Hallo zusammen
haben leider in unserer Mietwohnung folgendes akutes Problem und
vielleicht habt Ihr eine Idee oder nen Tipp...
Unser Heizgerät ist ein Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU.. Baujahr ? keine Ahnung , aber alt .....
Nur mal kurz zur wohnlichen Situation:
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock.
In der Wohnung befinden sich 7 Heizkörper . Alle stehen auf Stufe 5 (max. Stufe )
Von den 7 Heizkörpern sind 5 kalt . Die restlichen beiden sind max. handwarm.
Thermostat ( befindet sich im Wohnzimmer ) hat eine Solltemperatur von 21 Grad.
Leider ist es in der ganzen Wohnung max. 19 Grad warm.
Folgende Messprotokoll vom September diesen Jahres:
Anlage: 18 KW
CO2-Gehalt = 6,5 %
CO – Gehalt = 25 %
Abgasverlust = 4,3 %
Wasserdruck der Anlage : 1 Bar .
Habe mal soeben den Eimertest vorgenommen : 1 Minute = 5,1 Liter
(heisses Wasser ohne Perlator )
Der Brenner geht ca. alle 10 Minuten für ca. 20 Sekunden an und dann wieder aus .
Beim Warmwasser geht er sofort an und auch gleich wieder aus .
Habe nun die Solltemperatur auf 30 Grad max gestellt um mal zu testen ob der
Brenner überhaupt reagiert. Aber die Heizung bleibt unverändert,
der Brenner springt nach wie vor im 10 Minuten Rhythmus an .
Auf dem Thermostat der Firma Theben ( Ramses 812 Top 2 )
wird die ganze Zeit das Brennersysmbol angezeigt obwohl der Brenner aus ist.
Da die Therme Vermieter ist , werden wir diesen mal wieder anrufen . Für mich wäre es aber
etwas einfacher , wenn ich ihm etwas genauer sagen könnte , wo der Fehler liegt .
Vielleicht der Wärmetauscher ? Oder doch mehr Druck auf die Anlage geben ( 2 Bar ) ??
Bin auf diesem Gebiet wirklich Laie, habe mich aber vorher durch das Forum gelesen
um nicht ganz ohne Ahnung dazustehen .
Ich kann mir denken dass Ihr diese Fragen irgendwann nimmer hören könnt , aber vielleicht
habt ihr wenigstens einen Tip für mich .
Schon jetzt lieben Dank für eure evtl. Mithilfe
LG Woodhenge
haben leider in unserer Mietwohnung folgendes akutes Problem und
vielleicht habt Ihr eine Idee oder nen Tipp...
Unser Heizgerät ist ein Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU.. Baujahr ? keine Ahnung , aber alt .....
Nur mal kurz zur wohnlichen Situation:
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock.
In der Wohnung befinden sich 7 Heizkörper . Alle stehen auf Stufe 5 (max. Stufe )
Von den 7 Heizkörpern sind 5 kalt . Die restlichen beiden sind max. handwarm.
Thermostat ( befindet sich im Wohnzimmer ) hat eine Solltemperatur von 21 Grad.
Leider ist es in der ganzen Wohnung max. 19 Grad warm.
Folgende Messprotokoll vom September diesen Jahres:
Anlage: 18 KW
CO2-Gehalt = 6,5 %
CO – Gehalt = 25 %
Abgasverlust = 4,3 %
Wasserdruck der Anlage : 1 Bar .
Habe mal soeben den Eimertest vorgenommen : 1 Minute = 5,1 Liter
(heisses Wasser ohne Perlator )
Der Brenner geht ca. alle 10 Minuten für ca. 20 Sekunden an und dann wieder aus .
Beim Warmwasser geht er sofort an und auch gleich wieder aus .
Habe nun die Solltemperatur auf 30 Grad max gestellt um mal zu testen ob der
Brenner überhaupt reagiert. Aber die Heizung bleibt unverändert,
der Brenner springt nach wie vor im 10 Minuten Rhythmus an .
Auf dem Thermostat der Firma Theben ( Ramses 812 Top 2 )
wird die ganze Zeit das Brennersysmbol angezeigt obwohl der Brenner aus ist.
Da die Therme Vermieter ist , werden wir diesen mal wieder anrufen . Für mich wäre es aber
etwas einfacher , wenn ich ihm etwas genauer sagen könnte , wo der Fehler liegt .
Vielleicht der Wärmetauscher ? Oder doch mehr Druck auf die Anlage geben ( 2 Bar ) ??
Bin auf diesem Gebiet wirklich Laie, habe mich aber vorher durch das Forum gelesen
um nicht ganz ohne Ahnung dazustehen .
Ich kann mir denken dass Ihr diese Fragen irgendwann nimmer hören könnt , aber vielleicht
habt ihr wenigstens einen Tip für mich .
Schon jetzt lieben Dank für eure evtl. Mithilfe
LG Woodhenge