Bei der VCW 206/5-5 (Leistung lt Datenblatt ca 4kW-20kW) wird Falle einer Kamin Mehrfachbelegung eine Abgasklappe beim Gebläse eingebaut.
Laut Installationsanleitung muß dann auch die Gebläse Mindestdrehzahl (D50) auf 1500 gestellt werden, was ca 10kW Mindestleistung entspricht. (ausgemessen über Gasverbrauch)
Dann wird aus eine 4kW-20kW Therme eine taktende 10kW-20kW Therme.
Beim Vorgängermodell VCW 206/3-5 (ca 6kW-20kW ) war die Abgasklappe im Kaminanschluß, soweit ich herausfinden konnte war keine Erhöhung der Gebläse Mindestdrehzahl notwendig, ebensowenig beim Mitbewerb.
Kennt jemand dazu den technischen Hintergrund dazu?
Ein echter Rückschritt bei Vaillant, von 6kW auf 10kW
IRBE