacken:)
Viele Grüße
Elsensee
 

Fuchsmann

Threadstarter
Mitglied seit
01.05.2022
Beiträge
4
Ich habe extrem viele schlechte Berichte bzw. Viessmann (und auch vor allem zu Vitodens 200-W) gefunden.
Hat jemand gute Erfahrungen gefunden /gemacht? Ist Viessmann so schlecht geworden (Bananen-Produkte->reifen bei Kunden)? oder sind alle so schlecht?
oder ist das Problem bei HF ( nicht korrekte Installation, nicht nach der Beschreibung des Herstellers, nicht nach der a.a.R.d.T , usw. )?
Danke !
 
Thema:

Viessmann 200-W Pausenzeitenoptimierung?

Viessmann 200-W Pausenzeitenoptimierung? - Ähnliche Themen

  • Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage

    Heizöl füllt sich nicht in der Filtertasse auf Viessmann Heizungsanlage: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. An meiner Viessmann Ölheizungsanlage füllt sich die Filtertasse nicht bis...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

    Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
  • Ähnliche Themen

    Oben